Правила учёта тепловой энергии от 18.11.2013 г.Обсуждение НОВЫХ Правил учета
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 марта 2014 6:37
Василий Кузнецов написал: [q] Если же теплосчётчик этого не будет уметь делать, то он не будет соответствовать требованиям п. 12.12 Методики.[/q]
Есть три года (или сколько не помню), чтобы научить неумеющие - ничего сложного в этом нет. Уже сейчас: - теплосчетчики с цифровой связью между расходомером и вычислителем, само собой, имеют возможность учитывать направление расхода (или считать или учитывать нештатную ситуацию в зависимости от настройки реакции), - многие расходомеры с импульсной передачей информации о расходе в вычислитель имеют дополнительный импульсный/дискретный выход для передачи информации о направлении расхода в вычислитель. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 марта 2014 6:51
Василий Кузнецов написал: [q] Получается так, что если теплосчётчик не умеет измерять тепловую энергию при реверсивном потоке теплоносителя, то это должно вызывать прекращение счета наработки с начислением за это время потреблённой тепловой энергии, исчисленной вручную. [/q]
А как это может вызвать прекращение счета, если теплосчетчик не умеет отличать прямой поток от обратного? Дело в том, что вот этот тезис Василий Кузнецов написал: [q] Если теплосчётчик не умеет измерять реверсивный поток, то при его наличии расход теплоносителя по показаниям такого теплосчётчика равен "0".[/q]
не всегда верен. Возьмите простейший теплосчетчик, где в качестве расходомеров - вертушки с герконами. Крутятся в любую сторону, импульс выдается независимо от направления потока. Такой теплосчетчик прекратит счет при "опрокидывании" температур, но не расходов. Изменение направления потока теплоносителя само по себе таким счетчиком не определяется и счет остановить не может. Получается парадокс: для счетчика, умеющего, это не НС; для счетчика, не умеющего, это НС, но зафиксировать эту НС он не может. Значит для него это тоже не НС. А вот это, Василий Анатольевич - Василий Кузнецов написал: [q] значит вычислитель не умеющий считать потреблённую тепловую энергию обратного потока должен уметь отделять значение расход "0", когда он действительно равен "0", от расхода "0", когда идёт реверсивный поток. [/q]
- Вы уже сами додумали. Хотя это и логично, но практического смысла в этом нет. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 марта 2014 6:57
Serg58 написал: [q] Есть три года (или сколько не помню), чтобы научить неумеющие - ничего сложного в этом нет.[/q]
Сложного в этом мире вообще мало, только стоит все дорого. Serg58 написал: [q] - теплосчетчики с цифровой связью между расходомером и вычислителем, само собой, имеют возможность учитывать направление расхода (или считать или учитывать нештатную ситуацию в зависимости от настройки реакции),[/q]
А их много таких? МКТС, а еще кто? Serg58 написал: [q] - многие расходомеры с импульсной передачей информации о расходе в вычислитель имеют дополнительный импульсный/дискретный выход для передачи информации о направлении расхода в вычислитель. [/q]
А многие вычислители умеют работать с таким выходом? Из "популярных" (они же - относительно недорогие)? Вообще, есть ощущение, что новые Правила и Методика делают учет более сложным и дорогостоящим занятием, чем раньше. Прогресс идет не в том направлении... | | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 марта 2014 15:03
Serg58 написал: [q] Есть три года (или сколько не помню), чтобы научить неумеющие - ничего сложного в этом нет. Уже сейчас: - теплосчетчики с цифровой связью между расходомером и вычислителем, само собой, имеют возможность учитывать направление расхода (или считать или учитывать нештатную ситуацию в зависимости от настройки реакции), - многие расходомеры с импульсной передачей информации о расходе в вычислитель имеют дополнительный импульсный/дискретный выход для передачи информации о направлении расхода в вычислитель.[/q]
Сначала не по теме. Кстати, а почему дается срок в 3 года? Свидетельство об утверждении типа средств измерений выдается на 5 лет. Поэтому, если кто-то зарегистрировал прибор в 2013 году, то ему придется нести дополнительные затраты на 2 года раньше запланированного срока. Теперь по теме: 1. Цифровая связь расходомера с вычислителем - это хорошо. А разве есть стандарт на передачу измерительной информации? Отсюда вывод: подобные теплосчетчики не являются универсальными и нельзя использовать оборудование разных производителей. А это в настоящее время применяется широко. 2. Наличие доп. информационного выхода о направлении потока потребует увеличение вдвое количества входов у вычислителя. Как следствие - рост цены. И, самое главное: а зачем и кому это надо - вводить в теплосчетчик не совсем свойственную функцию (да еще в придачу контроль пустой трубы)? Разве потребитель ответственен за смену направления потока в УУТЭ? Либо здесь идет явное лоббирование интересов конкретного производителя, либо полностью снимается ответственность с ТСО. Фраза: "Вместо того, чтобы делать дороги, придумали УАЗ", абсолютно применима к данной ситуации. | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2014 6:47 Сообщение отредактировано: 26 марта 2014 6:52
