Температура теплоносителяЗависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Откуда: Киев Всего сообщений: 1073 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 января 2010 13:41
Вот, разыскал в анналах. Просто и надежно можно посчитать любой температурный график. Все необходимые изменения вносятся в верхней части таблицы. Прикрепленный файл (Температур%E, 31744 байт, скачан: 2841 раз)
--- С уважением, Александр Сафонов
| | |
Ilinogorski
Новичок
Всего сообщений: 13 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 января 2010 13:52
спасибо | | |
AGL
|
ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 января 2010 19:33
Если дом Ilinogorski получает тепло от ЦТП, а в ЦТП тепло поступает от ТЭЦ, то во вторичном контуре бойлера отопления, скорее всего, график регулирования 130/70. А после элеватора график 95/70 (см. картинку). Правда, в редких случаях график системы отопления (за элеватором) может быть и 105/70. Обратите внимание: коэффициент смешения (Кс) при графике 130/70 уже не 2,2, а 1,4. Оно и понятно: Т1 при 130/70 уже не так горяча, как при 150/70, и потому разбавляется она в элеваторе в меньшей степени.
Ilinogorski спрашивает: "2,2 это Кс, а 1"? Как уже упоминалось, в элеваторе "встречаются" два потока – к одной части горячей воды с температурой Т1 элеватор подмешивает 2,2 части воды с температурой Т2 (при графике Т1/Т3/Т2 = 150/95/70). Таким образом, "1" – это одна часть эжектирующей воды (что проходит через сопло и увлекает за собой 2,2 части воды из обратки).
Ilinogorski пишет: "хотя в тех. условиях прописан график 150/70". Скорее всего, тут речь идет о графике первичного контура ЦТП (строго говоря, первичный контур ЦТП должен "жить" по графику 150/75). Возможно, что договорные расходы на систему отопления дома (указанные в договоре теплоснабжения) уже пересчитаны (для унификации) с графика 130/70 на график 150/70. Но тут надо смотреть договор.
Ilinogorski пишет: "что касается температурного графика, то она (представитель ТСО) сказала, что это "величина расчётная" и никогда полностью не выполняется". Только что по телевизору показали, как в одном из городков Ленобласти температура в жилых домах уже достигла минус пяти градусов, хотя котельная делает вид, что топит. Видимо, там тоже считают, что "график – это величина расчетная". А раз так, то можно его "полностью не выполнять". Но какую степень "неполноты выполнения" мы можем себе позволить – не понятно; если можно иметь в квартире минус пять, то почему нельзя иметь, скажем, минус десять?
| | |
AlexSandr
Почетный участник
Откуда: С-Петербург Всего сообщений: 117 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 27 января 2010 16:04
Александр Сафонов написал: [q] Вот, разыскал в анналах. Просто и надежно можно посчитать любой температурный график.[/q]
Расшифруйте, пожалуйста обозначения столбцов 5,6,7,8. А то не совсем понятно, что имеется ввиду.
--- Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник"
| | |
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Откуда: Киев Всего сообщений: 1073 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 27 января 2010 18:11
q - относительная нагрузка (q=1 при tн=tно) dtнп - температурный напор на нагревательном приборе (в среднем по больнице) dtос - разница температур на входе/выходе системы отопления dtсв - разница температур на входе/выходе тепловых сетей
--- С уважением, Александр Сафонов
| | |
Репин Сергей
Долгожитель форума
Всего сообщений: 284 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 дек. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 19 февраля 2010 18:41 Заголовок сообщения: А сопло-то забыли!
Вот что бывает, когда в элеватор не вставили сопло (т.е. подмес из обратки не происходит). "Перегревчик", так сказать ...
| | |
Репин Сергей
Долгожитель форума
Всего сообщений: 284 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 дек. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 19 февраля 2010 19:17
1.Предыдущее сообщение хотел сначала поместить в теме "Забавные фото", но думаю здесь оно будет более уместным.
2. По части того, откуда берутся соотношения расходов и Кс = 2,2 попробую дать свои пояснения. Элеватор,- это точка смешения дух потоков теплоносителя с разными температурами: Поток 1. из наружной сети с параметрами G1*t1; Поток 2. подмес из обратки с параметрами Gп*t2. Выходит из элеватора: Поток 3. с параметрами (G1+Gп)*t3. Уравнение теплового баланса (сохранения энергии) для элеватора: G1*t1 + Gп*t2 = (G1+Gп)*t3 Пусть из температурного графика известно, что t1=150; t2=70; t3=95. Делаем подстановку, преобразовываем и получаем: Gп = (150-95)G1 / (95-70) = 55/25 G1 = 2,2 G1 Тогда количество теплоносителя после элеватора, т.е. Поток 3, составляет: G1 +Gп = (1 + 2,2) G1 = 3,2 G1 Надеюсь, так более понятно. | | |
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Откуда: Киев Всего сообщений: 1073 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 19 февраля 2010 19:56
Репин Сергей написал: [q] Надеюсь, так более понятно. [/q]
Все это сообщение нужно переместить в "Школу", для последующих адептов "Теплопункта"
--- С уважением, Александр Сафонов
| | |
kusrus
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 23 фев. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 февраля 2011 20:26
Александр Сафонов написал: [q] Вот, разыскал в анналах. Просто и надежно можно посчитать любой температурный график. Все необходимые изменения вносятся в верхней части таблицы.[/q]
А как с помощью этой табдицы расчитать график 95/ 70 для ИТП без элеватора. | | |
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Откуда: Киев Всего сообщений: 1073 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 февраля 2011 8:53
kusrus написал: [q] А как с помощью этой табдицы расчитать график 95/ 70 для ИТП без элеватора. [/q]
Напишите: Т1р=95 (ячейка Д2)
--- С уважением, Александр Сафонов
| | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0743. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0443
|