Модернизация УУТЭ датчиками давленияТСО прислала нашей УО требование доукомплектовать наш УУТЭ датчиками давления
kuzm78
Новичок
Всего сообщений: 24 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 июня 2016 17:35
Дмитрий Анисимов написал: [q] Это было про старые Правила (1995 - 2013).[/q]
Понятно. А сам Проект можете посмотреть, предусмотрены в нем ДД изначально? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 июня 2016 17:50
Нет, не предусмотрены. У Вас ТУ выданы в 2011 году, и там сказано, что узел учета должен соответствовать Правилам-95 (других на тот момент не было). Проект разработан в 2012 году - тоже до выхода новых (нынешних) Правил. Поэтому никаких ДД там нет.
| | |
kuzm78
Новичок
Всего сообщений: 24 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 июня 2016 17:55 Сообщение отредактировано: 29 июня 2016 17:56
Дмитрий Анисимов написал: [q] Нет, не предусмотрены. У Вас ТУ выданы в 2011 году, и там сказано, что узел учета должен соответствовать Правилам-95 (других на тот момент не было). Проект разработан в 2012 году - тоже до выхода новых (нынешних) Правил. Поэтому никаких ДД там нет.[/q]
Понятно, спасибо. А по новым Правилам, на Ваш взгляд, установка ДД на УУТЭ по проектам 2012 года обязательна? Или из-за "туманности" формулировок на этот вопрос ответить однозначно невозможно? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 июня 2016 18:07
Дело не в том, какого года проект, дело в том, когда был введен в эксплуатацию узел. Если до вступления в силу новых Правил - тогда любые требования о дооборудовании незаконны. Если после (а у Вас - после), тогда ничего не ясно, и об этом уже писали выше. И еще не ясен момент с вводом в эксплуатацию в 2014 году узла, сделанного по проекту 2012 года, сделанному по ТУ 2011 года. | | |
kuzm78
Новичок
Всего сообщений: 24 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 июня 2016 18:14
Дмитрий Анисимов написал: [q] И еще не ясен момент с вводом в эксплуатацию в 2014 году узла, сделанного по проекту 2012 года, сделанному по ТУ 2011 года.[/q]
А что в этом "подозрительного", если не секрет? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 июня 2016 18:19
Я имел в виду "юридически не ясен". Правила уже действовали новые, а проект был выполнен давно - "по старым". А вообще я Вам сейчас одну ужасную вещь скажу: а может проще согласиться? Вычислитель ТСРВ-024 у Вас к подключению ДД приспособлен... купите 2 ДД, вкрутите их вместо стрелочных манометров (по проекту они у Вас есть), кабель протяните к ним... Зато будет знать, какое давление Вам ЭСО дает. | | |
kuzm78
Новичок
Всего сообщений: 24 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 июня 2016 18:27
Дмитрий Анисимов написал: [q] Я имел в виду "юридически не ясен". Правила уже действовали новые, а проект был выполнен давно - "по старым".[/q]
Так они его могли смонтировать еще в 2012, просто в эксплуатацию приняли в 2014. Или такое технически невозможно? Дмитрий Анисимов написал: [q] А вообще я Вам сейчас одну ужасную вещь скажу: а может проще согласиться? Вычислитель ТСРВ-024 у Вас к подключению ДД приспособлен... купите 2 ДД, вкрутите их вместо стрелочных манометров (по проекту они у Вас есть), кабель протяните к ним... Зато будет знать, какое давление Вам ЭСО дает.[/q]
В этом нет ничего "ужасного", я и сам уже начинаю думать, что обращение в ГЖИ может ничего не дать. Единственное что останавливает - УО требует по этому поводу обязательно провести ОСС (собрание собственников), а это в нашем МКД, где и Совета дома то толком нет, огромная проблема. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 июня 2016 18:43
kuzm78 написал: [q] Так они его могли смонтировать еще в 2012[/q]
У Вас там приборы с датой поверки "конец 2013 года" смонтированы. Конечно, теоретически это могла быть не первичная, а внеочередная поверка - только зачем? kuzm78 написал: [q] Или такое технически невозможно?
[/q]
Технически - возможно, а вот юридически - не уверен. | | |
kuzm78
Новичок
Всего сообщений: 24 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 июня 2016 18:46
Дмитрий Анисимов написал: [q] Технически - возможно, а вот юридически - не уверен.[/q]
К сожалению, у нас нет проф.юристов, чтобы этот момент раскрутить во что-то выгодное для жильцов. Тут ОСС собрать не можем, не то что судиться с ТСО. | | |
Pe_rec
Почетный участник
Откуда: г. Пермь Всего сообщений: 103 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 июня 2016 3:09
kuzm78 написал: [q] К сожалению, у нас нет проф.юристов, чтобы этот момент раскрутить во что-то выгодное для жильцов. Тут ОСС собрать не можем, не то что судиться с ТСО.[/q]
По своему опыту скажу что действительно проще и дешевле согласиться, раз нет проф.юристов. Я то же столкнулся с такой ситуацией, когда ЭСО стала требовать ДД на узлах, но так как я по 10 раз в месяц хожу туда по разным поводам, просто портить отношения не охота стало. А совсем недавно у нас произошло чудо, поменялось руководство отдела по работе с узлами учета и в жилых домах это требование перестало быть обязательным, для административных правда еще осталось. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0604. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0417
|