Дмитрий Анисимов написал: [q] А их много таких? МКТС, а еще кто?[/q]
Навскидку: МКТС, КМ-5 и Теросс (это естественно ))); ТЭКОН, ТС-06 (наверное и 11)... Надо поискать еще. Да и совсем по-старинному устроенные электромагнитные с подключением катушек и электродов прямо к вычислителю тоже не имеют промежуточных "ущербных" импульсов. А вот давно существующим фирмам трудно отказаться от импульсов из-за требования совместимости всех выпускаемых приборов. Хотя могли-бы вводить параллельно для будущего прогресса техники. Из недавнего (про импульсы) читаю недавно в одном из руководств импульсного вычислителя: расход обнуляется, если в течение 20 минут не зафиксировано прихода хотя бы одного импульса. Это учет? Доисторический архаистический подход. Дмитрий Анисимов написал: [q] А многие вычислители умеют работать с таким выходом? Из "популярных" (они же - относительно недорогие)?[/q]
Не изучал. Но, наверное, вычислители производителя, выпускающего расходомеры с такими выходми с ними и умеют работать. Жульков Владимир написал: [q] Отсюда вывод: подобные теплосчетчики не являются универсальными и нельзя использовать оборудование разных производителей. А это в настоящее время применяется широко.[/q]
Ну не сами теплосчетчики, а части. Не вижу особой надобности мешать всё от разных производителей. Да и никто не запрещал иметь еще и импульсные входы в вычислителе. В расходомерах, обычно есть и то и другое, деньги затрачены, а цифровой канал используется только для калибровки - вот уж точно "расточительство". Но это не так, все эти каналы стоят "копейки" по-сравнению с ценой прибора, так-что еще надо посмотреть, какая доля цены увеличивается вдвое. Жульков Владимир написал: [q] Разве потребитель ответственен за смену направления потока в УУТЭ?[/q]
Не ответственен, но в жизни множество ситуаций, когда вода движется не по задуманной схеме и более нормальный учет позволил бы не иметь неучтенных или неправильно учтенных ресурсов в некоторые моменты. А это, наверное, в интересах потребителя. Например, при недостаточном давлении в системе ГВС (без циркуляции) при большом потреблении часто вода идет в дом и по подаче и по обратке. Счет цифровым прибором с реверсом просто учтет это. При отсутствии возможности учета реверса учета не будет, а еще и при неспособности фиксировать нештатную ситуацию при этом - вообще "провал" в учете-дорасчете (это про обсуждаемый пункт методики). | | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2014 7:13
Serg58 написал: [q] читаю недавно в одном из руководств импульсного вычислителя: расход обнуляется, если в течение 20 минут не зафиксировано прихода хотя бы одного импульса. Это учет? Доисторический архаистический подход.[/q]
Для справки. Учет объема не прекращается, а обнуляется расход на индикаторе. Serg58 написал: [q] Не ответственен, но в жизни множество ситуаций, когда вода движется не по задуманной схеме и более нормальный учет позволил бы не иметь неучтенных или неправильно учтенных ресурсов в некоторые моменты.[/q]
Все так, только направление потока изменяется из-за недостаточного перепада давления на входе. А что говорит методика: 6.1 Контролю подлежат параметры, характеризующие тепловой и гидравлический режим. 6.2. При присоединении теплопотребляющей установки потребителя непосредственно к тепловой сети теплоснабжающая организация обеспечивает: а) давление в обратном трубопроводе (Р2), Мпа; б) располагаемый напор ΔР = Р1 - Р2, Мпа; 6.6. Конкретные величины контролируемых параметров указываются в договоре теплоснабжения.Что делать в случае несоблюдения напора не сказано. Просто контролировать. А вот заплатить за нештатку потребитель обязан. | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2014 7:34
Жульков Владимир написал: [q] только направление потока изменяется из-за недостаточного перепада давления на входе[/q]
Пусть так (лучше бы я не писал предполагаемые причины, чтобы не вызывать их обсуждения). Факт в том, что обратные потоки существуют в практике (неважно по какой причине) и это можно учесть. | | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2014 11:04
Читаю Методику:
7.3. При работе теплосчетчика в период ТMIN и ТMAХ счет тепловой энергии должен продолжаться, а время ТMIN и ТMAХ фиксироваться в архиве теплосчетчика. 7.4. Временной баланс рассчитывается по формуле: ТНШ=ТОП-ТРАБ (7.4.1.) Во время действия нештатных ситуаций Т∆t ; ТЭП; Тф счет тепловой энергии останавливается. При неодновременном действии нештатных ситуаций: ТНШ = ТMIN + ТMAX + Т∆t+ ТЭП + ТФ (7.4.2.)
