Два КАРАТа - два результата 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   КАРАТ »   Два КАРАТа - два результата
RSS

Два КАРАТа - два результата

Загадка КАРАТ-520

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Ничего. Вожу "сменный" прибор в багажнике, но заменить пока так и не собрался.
[/q]

Заменили?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Нет. На другом объекте сломался такой же КАРАТ-520 - подменный поставил туда.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
...Прошло полтора года. :cool:

Напомню, что был узел, КАРАТ-520 в подаче, КАРАТ-520 в обратке. Работали "слаженно" - небаланс масс меньше процента. Потом расходомер в подаче сломался. Я поставил вместо него другой той же модели - и небаланс сразу вырос аж до 5%. Планировал после ремонта вернуть на место "изначальный" расходомер, но сломался КАРАТ-520 на другом объекте, и этот "изначальный" я поставил туда. А на небаланс забил... по согласованию с ЭСО и УК, конечно ;)

Но вот этой осенью расходомер в подаче умер снова - вода попала из проточной части в электронный блок. Починили по гарантии. На время ремонта ничего на подмену не ставил. После ремонта смонтировал, и, о, чудо! - небаланс масс снова меньше процента!

Вероятно, как здесь и предполагали, в прошлый раз расходмоер просто был некачественно поверен (неправильно откалиброван).