Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Пишу понятнее, Возможности выход Х2 счетчика проверить нет!Проверка ком провода, подключенного к ноутбуку ничего не дала! все торчки по отношению к 5-ому показывают НОЛЬ на мультиметре DT838

---
Помогите с опросом СПТ 941
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Ноль на всех "торчках" - это странно. Даже на очень плохом преобразователе на основе 340 чипа на ножке 3 (это TX) у меня были какие-то милливольты
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
если на приборе поставить не 20, а 200м, то показывает 0.02-0.03, я писал

---
Помогите с опросом СПТ 941
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 79
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013
Доброго времени суток!

Проверьте параметр КИ в настроечной базе данных должен быть равен 0.
В ПРОЛОГЕ установите в СЕРВИС->НАСТРОЙКИ->СВЯЗЬ номер сом порта вашего адаптера (который установлен в диспетчере устройств)
Использую китайский адаптер USB-SERIAL CH340

Прикрепленный файл (s-l500.jpg, 20108 байт, скачан: 981 раз)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Артем Скутин написал:
[q]
Использую китайский адаптер USB-SERIAL CH340
[/q]

Что-то он сильно напоминает девайс фирмы Мастер-Кит.
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Их скорее всего клепает какая-нибудь мастерская в Поднебесной, а продают их под своей торговой маркой разные конторы. Я брал их когда-то по 100 рублей под маркой VCOM. Потом видел их с другими названиями. Были проблемы у этих переходников с драйверами под Win 7.
Gracer
Новичок


Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 фев. 2016
Стояла подобная задача - снять показания с прибора СПТ941 (модель 01). ЮСБ-КОМ переходник не подошел и не подошел бы. Дело в том, что внутри коробки распайка между разъемами X2 и X30 предназначена для подключения через модем компьютера. Для снятия показаний напрямую через КОМ-порт в руководстве сказано использовать переходник АПС45. Я не заморачивался с поиском. Сделал все как на схеме на второй странице данной темы.
Т.е. я взял разъем КОМ-мама (DB9-f), очистил от изоляции полностью, чтоб видны были все пины, кинул перемычки между пинами 4-6 и 7-8 и припаял обычный 4х жильный провод от телефона на контакты 2, 3, 4, 5. С другой стороны зачистил и облудил концы жил. Эти концы засадил напрямую в разъем X2 по схеме:
X2 - КОМ
1 - 3
2 - 5
3 - 4
4 - 2
Надеюсь эта инфа кому-то поможет, поскольку я сам провел немало времени, чтобы все это понять.
Разъем КОМ воткнул в КОМ-порт на старом компе, Комп поставил рядом с прибором, управляется через удаленный доступ с другого компа.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Gracer написал:
[q]
поскольку я сам провел немало времени, чтобы все это понять.
[/q]


А можно было просто прочитать РЭ на СПТ... (см. страницу 2 этого обсуждения).
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Интересно, попрет ли по этой схеме вариант с ноутбуком?
Новый провод пришел, сегодня пробовал снять, не получилось :(

---
Помогите с опросом СПТ 941
Gracer
Новичок


Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 фев. 2016

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
А можно было просто прочитать РЭ на СПТ... (см. страницу 2 этого обсуждения).
[/q]


:) Ага, именно на этот форум я нарвался практически в конце моих поисков. Он мне и дал окончательную инфу и убежденность в моих выводах, и я решил попробовать.
Мое мнение - в 90 процентах случаев переходник ЮСБ-КОМ не подойдет. С ноутбуком вариант такой - найти ноут со слотом типа PCMCIA, и в него воткнуть КОМ-адаптер. А провод все таки проще спаять.
leksik, дерзай.