Проект узла учета тепловой энергии: форма и содержаниеЧто должно быть в проекте и чего там даром не надо?
Aндрей Чигинев
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1055 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 сентября 2009 15:38 Сообщение отредактировано: 1 сентября 2009 16:15
Лев написал: [q] Требования ТЕВИСА, приведённые в начале обсуждения, по большей части разумны, хоть и к ним можно кое-что предъявить, но зачем?[/q]
Нет уж, предъявляйте. Очень интересно будет узнать мнение со стороны. Хотя бы потому, что вариться в своем соку очень долго вредно. И чтобы этого не случалось придумали интернет и форумы на Теплопункте. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 сентября 2009 15:43
Я так думаю, что "имитатор расхода" и "имитатор датчика расхода" (мы называем их "монтажными вставками") - это не одно и то же. Потому и спросил. Ну, и что значит его "запроектировать" - тоже было не очень понятно. Теперь понятно - включить в спецификацию. Тогда надо запроектировать еще запасные прокладки, потому как при замене расходомера на вставку прокладки точно придется менять. Еще ключ трубный можно запроектировать - без ключа-то как расходомер на вставку заменишь? Баллончик WD-40 - чтобы гайки прикипевшие проще было отвернуть. Неискушенный потребитель обо всем этом не знает, поэтому о нгем нужно позаботиться именно на этапе проектирования. | | |
Aндрей Чигинев
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1055 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 сентября 2009 16:13
Дмитрий Анисимов написал: [q] Неискушенный потребитель обо всем этом не знает, поэтому о нгем нужно позаботиться именно на этапе проектирования. [/q]
Главная забота ЭСО должна быть именно о потребителе, как об основном источнике своего дохода. И эта забота присутствует у нас на любом этапе общения, в том числе и на этапе проектирования узла учета | | |
Рвачев Роман
Почетный участник
Всего сообщений: 144 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 сентября 2009 18:12
При проектировании появился вопрос по подбору расходомеров на г.в.с., система теплоснабжения открытая, прошу пояснить пункт ПУТЭиТ
5.2.4. Водосчетчики должны обеспечивать измерение массы (объема) теплоносителя с относительной погрешностью не более:
- 2% в диапазоне расхода воды и конденсата от 4 до 100%.
попутно как рассчитываются максимальные, средние и минимальные расходы теплоносителя на горячее водоснабжение, так ЭСО нам выставило такие требования к расходомерам что приборы подобрать практически невозможно, например при максимальном расходе на г.в.с. 7 куб.м, минимальные 0,14 куб.м | | |
Лев
Долгожитель форума
Всего сообщений: 582 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 сентября 2009 4:57
[q] например при максимальном расходе на г.в.с. 7 куб.м, минимальные 0,14 куб.м [/q]
первое, что приходит в голову: обеспечить погрешность 2% только в диапазоне от 0,28 до 7 кубов, а в диапазоне от 0,14 до 0,28 кубов - как получится, грубо говоря, т.е. какую-нибудь цифру по соглашению с ЭСО, скажем, 3%. Но как посмотрит на это ЭСО? Отсылка к нормдокам вряд ли их убедит, раз они ТАКОЕ пишут в требованиях. Можно зайти с другого конца: считать 0,14 кубов "низом" диапазона, т.е. 0,14 куба - это и есть 4% от максимума, тогда 100% - это будет 3,5 куба. Исходя из этого, и побобрать Ду расходомера. Тут, понятно, надо прикинуть, реально ли появление расхода в 7 кубов в этой системе; если реально, то придётся посчитать потери через сужение - вполне может быть, что они окажутся в допуске, требования к величине которого для разных потребителей могут быть разными: где 1 м в.ст, где 2,5 м в. ст, а где и поболе можно допустить. Пишу это всё по прошлому опыту и в расчёте на вменяемость ЭСО, конечно. Если последнее предположение неверно - ничего не поможет... | | |
Aндрей Чигинев
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1055 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 сентября 2009 5:15
Рвачев Роман написал: [q] При проектировании появился вопрос по подбору расходомеров на г.в.с., система теплоснабжения открытая[/q]
ГВС с циркуляцией или нет? Если да, то надо знать величину цирк. расхода, а потом уже плясать от минимума до максимума водоразбора. Причем если надо будет достигнуть 2% погрешности разницы между подачей и рециркуляцией ГВС в указанном диапазоне, то это вряд ли удастся. Рвачев Роман написал: [q] при максимальном расходе на г.в.с. 7 куб.м, минимальные 0,14 куб.м [/q]
