Снятие показаний СПТ 941 1.0 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Снятие показаний СПТ 941 1.0
RSS

Снятие показаний СПТ 941 1.0

Распиновка-распайка СОМ провода для прямого подключения к компьютеру/ноутбуку

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

leksik написал:
[q]
А если быть реально точным, то эту схему вы взяли не из инструкции к прибору, а на просторах интернета
[/q]


Эту схему я взял из инструкции к СПТ941.10, выложенной на сайте ЛОГИКИ - http://www.logika.spb.ru/doc_dev/941_10-11_re.pdf, стр.49.

Вероятную причину, почему у Вас передача данных не идет, Вам уже назвали.
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
хорошо, буду ждать другой адаптер,а тот, который вы присылали, где приобрести?

---
Помогите с опросом СПТ 941
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Я присылал Вам адаптер?!

leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
да Сообщение отправлено: 6 января 2016 9:51
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2411

---
Помогите с опросом СПТ 941
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Ага, значит адаптер я все же не присылал (а то уж испугался, что у меня амнезия). Давал ссылку на сообщение Serg58 об адаптере. Логично было бы Serg'а и спросить, где приобрести.
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
да я спрашивал на первой странице, никто не ответил, помогите со шнуром хотя бы :frown:

---
Помогите с опросом СПТ 941
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Что за шнур?
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016

---
Помогите с опросом СПТ 941
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

leksik написал:
[q]
где взять
[/q]

Мы его разработали, произвели несколько для пробы. Разошелся по своим, а в прайс никак начальство не ставит (потому и сайт даже приводить не буду). Видно считают мелочью :(
Но другие же есть, ждите - идет же.
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Да идет то идет, а будет ли работать, вот в чем вопрос....Сергей, а я правильно проверял свой шнур? Короче ставлю на проверку вольт мультиметр, черный на корпус ком-шнура, а красным по контактам...к стати шнур в это время подключен к ноутбуку, иначе вольтаж не проверить... так вот везде на контактах 0 :rolleyes:

---
Помогите с опросом СПТ 941
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Печать
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Снятие показаний СПТ 941 1.0
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0605. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0394


     