Расчет объема ГВС и определение тепла на ГВС.

Добрый день. У нас управляющая компания. Нам постоянно задают вопросы собственники домов, вопросы следующие: 1. Почему при расчете тарифа на ГВС по показаниям ОДПУ мы берем Qo. 2. Как правильно считать объем ГВС по показаниям ОДПУ: средневзевешенная и про

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Марина написал:
[q]
нужно брать разницу масс и переводить в объем,
[/q]

Поясните пожалуйста, каким образом предлагаете это делать?
Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

Василий Кузнецов написал:
[q]
Поясните пожалуйста, каким образом предлагаете это делать?
[/q]

Разность масс Мг=М1-М2 (или Мгвс) / 0,983 (плотность (t=60 0С)) - получится объем.
Если тариф у Вас установлен за тонну , то переводить в объем не нужно. У нас тариф на м3, поэтому мы переводим массу в объем.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Марина написал:
[q]
Разность масс Мг=М1-М2 (или Мгвс) / 0,983 (плотность (t=60 0С)) - получится объем.
[/q]

Я понимаю так, что эта операция должна выполняться вручную. В этом есть логика, но как это действие согласуется с нормативными документами?
Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009
Но если брать из распечаток разность объемов цифра будет больше, чем фактически потреблено.
Да, это делается вручную, но всего одно действие. каждая справка все равно проверяется.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Марина написал:
[q]
Я предположила, что автор ошибся в формулах, переставил местами.
[/q]


Если автор написал А, то можно, конечно, предположить, что он хотел написать Б. Но если на А отвечать так, как будто это Б, то обсуждение получится сюрреалистическим.

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Константин 173 написал:
[q]
1. Почему при расчете тарифа на ГВС по показаниям ОДПУ мы берем Qo.
[/q]


PAlex написал:
[q]
Что касается тепловой энергии на подогрев воды и как её считать четко прописано в Правилах предоставления коммунальных услуг 354ПП (в редакция от 14.02.2015 по пост. 149). Приложение №2 раздел VII пункты 26 и 27, формулы соответственно 23 и 24.
Ни Qo, ни Qг Вы применять не должны. Это всё до первой проверки ГЖИ.
[/q]

Изучая 354-ПП РФ у меня также возникает вопрос, почему при начислении платы за потребленный объем ГВС вами используется количество тепловой энергии измеренное ОДПУ, если предписано пользоваться нормативом на нагрев единицы объема ГВС?

Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008

Марина написал:
[q]
Разность масс Мг=М1-М2 (или Мгвс) / 0,983 (плотность (t=60 0С)) - получится объем.
[/q]

А почему для расчета объема используется температура 60 град??
Ведь тариф на гор.воду складывается из энергии на нагрев и стоимости хол.воды.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Меня давно уже не покидает ощущение, что в МКД приборы учета по Правилам учета (для расчетов между поставщиком тепла и "коллективным потребителем") и ОДПУ по Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам (для начислений жителям) между собой соотносятся как-то не очень хорошо. Т.е. по идее это одно и то же, но на деле - совсем нет.

Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

Жульков Владимир написал:
[q]
А почему для расчета объема используется температура 60 град??Ведь тариф на гор.воду складывается из энергии на нагрев и стоимости хол.воды.
[/q]

При расчете количества тепловой энергии, необходимой для подогрева воды берется температура tг=60 0С и плотность 983,18 кгс/куб. м.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Марина написал:
[q]
При расчете количества тепловой энергии, необходимой для подогрева воды берется температура tг=60 0С и плотность 983,18 кгс/куб. м.
[/q]

как я понимаю, речь идет о приведенном объеме ГВС к "стандартным" условиям... Ох, чувствую, дойдем мы скоро и в этой области учета до утвержденных методик измерения, и привлечение к контролю за измерением органов стандартизации и метрологии...