Все таки нужны ли датчики давления?
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 8:19
Василий Кузнецов написал: [q] Контролировать или не контролировать давление в сети ЭСО - это право Потребителя.[/q]
Действительно. В ПКУ, п. 109 сказано: Конкретные величины контролируемых параметров указываются в договоре теплоснабжения. | | |
Pe_rec
Почетный участник
Откуда: г. Пермь Всего сообщений: 103 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 8:21
Василий Кузнецов написал: [q] Это ваш вывод, если вы говорите об этом без ссылки на того, кто его озвучил?[/q]
95. В целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабжения осуществляется измерение: а) времени работы приборов узла учета в штатном и нештатном режимах; б) давления в подающем и обратном трубопроводах; в) температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (температура обратной воды в соответствии с температурным графиком); г) расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах; д) расхода теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения, в том числе максимального часового расхода; е) расхода теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, при наличии подпиточного трубопровода. Как вы будете выполнять этот пункт правил без датчика давления? Так что ДД в правилах предусмотрен. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 8:22 Сообщение отредактировано: 2 марта 2016 8:22
Вадим НН написал: [q] Из вышеуказанного следует, что письмо носит рекомендательный характер в силу отсутствия прямой нормы закона.[/q]
| | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 8:24
Pe_rec написал: [q] 95. В целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабжения осуществляется измерение:[/q]
Вы мне пытаетесь доказать, что датчики давления обязательны к установке? | | |
Avk
Участник
Откуда: Горький Всего сообщений: 71 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 мая 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 8:24
Василий Кузнецов Т.е. одно постановление правительства противоречит другому? | | |
Pe_rec
Почетный участник
Откуда: г. Пермь Всего сообщений: 103 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 8:27
А есть еще и вот это: 108. Контролю качества теплоснабжения подлежат следующие параметры, характеризующие тепловой и гидравлический режим потребителя: а) при присоединении теплопотребляющей установки потребителя непосредственно к тепловой сети: температура обратной воды в соответствии с температурным графиком, указанным в договоре теплоснабжения; расход теплоносителя, в том числе максимальный часовой расход, определенный договором теплоснабжения; расход подпиточной воды, определенный договором теплоснабжения; б) при присоединении теплопотребляющей установки потребителя через центральный тепловой пункт, индивидуальный тепловой пункт или при непосредственном присоединении к тепловым сетям: температура теплоносителя, возвращаемого из системы отопления в соответствии с температурным графиком; расход теплоносителя в системе отопления; расход подпиточной воды согласно договору теплоснабжения. По идее даже этого пункта правил должно хватить, что бы ЭСО перестали требовать ДД у потребителя. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 8:28
Вадим НН написал: [q] Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается. Из вышеуказанного следует, что письмо носит рекомендательный характер в силу отсутствия прямой нормы закона.[/q]
Разве в письме излагаются какие-то новые нормы закона? В письме излагается трактовка и пояснение того что содержится в законе. Или любые пояснения трактовок норм законодательства так-же нужно издавать в виде законов, постановлений, приказов, регистрировать в юстиции? Может быть их следует узаконивать в виде решения самого высшего суда, чьё решение нельзя опротестоввать? | | |
Pe_rec
Почетный участник
Откуда: г. Пермь Всего сообщений: 103 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 8:28
Василий Кузнецов написал: [q] Вы мне пытаетесь доказать, что датчики давления обязательны к установке?[/q]
Вообще то наоборот, я пытаюсь найти аргументы не ставить их, сперва для себя, ну а потом для ЭСО. | | |
Avk
Участник
Откуда: Горький Всего сообщений: 71 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 мая 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 8:29
Василий Кузнецов Из письма про полномочия Минстроя: ...за исключением производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии... Получается, что если источником тепловой энергии является ТЭЦ, Минстрой не вправе давать разъяснения? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 8:33
Вадим НН написал: [q] ...за исключением производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии... Получается, что если источником тепловой энергии является ТЭЦ, Минстрой не вправе давать разъяснения?[/q]
Разве письмо нуждается в толковании где написано, что толкование Правил учета может осуществляться в полном объёме? Разве Правила учета каким либо образом регламентируют само производство и передачу тепловой энергии? | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0524. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0344
|