Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Вот, разыскал в анналах.
Просто и надежно можно посчитать любой температурный график.
Все необходимые изменения вносятся в верхней части таблицы.

Прикрепленный файл (Температур%E, 31744 байт, скачан: 2841 раз)
---
С уважением, Александр Сафонов
Ilinogorski
Новичок


Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 янв. 2010
спасибо :thumbup:
AGL
Гость

Ссылка

Если дом Ilinogorski получает тепло от ЦТП, а в ЦТП тепло поступает от ТЭЦ, то во вторичном контуре бойлера отопления, скорее всего, график регулирования 130/70. А после элеватора график 95/70 (см. картинку). Правда, в редких случаях график системы отопления (за элеватором) может быть и 105/70.
Обратите внимание: коэффициент смешения (Кс) при графике 130/70 уже не 2,2, а 1,4. Оно и понятно: Т1 при 130/70 уже не так горяча, как при 150/70, и потому разбавляется она в элеваторе в меньшей степени.

Ilinogorski спрашивает: "2,2 это Кс, а 1"?
Как уже упоминалось, в элеваторе "встречаются" два потока – к одной части горячей воды с температурой Т1 элеватор подмешивает 2,2 части воды с температурой Т2 (при графике Т1/Т3/Т2 = 150/95/70). Таким образом, "1" – это одна часть эжектирующей воды (что проходит через сопло и увлекает за собой 2,2 части воды из обратки).

Ilinogorski пишет: "хотя в тех. условиях прописан график 150/70".
Скорее всего, тут речь идет о графике первичного контура ЦТП (строго говоря, первичный контур ЦТП должен "жить" по графику 150/75). Возможно, что договорные расходы на систему отопления дома (указанные в договоре теплоснабжения) уже пересчитаны (для унификации) с графика 130/70 на график 150/70. Но тут надо смотреть договор.

Ilinogorski пишет: "что касается температурного графика, то она (представитель ТСО) сказала, что это "величина расчётная" и никогда полностью не выполняется".
Только что по телевизору показали, как в одном из городков Ленобласти температура в жилых домах уже достигла минус пяти градусов, хотя котельная делает вид, что топит. Видимо, там тоже считают, что "график – это величина расчетная". А раз так, то можно его "полностью не выполнять". Но какую степень "неполноты выполнения" мы можем себе позволить – не понятно; если можно иметь в квартире минус пять, то почему нельзя иметь, скажем, минус десять?

Прикрепленный файл (130-95-70.png, 31769 байт, скачан: 3607 раз)
AlexSandr
Почетный участник


Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 117
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Александр Сафонов написал:
[q]
Вот, разыскал в анналах.
Просто и надежно можно посчитать любой температурный график.
[/q]


Расшифруйте, пожалуйста обозначения столбцов 5,6,7,8.
А то не совсем понятно, что имеется ввиду.

---
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник"
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
q - относительная нагрузка (q=1 при tн=tно)
dtнп - температурный напор на нагревательном приборе (в среднем по больнице)
dtос - разница температур на входе/выходе системы отопления
dtсв - разница температур на входе/выходе тепловых сетей

---
С уважением, Александр Сафонов
Репин Сергей
Долгожитель форума


Всего сообщений: 284
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2008
Вот что бывает, когда в элеватор не вставили сопло (т.е. подмес из обратки не происходит). "Перегревчик", так сказать ... :(

Прикрепленный файл (Перегрев.jpg, 87675 байт, скачан: 1615 раз)
Репин Сергей
Долгожитель форума


Всего сообщений: 284
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2008
1.Предыдущее сообщение хотел сначала поместить в теме "Забавные фото", но думаю здесь оно будет более уместным.

2. По части того, откуда берутся соотношения расходов и Кс = 2,2 попробую дать свои пояснения.
Элеватор,- это точка смешения дух потоков теплоносителя с разными температурами:
Поток 1. из наружной сети с параметрами G1*t1;
Поток 2. подмес из обратки с параметрами Gп*t2.
Выходит из элеватора:
Поток 3. с параметрами (G1+Gп)*t3.
Уравнение теплового баланса (сохранения энергии) для элеватора:
G1*t1 + Gп*t2 = (G1+Gп)*t3
Пусть из температурного графика известно, что t1=150; t2=70; t3=95. Делаем подстановку, преобразовываем и получаем:
Gп = (150-95)G1 / (95-70) = 55/25 G1 = 2,2 G1
Тогда количество теплоносителя после элеватора, т.е. Поток 3, составляет:
G1 +Gп = (1 + 2,2) G1 = 3,2 G1
Надеюсь, так более понятно.
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

Репин Сергей написал:
[q]
Надеюсь, так более понятно.
[/q]

Все это сообщение нужно переместить в "Школу", для последующих адептов "Теплопункта"

---
С уважением, Александр Сафонов
kusrus
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 фев. 2011

Александр Сафонов написал:
[q]
Вот, разыскал в анналах.
Просто и надежно можно посчитать любой температурный график.
Все необходимые изменения вносятся в верхней части таблицы.
[/q]


А как с помощью этой табдицы расчитать график 95/ 70 для ИТП без элеватора.
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

kusrus написал:
[q]
А как с помощью этой табдицы расчитать график 95/ 70 для ИТП без элеватора.
[/q]

Напишите: Т1р=95 (ячейка Д2)

---
С уважением, Александр Сафонов