Профиль |
ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 сентября 2016 8:57
Сообщение отредактировано: 6 сентября 2016 9:00
Василий Кузнецов написал:
[q]
АлексАлекс написал:
[q]
К примеру Комплект преобразователей сопротивления КТПТР, читаем в характеристиках - диапазон измерения разности температур комплектом 0...180грС.
[/q]
Не корректно сравнивать требование к теплосчетчику с характеристикой комплекта термопреобразователеей.
Нужно смотреть разницу температур именно у теплосчетчика, а не у комплекта термопреобразователей, т.к. от этой разности зависит предел погрешности измерения тепловой энергии, который не должен быть превышен.
Одни теплосчетчики обеспечивают предел погрешности при разнице 1 градус и выше, другие 2 градуса и выше, а третьи - 3 градуса и выше и все с одним и тем-же комплектом КТПТР.
Предел погрешности измерения тепловой энергии зависит от двух составляющих, для которых установлен предел погрешности в зависимости от разности температур.
А именно, в п. 115 Методики:
в) относительная максимальная допускаемая погрешность пары датчиков температуры (Еt ), выраженная в процентах в зависимости от абсолютной разности температур (dt ) в прямом и обратном трубопроводах:
Et=+\-(0,5+3dtmin/dt) ; %, (12.3)[/q]
Формула (12.3) о погрешности именно пары температурных датчиков, без привязки к теплосчетчику. Наихудший вариант - это 3,5% при любых ∆tmin .
Поясню, почему минимальная разность у наших пар не меньше 3°C
Максимально допускаемая погрешность для пары температурных датчиков установлена директивой MID 2004/22/ЕС, ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 Теплосчетчики. Общие требования, и принята Методикой, выраженная в процентах, равна 3,5%:
Et = ± (0,5+ 3 ∆tmin / ∆t)% (12.3)
Et = ± (0,5+ 3* 3 / 3)% = 3,5% - при ∆t = 3°C
Et = ± (0,5+ 3* 1 / 1)% = 3,5% - при ∆t = 1°C
Однако абсолютная величина допустимой погрешности измерения этой разности
3,5% от 3°C = 0,105°C
3,5% от 1°C = 0,035°C
А теперь посмотрим, какое нужно оборудование для поверки пары датчиков в том и другом случае.
Максимальная неопределенность испытательного оборудования должна быть равна 1/5 макс. доп. погрешности.
0,105/5 = 0,021°C , что эквивалентно 0,04 Ом для Pt500 и 0,008 Ом для Pt 100
и
0,035/5= 0,007°C, что эквивалентно 0,014 Ом для Pt500 и 0,0027 Ом для Pt 100.
Попробуйте найти такое прецизионное поверочное оборудование.
А то, что у кого-то записан диапазон измерения ∆t от 0 до 180°C с погрешностью 3,5%, то это желаемое выдают за действительное. Это практически невозможно.