Если это без циркуляции на тупик, то здесь ничего особенного. Диапазон 1:50, в него реально без дураков с 1% погрешностью укладываются отечественные ЭМ расходомеры, например ИПРЭ, да и тот же СВТУ должен вписаться. А насчет приведенного пункта ПУТЭиТ - лично я его до сих пор не понимаю - чего в нем хотели сказать? | | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 сентября 2009 5:20
Админ пишет: [q] Это какой-то совсем вопиющий случай... [/q]
Дык ежели случай не вопиёт, то и ТЕВИС молча согласовывает случай Админ пишет: [q] Тогда надо запроектировать еще запасные прокладки, потому как при замене расходомера на вставку прокладки точно придется менять. Еще ключ трубный можно запроектировать[/q]
В хороших, полных проектах есть такой раздел - "Ведомость ЗИП", так вот там и ключ, и графитольчик и пр.... | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 сентября 2009 5:21
Чего-то я недопонимаю... откуда взялась цифра 0,14? 0,14 - это 2% от 7. А какую погрешность нужно обеспечить при 0,14 м3/час? Что касается п.5.2.4 Правил, то понимать его нужно буквально: в диапазоне от 0,04Qmax до Qmax погрешность измерения не должна превышать 2%, в диапазоне от 0 до 0,04Qmax погрешность не нормирована. Другими словами можно сказать, что динамический диапазон расходомера, в котором погрешность не превышает 2%, должен быть не менее, чем 1:25. Фактически этому требованию удовлетворяют, например, ВСЕ крыльчатые водосчетчики класса В, поскольку это требование совпадает с требованием европейского (и российского) стандартов на водосчетчики. Например, смотрим характеристики счетчика М-Т 150 ( http://www.diamer.ru/catalogue/watermeters/M-T150.pdf): Ду20 - Qmin = 0,05 - Qпер=0,20 - Qmax=5 Ду25 - Qmin = 0,07 - Qпер=0,28 - Qmax=7 Ду40 - Qmin = 0,20 - Qпер=0,80 - Qmax=20, погрешность в диапазоне Qпер..Qmax - 2%, в диапазоне Qmin..Qпер - 5%, но это нас уже не волнует. Нетрудно заметить, что в вышеприведенной "табличке" для счетчика любого Ду Qпер составляет ровно 4% от Qmax. Что касается "электронных" счетчиков (ультразвуковых, вихревых, электромагнитных), то они требование п.5.2.4. Правил выполняют с запасом, т.к. у всех у них динамический диапазон, в котором погрешность не превышает 2%, больше (часто - значительно), чем 1:25. | | |
Aндрей Чигинев
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1055 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 сентября 2009 5:43
Дмитрий Анисимов написал: [q] Что касается п.5.2.4 Правил, то понимать его нужно буквально: в диапазоне от 0,04Qmax до Qmax погрешность измерения не должна превышать 2%, в диапазоне от 0 до 0,04Qmax погрешность не нормирована. Другими словами можно сказать, что динамический диапазон расходомера, в котором погрешность не превышает 2%, должен быть не менее, чем 1:25.[/q]
Все это правильно, особенно для закрытой системы отопления и тупиковой ГВС. Но как только мы начинаем применять эти понятия к учету расхода ГВС в контуре с циркуляцией (т.е. фактически по разнице двух расходов), то итоговый результат (собственно водоразбор на ГВС) получаем из ряда вон, в смысле погрешности. | | |
Лев
Долгожитель форума
Всего сообщений: 582 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 сентября 2009 5:49
Андрей Чигинев сказал [q] А насчет приведенного пункта ПУТЭиТ - лично я его до сих пор не понимаю - чего в нем хотели сказать?[/q]
, но ранее сам же заметил [q] Диапазон 1:50, в него реально без дураков с 1% погрешностью укладываются отечественные ЭМ расходомеры[/q]
, т.е. всё-таки понимает, о чём речь... Хочется предупредить Рвачева Романа: ориентация в ТУ на УУ и в самом проекте на заявленные величины погрешности КОНКРЕТНЫХ расходомеров - скользкая и даже опасная вещь, сулящая эксплуатации немало сюрпризов в дальнейшем (по умолчанию считаем для простоты, что действительные величины в условиях эксплуатации соответствуют заявленным). Единственно корректным выходом является, как это ни прискорбно, ориентация на требования наших несовершенных нормдоков, а если поставил прибор с динамическим диапазоном, в разы превышающим требования Правил-95, то и ура, но это д.б. личным делом проектировщика/монтажника, которое ЭСО, безусловно, приветствует. Ваше же ЭСО надо призвать к разуму, а иначе оно может дойти до требования поставить две байпасные линии с расходомерами с разными Ду, да ещё и переключать их (!) в зависимости от расхода - описываю реальный случай; при этом затраты их не волновали, как и здравый смысл. Выслушав такое, плюнул на всё тогда, глядя в небесно-голубые глаза мужчины в расцвете лет, приветливо на меня смотревшего и излагавшего на полном серьёзе. Но тс-с-с! Вдруг ОНИ на этот сайт заходят... | | |
|