Учет ГВС

В многоквартирном доме установили узел учета ГВС,люди стали платить за ГВС в два раза больше.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Печать
 
MONOWAR21
Почетный участник


Откуда: Калужская обл.
Всего сообщений: 163
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 июля 2012
У нас в этом доме 135 проживающих без котлов. и 155 всего без и с котлами.
MONOWAR21
Почетный участник


Откуда: Калужская обл.
Всего сообщений: 163
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 июля 2012
Уважаемый PAlex там может влиять еще позабитые напрочь внутридомовые коммуникации ГВС. Им предлагают заменить их а они уже по года резину тянут,не могут собраться все разом и решить этот вопрос.Вот а вы говорите старшие, там ни чего ни кому не нужно,а плакать умеют когда им счета приходят за ГВС бешеные.
MONOWAR21
Почетный участник


Откуда: Калужская обл.
Всего сообщений: 163
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 июля 2012

PAlex написал:
[q]

Уважаемый MONOWAR21. Попробуйте проанализируйте свою распечатку и ту которую я вам выложил. Предположим что дома одинаковые. Для начала обратите внимание на перепад температур. В вашем случае около 9-10 градусов, у меня 6-7. Это говорит о том, что у вас вода остывает сильнее а следовательно (при идентичных системах) циркуляция воды в системе у Вас должна быть меньше чем и нас. По Вашей распечатке это не так и расход у Вас почти в 2 раза выше нашего. Это наводит на мысль, что у Вас либо дом на много больше (у нас с аналогичными показателями 9 этажка 6 подъездов 216 квартир), либо ошибочно запрограммирован тепловычислитель либо от этого дома транзитом запитан ещё один.
[/q]


Там транзита нет,система простая, стояковая обратка возвращается по чердаку в подвал и на выход.
САЙЛАС
Почетный участник

САЙЛАС
Откуда: Свердл.обл.
Всего сообщений: 132
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 нояб. 2010
Я имел ввиду, сравнить показания расходомеров (М1-М2), установленных на подаче и обратке с показаниями ВСТН-80 и ВСТН-50 (М3-М4), установленных на подаче и циркуляции ГВС. Дельта и там, и там должна быть приблизительно одинакова.

Прикрепленный файл (Doc1.docx, 80349 байт, скачан: 291 раз)
MONOWAR21
Почетный участник


Откуда: Калужская обл.
Всего сообщений: 163
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 июля 2012
САЙЛАС там нет ни каких М1-М2, есть просто две трубы на них по одному ВСТНу и все,стоят на вводе в дом в подвале там же вычислитель.
Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008
Обратите внимание, что в ночные часы (с 3 до 5 часов) идет постоянное расхождение в 0,448 т/ч. Обычно в это время должен быть нулевой расход ГВС.
За месяц соответственно набежит более 350 т.
Таким образом надо проверить монтаж или расходомеры в поверку.

Прикрепленный файл ((G1-G2).png, 15338 байт, скачан: 902 раза)
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

САЙЛАС написал:
[q]
Я имел ввиду, сравнить показания расходомеров (М1-М2)
[/q]

Тоже хотел это предложить, да забыл пока писал. Это самый верный способ проверить правильность настройки теплосчетчика (цены импульса).
САЙЛАС
Почетный участник

САЙЛАС
Откуда: Свердл.обл.
Всего сообщений: 132
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 нояб. 2010

MONOWAR21 написал:
[q]
САЙЛАС там нет ни каких М1-М2, есть просто две трубы на них по одному ВСТНу и все,стоят на вводе в дом в подвале там же вычислитель.
[/q]

Т.е. на отопление у вас отдельный узел учёта? С котельной подаётся ГВС по отдельному трубопроводу?
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Жульков Владимир написал:
[q]
идет постоянное расхождение в 0,448 т/ч
[/q]

Перекройте обратку на пару суток и посмотрите сколько когда идет. Ничего страшного не случится.
М1-М2 - САЙЛАС имел в виду разницу в показаниях механических счетчиков на ВСТн. Она должна примерно совпадать с V1-V2 на Вашем тепловычеслителе за определенный период. Засеките за сутки и сверьте.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Вот вам еще пример почасовой распечатки с 80 квартирного дома.

Прикрепленный файл (С24.xls, 46592 байт, скачан: 295 раз)