УтечкиУтечки
Лев
Долгожитель форума
Всего сообщений: 582 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 февраля 2010 17:14
[q] При этом можно использовать штатные сливные краны или даже штуцеры под манометры.[/q]
А что, остроумно! Правда, не вполне ясно, какой именно врёт, если только, конечно, разница показаний не превысила 10%, скажем. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 февраля 2010 17:16
Лев написал: [q] Правда, не вполне ясно, какой именно врёт[/q]
Еще менее ясно, что делать с тем, который врет... или с обоими, если "который врет" не выявлен? Проникать под пломбы и менять коэффициенты? | | |
vsh
|
ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 февраля 2010 17:49 Сообщение отредактировано: 13 февраля 2010 17:51
Уважаемый Дмитрий, еще раз большое спасибо Вам за помощь, значение которой переоценить невозможно. Несколько комментариев по тексту Вашей последней помощи мне.
1. Цитата: а) «И поэтому помогу еще раз - а то так и будете писать галиматью, мешая в кучу все, что только можно смешать» б) «потому что в Правилах корневые годографы амбивалентных пекторалей не учитываются, и отсюда дельта сигма равна минус ку, а это, как вы понимаете, прямая угроза вашему благополучию»
Вот здесь тот самый случай с унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла. No comments.
2. Цитата: «Соприкоснулись с этой темой лишь тогда, когда оформили на свое имя разработанный А.Г.Лупеем "диф.метод"?».
И у Вас, и у всей остальной общественности будет в свое время возможность посмотреть все ДОКУМЕНТЫ по этому поводу, обещаю. Пока только скажу, что в этой фразе ничего, кроме ЛЖИ, нет.
3. Цитата: «А теперь нужно засветиться в качестве крупного специалиста».
Спасибо за комплимент, это высокая оценка моих скромных заслуг.
4. Цитата: «И вдруг появляется новый повод для обсуждения: товарищи, а вы в курсе, что если погрешность измерения массы - 2%, то погрешность измерения тепловой энергии никак не уложится в 4%? Караул, что делать?»
Новый повод для обсуждения был сначала озвучен Андреем Викторовичем в сообщениях от 12.02.2010 на 09:25 и от 12.02.2010 на 14:54. Я же только привел формулку и график, иллюстрирующие его слова. Здесь моего приоритета нет.
5. Цитата: «Что это означает? Это означает, что приборы подбираются для данных конкретных условий эксплуатации. Расходомер, который в составе теплосчетчика при данных условиях не обеспечит погрешность измерения массы 2% и менее, я применить не могу никак, с ходу, по умолчанию. Расходомер, который в составе теплосчетчика обеспечит погрешность 2% и менее, но при этом теплосчетчик не обеспечит погрешность измерения тепловой энергии 4% и менее, я применить также не могу. Т.е. в закрытой системе я могу применять в составе теплосчетчика двухпроцентные расходомеры, в открытой должен использовать однопроцентные. И Правила в этом нам абсолютно никак не противоречат.»
А вот здесь не услышан и не понят был Андрей Викторович. А для того, чтобы был услышан и понят, предлагаю Вам, Дмитрий, рассмотреть следующий простенький пример: давайте рассчитаем относительные погрешности измерения потребленной энергии и теплоносителя в открытой системе с относительным водоразбором от 0 до 50%, ну например Ду-50, оснащенной расходомерами СВТУ, измерительными преобразователями температуры и давления на подаче и обратке. Вы, Дмитрий, подберите приборы, определите режимы по расходам, давлениям и температурам как сочтете нужным и на основе РЭ, раз там все расписано (для того, чтобы просчитать все критические точки), и приведите нормы погрешности. На Ваших первичных данных я тоже выполню расчет относительных погрешностей, приведу его со всеми подробностями и мы обсудим и сравним результаты. Все познается в сравнении и у всех форумлян будет хорошая возможность убедиться в Вашей правоте. Жду исходных данных.
6. Цитата: «Теперь я работаю с теплосчетчиками СВТУ. СВТУ - единый комплекс, реализует более 10 схем учета и может иметь в своем составе либо одно-, либо двухпроцентные расходомеры. Так вот, в РЭ СВТУ указаны метрологические характеристики для каждой схемы для различных условий и при использовании тех или других расходомеров. И тот, кто прочтет РЭ, увидит, что ежели ему нужно "4% по теплу в открытой системе", то заказать он должен СВТУ именно с однопроцентными расходомерами.»
Вот здесь я ничего не имею против, только за, особенно с учетом моего предложения по п. 5.
7. Цитата: «Так что набирайтесь знаний, г-н vsh, а не мутите воду в наших трубопроводах. Не пугайте людей учеными словами, отношения к предмету обсуждения не имеющими.»
Набираться знаний в течение всей жизни меня очень хорошо научили в Ленинградском Электротехническом Институте (тот, который настоящий ЛЭТИ) и в Ленинградском Государственном Университете (тот, который настоящий ЛГУ), но и Ваша рекомендация по этому поводу не помешает. А вот воду мутить – нигде не учили, пробел, будем исправлять. Кроме того, АБСОЛЮТНО ВСЕ ДАННЫЕ, ФОРМУЛЫ И РАСЧЕТЫ, которые я приводил на форумах, были СТРОГО АРГУМЕНТИРОВАНЫ И ОТКРЫТЫ ДЛЯ КРИТИКИ, ни ОДНОГО аргумента типа «а вот это чушь, потому что чушь» не было. Вообще же Ваша стилистика очень напоминает мне газету «Правда» советских времен : «… есть у нас еще отдельные отщепенцы, мутящие воду в наших трубопроводах». Ну а про предмет обсуждения я уже все написал в п. 4.
