PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 21 мая 2015 7:52
Дмитрий Анисимов написал: [q] Слесарь и не должен работать с автоматикой. Он только должен знать, как в случае чего перевести систему в ручной режим (какие отключить автоматы и какие закрыть-открыть задвижки) и по какому телефону позвонить.[/q]
Ну так речь то только и про это! Никто на слесаря не грузит большего и в приборы лезть не заставляет (если это конечно не слесарь КИПиА. Для остального уже КАПовцы существуют. Но основные принципы работы узла он должен знать. А у нас даже мастера не понимают полностью принципа работы АИТП, где уж слесарям. У нас были случаи что бабушки слесарю жалуются слесарю что холодновато мол, как бы добавить то сынок. Ну физиология такая у бабушек, они летом в пальто и шали ходят. Слесарь, сейчас мать, наладим. Идет в ИТП и ПРИоткрывает байпас обводящий насос и регулировочный клапан. Подмес нарушается или прекращается вовсе, автоматика "сходит с ума", клапан закрывается из-за высокой температуры теплоносителя (подмес прекратился) и дом начинает работать через приоткрытый байпас и отопление практически встаёт. Вот и помог бабуле, добавил тепла. А я потом бегу в узел и всё обратно врубаю. Да у нас и сотрудники ТСО не врубаются как это всё работает. Так что учиться, учиться, и ещё раз учиться.... |