Учет ГВСВ многоквартирном доме установили узел учета ГВС,люди стали платить за ГВС в два раза больше.
MONOWAR21
Почетный участник
Откуда: Калужская обл. Всего сообщений: 163 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 июля 2012 14:47
У нас в этом доме 135 проживающих без котлов. и 155 всего без и с котлами. | | |
MONOWAR21
Почетный участник
Откуда: Калужская обл. Всего сообщений: 163 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 июля 2012 14:55
Уважаемый PAlex там может влиять еще позабитые напрочь внутридомовые коммуникации ГВС. Им предлагают заменить их а они уже по года резину тянут,не могут собраться все разом и решить этот вопрос.Вот а вы говорите старшие, там ни чего ни кому не нужно,а плакать умеют когда им счета приходят за ГВС бешеные. | | |
MONOWAR21
Почетный участник
Откуда: Калужская обл. Всего сообщений: 163 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 июля 2012 14:59
PAlex написал: [q] Уважаемый MONOWAR21. Попробуйте проанализируйте свою распечатку и ту которую я вам выложил. Предположим что дома одинаковые. Для начала обратите внимание на перепад температур. В вашем случае около 9-10 градусов, у меня 6-7. Это говорит о том, что у вас вода остывает сильнее а следовательно (при идентичных системах) циркуляция воды в системе у Вас должна быть меньше чем и нас. По Вашей распечатке это не так и расход у Вас почти в 2 раза выше нашего. Это наводит на мысль, что у Вас либо дом на много больше (у нас с аналогичными показателями 9 этажка 6 подъездов 216 квартир), либо ошибочно запрограммирован тепловычислитель либо от этого дома транзитом запитан ещё один. [/q]
Там транзита нет,система простая, стояковая обратка возвращается по чердаку в подвал и на выход. | | |
САЙЛАС
Почетный участник
Откуда: Свердл.обл. Всего сообщений: 132 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 нояб. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 июля 2012 15:26
Я имел ввиду, сравнить показания расходомеров (М1-М2), установленных на подаче и обратке с показаниями ВСТН-80 и ВСТН-50 (М3-М4), установленных на подаче и циркуляции ГВС. Дельта и там, и там должна быть приблизительно одинакова. Прикрепленный файл (Doc1.docx, 80349 байт, скачан: 291 раз) | | |
MONOWAR21
Почетный участник
Откуда: Калужская обл. Всего сообщений: 163 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 июля 2012 20:55
САЙЛАС там нет ни каких М1-М2, есть просто две трубы на них по одному ВСТНу и все,стоят на вводе в дом в подвале там же вычислитель. | | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 июля 2012 21:23 Сообщение отредактировано: 31 июля 2012 21:24
Обратите внимание, что в ночные часы (с 3 до 5 часов) идет постоянное расхождение в 0,448 т/ч. Обычно в это время должен быть нулевой расход ГВС. За месяц соответственно набежит более 350 т. Таким образом надо проверить монтаж или расходомеры в поверку.
| | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2012 4:11
САЙЛАС написал: [q] Я имел ввиду, сравнить показания расходомеров (М1-М2)[/q]
Тоже хотел это предложить, да забыл пока писал. Это самый верный способ проверить правильность настройки теплосчетчика (цены импульса). | | |
САЙЛАС
Почетный участник
Откуда: Свердл.обл. Всего сообщений: 132 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 нояб. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2012 4:12
MONOWAR21 написал: [q] САЙЛАС там нет ни каких М1-М2, есть просто две трубы на них по одному ВСТНу и все,стоят на вводе в дом в подвале там же вычислитель. [/q]
Т.е. на отопление у вас отдельный узел учёта? С котельной подаётся ГВС по отдельному трубопроводу? | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2012 4:26 Сообщение отредактировано: 1 августа 2012 4:39
Жульков Владимир написал: [q] идет постоянное расхождение в 0,448 т/ч[/q]
Перекройте обратку на пару суток и посмотрите сколько когда идет. Ничего страшного не случится. М1-М2 - САЙЛАС имел в виду разницу в показаниях механических счетчиков на ВСТн. Она должна примерно совпадать с V1-V2 на Вашем тепловычеслителе за определенный период. Засеките за сутки и сверьте. | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2012 4:56
Вот вам еще пример почасовой распечатки с 80 квартирного дома. Прикрепленный файл (С24.xls, 46592 байт, скачан: 295 раз) | | |
|