Евгений Буш
Начинающий
Всего сообщений: 28 СсылкаДата регистрации на форуме: 25 мая 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 апреля 2013 10:07
Ппопробуйте представить в ТСО следующие выкладки: При графике 150-70 сети и 95-70 внутренней системы отопления, при расчетной Тн.в = -26 С и при t вн. = +18 С На улице -17 С, Вы должны потреблять 79,5% тепла от расчетного при температуре -26С.Эти данные им известны При Ваших параметрах внутреннего отопления 51-42 Вы получаете36,4%. 79,5/36,4=2,18. Именно во столько раз Вы должны увеличить расход на вводе в ИТП, чтобы компенсировать убогие параметры температур в системе отопления. Чтобы достичь этого надо диаметр сопла Вашего элеватора увеличить в 1, 48 раза. т. е если, например диматр сопла был 10 мм то должен быть 14,8 мм. Этот расчет им тоже известен От этих выкладок им в принципе и деться то некуда. Но это не единственное на что надо обратить внимание. При графике 150-70 напор перед элеватором (разность давлений на прямой и обратной линии по манометрам) должна быть не менее 12-15 м.в.ст или 1,2-1,5 бар. Это условие необходимо для стабильной работы элеватора. |