Например, за время отчетного периода (ТОП = 10 часов) в течение 3 часов расход был ниже минимума (ТMIN=3 часа). Счет тепловой энергии продолжался в течение всего отчетного периода (см. п. 7.3), поэтому ТРАБ=10 часов. Согласно формулы 7.4.1 имеем: ТНШ=ТОП-ТРАБ = 10-10 = 0 ч. А, согласно формулы 7.4.2 имеем: ТНШ=ТМИН+ТМАХ + Т∆t+ ТЭП + ТФ = 3+0+0+0+0 = 3 ч.
В чем здесь подвох? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2014 16:15 Сообщение отредактировано: 26 марта 2014 17:52
Жульков Владимир написал: [q] В чем здесь подвох?[/q]
Наверное в формуле 7.4.2 имеется ввиду подсчет времени нештатных ситуаций в архиве времени их учета при их возникновении, а в формуле 7.4.1 имеется ввиду время действия нештатных ситуаций при остановке счета наработки. А скорее всего разработчики сами запутались и забыли из формулы 7.4.2 убрать ТMIN + ТMAX потому что далее в методике написано: 7.6. Количество тепловой энергии, израсходованной за период нештатных ситуаций (Qкорр) рассчитывается по формуле, Гкал.: Qкорр=Qи/Траб*Тнш (7.6.)
где: QИ - рассчитанное теплосчетчиком в штатном режиме количество тепловой энергии в течение интервалов Траб, ТMIN и ТMAХ, Гкал.; ТРАБ - время нормальной работы теплосчетчика в штатном режиме, ч; ТНШ - суммарное время действия нештатных ситуаций, ч;В одном месте пишут, что ТMIN это нештатная ситуация (формула 7.4.2) , а в другом пишут, что время действия TMIN это штатный режим работы, т.е. штатная ситуация (п. 7.6) Может стоило ввести ещё один термин Tнш.усл. - время действия условно-нештатой ситуаци? где условно-нештатная ситуация - это нештатная ситуация при которой время действия TMIN и ТMAX не превышает установленных значений согласно п. 7.3. методики? И затем этот термин это понятие применить в формуле 7.4.1. и 7.6 Но тогда где использовать термин Тнш. по формуле 7.4.2, т.к. это значение далее нигде не применяется? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2014 18:27
Еще одна реплика про реверс. Вот тема трехлетней давности: http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1258&&st=0. Все говорим и говорим об одном и том же " Сравните два подхода к теплосчетчикостроению:
1. Европейский счетчик: один расходомер, потому что системы закрытые и несанкционированного водоразбора БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, простая формула с коэффициентом Штюка, потому что температура теплоносителя в системе ДОЛЖНА выдерживаться четко, отсутствие почасовых и даже посуточных архивов, потому что система из часа в час и изо дня в день ДОЛЖНА работать стабильно, а пытаться по архивам СЕРТИФИЦИРОВАННОГО средства измерений изобличить это средство в недостоверных измерениях никому и в голову не придет.
2. Российский теплосчетчик: много расходомеров, потому что конфигурации систем МОГУТ быть самыми замысловатыми, и в каждой из них потребитель МОЖЕТ что-то где-то слить; формулы с энтальпиями, потому что температура теплоносителя МОЖЕТ меняться в самых широких пределах, да и самих формул - много, на выбор, потому что разнообразию систем, равно как и фантазии ЭСО НЕТ ПРЕДЕЛОВ; почасовые и даже - иногда - десятиминутные архивы, потому что в системе что-то МОЖЕТ сломаться, в теплосчетчике что-то МОЖЕТ сломаться, да и сам теплосчетчик, СКОРЕЕ ВСЕГО, врет, и его архивы нужно обязательно анализировать, чтобы в этом самом вранье уличить.
Т.е. если европейский счетчик - это средство измерений и прибор учета, то российский - средство контроля всего, что только можно проконтролировать, в том числе и средство контроля самого себя. А смысл? Систему колбасит, счетчик это фиксирует - но отладкой системы все равно никто не займется. Абонент "сливает", счетчик это фиксирует - но абонента все равно не накажут по закону. Колбасит сам счетчик, он сам это фиксирует - но его все равно не исключат из Госреестра. Вот и имеем дорогие, сложные, фиктивно измеряющие счетчики, дорогие, навороченные, бессмысленно всеобъемлющие проекты узлов учета - и неработоспособные системы, неработоспособные приборы, неработоспособное сознание.
Аминь." | | |
|