Температура ГВС ниже нормы 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Температура ГВС ниже нормы
RSS

Температура ГВС ниже нормы

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
Все бы хорошо, но самый удаленный подъезд так и не заработал. На что сантехник выполнивший балансировку посоветовал врезать в обратку циркуляционный насос, что и было сделано. Циркуляция появилась, но вот беда на точке водоразбора температура не превышает 50 градусов, что естественно вызывает негодование жильцов. Хотя на входе в дом температура ГВС 71 градус.Подскажите, помогите советом. Система двухтрубная.
[/q]


С учетом всего выше сказанного, а также того, что проблему как-то надо решать, а в котельную не пустят, я рассматриваю вариант установки дополнительного циркуляционного насоса внутри дома по типу контура регулирования в системе отопления.

Но его установка должна быть такой, чтобы не влиять на работу насоса в котельной.
А это возможно с использованием гидравлической стрелки, вместо перемычки с обратным клапаном. (А может и перемычка с обратным клапаном то же сгодится?)

Что из этого может получиться?

Получится два независимых контра циркуляции.
Один - через котел и гидравлическую стрелку.
Второй - через гидравлическую стрелку и разводку ГВС в доме.

В контуре ГВС дома установить более мощный насос ГВС, который бы смог обеспечить циркуляцию во всех стояках.

В таком режиме гидравлическая стрелка будет работать как узел смешения для внутреннего циркуляционного контура.
Т.е. часть воды из обратки ГВС будет поступать в подающий трубопровод и смешиваться с водой ГВС вышедшей из котла котельной.
Количество подмеса будет зависеть от "мощности" насоса во внутреннем циркуляционном контуре и его взаимном режиме работы с циркуляционным насосом в контуре котла.

При этом за счет увеличения скорости циркуляции, во внутреннем контуре снизится разница температур между подачей ГВС и обраткой. Подача будет чуть прохладнее, но и обратка будет чуть горячее.

Часть воды из обратки будет забираться циркуляционным насосом котельной для подогрева.
На подогрев будет подаваться более тёплая вода, но и скорость её прохождения через теплообменник котла будет выше.

Чтобы вода не так быстро остывала во внутреннем контуре, можно увеличить объём воды этого контура путём установки расширительного бака аккумулятора.




Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Теперь стало уже интересно, а какой марки котел установлен в вашем доме?
[/q]

И вообще какая там развязка, что там установлено, может там уже и гидравлическая стрелка имеется и узел регулирования?
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Во время снятия часового архива насос работал на второй скорости
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
Во время снятия часового архива насос работал на второй скорости
[/q]


Ранее было сказано, что дом 3 этажный.
Предположим, что кран 3его этажа находится на высоте 5 метров от уровня насоса. При открытии крана расход через него составит 0.1 л/с (или даже 0.2) или 0.36 м3/ч. При таком расходе напор насоса на 2 скорости всего 4.5 м.

Получается, что при открытии хотя бы одного крана в вашем доме с таким насосом в котельной циркуляция не только должна остановиться, но похоже что в обратке начинается обратное движение ГВС. Может поэтому среднее давление в подаче на самом деле меньше среднего давления в обратке?





Прикрепленный файл (25-6.jpg, 283804 байт, скачан: 1048 раз)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Мы всё гадаем и гадаем. А самого главного так и не знаем - схему подготовки ГВС в котельной.
Вот например, она может быть такой.

При такой схеме ГВС подаётся в дом не под давлением циркуляционного насоса, а под давлением воды из системы ХВС.
А циркуляционный насос только обеспечивает циркуляцию.

Что можно придумать в вашем случае, если не знаем самого главного, от чего зависит и всё остальное?


Прикрепленный файл (foto_20150506_0002.jpg, 134446 байт, скачан: 1088 раз)
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Как мне помниться стоят теплообменники, схему запрошу.
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Получил схему подготовки ГВС (наш дом №9)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
Получил схему подготовки ГВС (наш дом №9)
[/q]

Сделайте пожалуйста схему покрупнее с большим разрешением, а то ничго на ней не видно.

XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Нажмите на нее для увеличения
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
Нажмите на нее для увеличения
[/q]

Во. Сегодня крупно показывать стало. :thumbup:

На схеме указано, что циркуляция должна быть 1.6 м3/ч, а фактически она составляет 0.55 м3/ч... В чем причина несоответствия?

А в остальных домах, для сравнения, тоже циркуляция 0.55 или другая?