PAlex написал:
[q]
Но шкаф в котором всё это смонтировано заземлять однозначно нужно.
[/q]

??? Так однозначно ??? На каком основании такой вывод?
aleks2011
Участник


Откуда: Улан-Удэ
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 фев. 2011
на основании ПУЭ-7 п 1.7.76: 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока); (При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ).
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

aleks2011 написал:
[q]
на основании ПУЭ-7 п 1.7.76: 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей,
[/q]


А перед этим написано:
"1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:"

В этой фразе нет требований именно к защитному заземлению от поражения эл.током.

Разве только заземлением ограничивается защита от поражения эл.током?

И почему тогда не заземляют корпус ЭЛЬФ (от поражения эл.током), ведь прямо в него подаётся 220В. А в РЭ так и написано - не требует защитного заземления от поражения эл.током?

И почему тогда не все блоки питания имеют клемму защитного заземления от поражения эл.током?

См. те же ПУЭ, в которых написано:

1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

В частности про двойную или усиленную изоляцию гласит
ГОСТ Р50571.3-2009
(МЭК 60364-4-41:2005):


412 Защитная мера: двойная или усиленная изоляция
412.1 Общие положения
412.1.1 Двойная или усиленная изоляция является защитной мерой, при которой:

- основную защиту обеспечивают основной, а защиту при повреждении - дополнительной изоляцией или

- основную защиту и защиту при повреждении обеспечивают усиленной изоляцией между токоведущими и доступными прикосновению проводящими частями.

Примечание - Данная защитная мера предназначена для предотвращения появления опасного напряжения на доступных прикосновению проводящих частях электрического оборудования из-за повреждения основной изоляции.

412.1.2 Защиту посредством двойной или усиленной изоляции применяют во всех случаях, за исключением некоторых ограничений, указанных в соответствующих стандартах части 7 комплекса МЭК 60364-7 [1].

Так во всех ли случаях, все ли корпуса эл.оборудования и щитов КИПиА к которым подводится 220в переменного тока нужно обязательно оборудовать защитным заземлением от поражения эл.током?






aleks2011
Участник


Откуда: Улан-Удэ
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 фев. 2011
В том же самом ПУЭ: 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
aleks2011
Участник


Откуда: Улан-Удэ
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 фев. 2011
А корпус ЭЛЬФа, как и некоторых источников питания заземлять не следует потому что он, наверное, пластиковый, стало быть и не "проводящая часть" п1.7.78 ПУЭ
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

aleks2011 написал:
[q]
А корпус ЭЛЬФа, как и некоторых источников питания заземлять не следует потому что он, наверное, пластиковый, стало быть и не "проводящая часть" п1.7.78 ПУЭ
[/q]

Вот именно на это я и намекал, что кроме металлических корпусов и шкафов имеются ещё и пластиковые.