Кто внимательно прочитал п. 7 методики? Интересно иногда дочитывать до конца фразы:
"7. Для осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя применяются следующие методы:
а) приборный, при котором величины всех параметров, необходимые для осуществления коммерческого учета, получены путем измерений (регистрации) приборами на узлах учета тепловой энергии, теплоносителя на источниках тепловой энергии, теплоносителя;
"
Выделено мной.
Получается, что большинство обсуждаемых здесь вопросов не имеют отношения к потребителям. Приборный учет возможен только на источниках :thumbup:
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Жульков Владимир написал:
[q]
7. Для осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя применяются следующие методы:а) приборный, при котором величины всех параметров, необходимые для осуществления коммерческого учета, получены путем измерений (регистрации) приборами на узлах учета тепловой энергии, теплоносителя на источниках тепловой энергии, теплоносителя;"
[/q]


Читаю до конца и меня смущает последнее слово - "теплоносителя".

Без этого слова я действительно понимаю предложение, что


Жульков Владимир написал:
[q]
Приборный учет возможен только на источниках
[/q]


А с этим словом я понимаю предложение так, что по умолчанию на всех узлах учета делаются измерения тепловой энергии и теплоносителя, а в частности на источниках тепловой энергии - только теплоносителя.
Т.е. на источниках тепловой энергии измерение тепловой энергии не производится.





Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
О, великий и могучий русский язык!

Последнее слово "теплоносителя" входит в словосочетание "на источниках тепловой энергии, теплоносителя". Т.е. речь об источниках тепловой энергии И теплоносителя. Другими словами, источник исторгает из себя не только тепловую. энергию, а еще и теплоноситель.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
входит в словосочетание "на источниках тепловой энергии, теплоносителя".
[/q]


Я так и не понял, зачем в данном пункте упоминание про источник тепловой энергии. Почему нельзя было построить предложение без этой фразы?

"7. Для осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя применяются следующие методы:
а) приборный, при котором величины всех параметров, необходимые для осуществления коммерческого учета, получены путем измерений (регистрации) приборами на узлах учета тепловой энергии, теплоносителя". ?

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Я так и не понял, зачем в данном пункте упоминание про источник тепловой энергии. Почему нельзя было построить предложение без этой фразы?
[/q]



Василий Кузнецов написал:
[q]
На эти вопросы могут ответить только авторы Правил. Только им известно, что они имели ввиду, когда писали те или иные пункты Правил.
[/q]


;)
Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Я так и не понял, зачем в данном пункте упоминание про источник тепловой энергии. Почему нельзя было построить предложение без этой фразы?
[/q]

Василий, очевидно это очередная опечатка :tongue:
Вообще, качество оформления методики на уровне школьного реферата. Впечатление, что понадерганы фразы из разных источников, без малейшего вникания в суть дела.
В результате непонятно:
- какую температуру регистрирует теплосчетчик:
- среднеарифметическую (пп. 13, 19, 36, 44, 96, 100), среднюю (п. 25, 32, 43) или просто температуру (п. 36)
- что за размерность у тепловой энергии (Гкал*час - все формулы), у массы подпитки (1/кг - п.16);
- что такое средневзвешенное давление (п.19);
- что такое "средневзвешенная" и "средняя" энтальпия (п. 63);
- почему Траб+Тнш больше 24 часов в сутки.
Можно расширять список вопросов и это только по оформлению.

Сколько "опечаток" допускается в нормативных документах? :(

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Вот вы тут ругаете Правила, а они являют собою огромный шаг вперед - http://www.gkhprofi.ru/news.php?id=809 :cool:
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Жульков Владимир написал:
[q]
В результате непонятно:- какую температуру регистрирует теплосчетчик: - среднеарифметическую (пп. 13, 19, 36, 44, 96, 100), среднюю (п. 25, 32, 43) или просто температуру (п. 36)- что за размерность у тепловой энергии (Гкал*час - все формулы), у массы подпитки (1/кг - п.16);- что такое средневзвешенное давление (п.19);- что такое "средневзвешенная" и "средняя" энтальпия (п. 63);- почему Траб+Тнш больше 24 часов в сутки.
[/q]


Мне кажется что мы обсуждаем разные Методики.

В моём варианте:
в пп.13,19,36,44,96,100 речь идёт о средневзвешенной температуре. Все формулы тепловой энергии имеют размерность Гкал. У массы подпитки п.16 размерность (т.)
А в остальном так же.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
в пп.13,19,36,44,96,100 речь идёт о средневзвешенной температуре. Все формулы тепловой энергии имеют размерность Гкал.
[/q]

Василий Кузнецов Вы не туда смотрите, ГКал это приписано вручную, а в формуле масса умножается на удельную энтальпию и на интервал времени - получаются ГКал*часы
А вручную можно и вольты приписать... :biggrin:
Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Вот вы тут ругаете Правила, а они являют собою огромный шаг вперед
[/q]

Впервые за 100 лет - это действительно сильно. Так и приходит на ум:
"В силу своего воображения... представьте себе, какой замечательный жилмассив здесь будет создан. Только в нем одном будет установлено семьсот сорок газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было их в нашем городе до 1913 года!"
Операция Ы

Дмитрий, такое впечатление, что статья не имеет окончания. Или это только у меня?