8. Без цитаты. Есть предложение перейти к нормальной, дружественной и аргументированной манере общения, по моему Вам (как и никому другому) я ничем не насолил. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 февраля 2010 18:41 Сообщение отредактировано: 17 февраля 2010 6:19
Главный вопрос данной темы:
"Что же делать с этими двумя процентами, стоит ли их отнимать с полученной величины.................?????"
Единственный правильный ответ:
"Нет, не стоит".
Тема себя исчерпала. | | |
Fleur
Новичок
Откуда: Томск Всего сообщений: 20 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 апр. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 апреля 2010 8:44 Заголовок сообщения: Дельта
Попробую вернуть разговор в начатое русло,и немного расскажу как с этими делами,утечками и начислениями, обстоят дела в Томске (для закрытых систем с 2-мя расходомерами). 1. Львиная доля узлов УУТЭ оборудована 2% расходомерами,поэтому принимается,что максимально допустимая разница в показаниях (масса,объём) может составлять 4%. (А что? расходомер подачи может считать +2 максимум,обратка-2 максимум, вот +/-4 и допустили). 2. ЭСО при положительной разности показаний за воду начисляет в любом случае. Правилами не запрещается,а с потребителей шерсти клок в масштабах города натекает приличный. Однако,если посудиться-не будут начислять-проверено. При превышении разности показаний (>4% M1>M2) расчёт за потреблённую воду осуществляется в 5-кратном размере,поскольку водоразбор запрещен,и это-штрафные санкции за самовольный водоразбор согласно Договора. Ну или фиксируется как выход теплосчётчика из строя.
Меня,как "эксплуататора" теплосчётчиков,эта ситуация устраивает, за исключением начисления при М1>М2 в не выше 4%. Но каждый абонент за это судиться не будет,поэтому платят. | | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1469 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 апреля 2010 9:01 Сообщение отредактировано: 13 апреля 2010 9:03
Флёр писал "Однако,если посудиться-не будут начислять-проверено" Тут хочется подробностей: - основание на отказ платить за "утечку" в пределах (Тут у меня на эту тему припасена остросюжетная история) Нормодок или что там исчо. - На чем основаны исковые требования. Флёр писал"...осуществляется в 5-кратном размере,поскольку водоразбор запрещен,и это-штрафные санкции за самовольный водоразбор согласно Договора." И что, такие "договора" подписаны обоими стронами?! Если есть положительный опыт отбивания "метрологической" утечки? То как проходит пятикратка, это не укладывается сценарий произведения.
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |
dasuv
Долгожитель форума
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул Всего сообщений: 616 СсылкаДата регистрации на форуме: 7 авг. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 апреля 2010 13:11
Mirabella написал: [q] В электрике тоже есть погрешность...только дома мы почему-то снимаем показания как есть...и не жужжим.[/q]
это если одноквартирный дом, или если в многоквартирном не стоят общедомовые и расчет квартир ведется на прямую в ЭСО, а если стоят общедомовые счетчики, то согласно 307го постановления,Вам Mirabella начислят корректировку, и ни куда Вы не денетесь, и будете ее доплачивать
--- Я не волшебник, я только учусь...
| | |
dasuv
Долгожитель форума
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул Всего сообщений: 616 СсылкаДата регистрации на форуме: 7 авг. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 апреля 2010 13:23
AGL написал: [q] И еще. Известно, что сегодня уже многие теплоучетчики умеют точно определять погрешность, «анализируя распечатку» и не прибегая к помощи эталона. [/q]
и не только распечатки, а глядя как мгновенные значения меняются на табло вычислителя (и не важно мгновеное было за сейчас или за предыдущий цикл опроса для подачи и так же для обратки )
--- Я не волшебник, я только учусь...
| | |
dasuv
Долгожитель форума
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул Всего сообщений: 616 СсылкаДата регистрации на форуме: 7 авг. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 апреля 2010 15:15
Репин Сергей написал: [q] После этого схема разбиралась. Анализ изменения показаний иногда давал ответ на вопрос "какой врет".[/q]
и как же вы умудрялись понять "какой прибор врет", не соглашусь с вами, т.к. вы могли видеть только в какую сторону идет перекос, а не какой расходомер говорит неправду, ибо не поверю, что-бы один из расходомеров оказался эталонным, а другой безбожно врал, врут оба, но в какую то сторону больший перекос - это я соглашусь...
--- Я не волшебник, я только учусь...
| | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 апреля 2010 16:00
Про установку перемычки между подачей и обраткой писали многие. Где-то я видел публикацию Медведева В.А. (по-моему в одном из Питерских сборников еще Лачковских времен), об этом же методе рассуждал Фикс М.О. и тоже публиковал, а патент на такой метод получил Андреев И.П. и тоже, кстати публиковался, если не изменяет память в сборнике Лачковской конференции. Единственное отличие от обсуждаемого варианта, у выше указанных авторов в перемычку устанавливался эталонный расходомер. Подробности и название патента не помню, но думаю в интернете все предлагавшиеся варианты можно найти, да наверняка и больше . | | |
|