Правила учёта тепловой энергии от 18.11.2013 г.Обсуждение НОВЫХ Правил учета
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 ноября 2014 19:44
Василий Кузнецов написал: [q] Искал, а какие же вычислители соответствуют требованиям новых Правил?[/q]
Сегодня выложил доклад на конференции "Коммерческий учет энергоносителей (12-13 ноября, Санкт-Петербург) о соответствии характеристик теплосчетчика Т34 требованиям новых правил. Вот ссылка: http://termotronic.ru/products/tv7/ | | |
Александр Шохин
Почетный участник
Откуда: ТЕРМОТРОНИК Всего сообщений: 203 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 нояб. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 декабря 2014 17:21
Жульков Владимир написал: [q] егодня выложил доклад на конференции "Коммерческий учет энергоносителей (12-13 ноября, Санкт-Петербург) о соответствии характеристик теплосчетчика Т34 требованиям новых правил. Вот ссылка:[/q] прямая ссылка на файл | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 декабря 2014 18:25
А как понимать полное отсутствие расхода на узле учета (расход равен "0"), как нештатная ситуация по расходу Тmin или как штатная ситуация, т.к. нулевой расход - это отсутствие расхода, а значит и отсутствие НС по Тmin?
(Представим ситуацию, когда потребитель, за ненадобностью, на целый месяц (более 30% отчетного периода) отказался от потребления тепловой энергии. При этом расход был нулевым и нулевое потребление тепловой энергии.
Если нулевой расход считать за НС, то ЭСО вправе согласно п. 58 Методики сделать начисление потреблённой тепловой энергии расчетным путем (при фактическом отсутствии потребления). | | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 декабря 2014 8:09
Василий Кузнецов написал: [q] (Представим ситуацию, когда потребитель, за ненадобностью, на целый месяц (более 30% отчетного периода) отказался от потребления тепловой энергии. При этом расход был нулевым и нулевое потребление тепловой энергии.
Если нулевой расход считать за НС, то ЭСО вправе согласно п. 58 Методики сделать начисление потреблённой тепловой энергии расчетным путем (при фактическом отсутствии потребления).[/q]
Мне кажется, что этот вопрос лучше адресовать авторам методики. | | |
САЙЛАС
Почетный участник
Откуда: Свердл.обл. Всего сообщений: 132 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 нояб. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 декабря 2014 11:30
Выскажите, пожалуйста, своё мнение по поводу начислений за расход теплоносителя на нужды ГВС при открытой системе теплоснабжения (опираясь на методику осуществления коммерческого учёта и новые правила коммерческого учёта). Огромное количество узлов учёта установлены на объектах, не имеющих технической возможности для изначальной дополнительной установки приборов учёта расхода теплоносителя на нужды ГВС (промышленные объекты в частности). То есть, только две трубы - подача и обратка. По итогам отчётного периода у абонента вырисовывается положительная разница между М1 и М2. В каких максимально допустимых размерах эта разница может обоснованно списаться на относительную погрешность приборов (в соответствии с данными производителя конкретного прибора учёта расхода)? Пункт 119 Методики гласит: Водосчетчики должны обеспечивать измерение массы (объема) с относительной погрешностью: класс 2: плюс/минус (2+0,02Gmax/G), но не более 5%; класс 1: плюс/минус (1+0,01Gmax/G), но не более 3,5%. Как это понимать? Если разница между М1 и М2 (при наличии расходомеров с 2%-ой относительной погрешностью) по отношению к М1 (или к М2) не превышает 5%, то должно считаться, что водоразбор на нужды ГВС отсутствует и измерения приборов учёта укладываются в допускаемую погрешность? | | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 декабря 2014 16:22
САЙЛАС написал: [q] В каких максимально допустимых размерах эта разница может обоснованно списаться на относительную погрешность приборов (в соответствии с данными производителя конкретного прибора учёта расхода)?[/q]
Допустимые размеры разницы М1 и М2 приведены в п. 92 Методики: " Если М1>М2 или М2>М1, но |М1–М2| меньше суммы модулей абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя, величина утечки (подмеса) считается равной нулю" В относительных единицах допустимая разница равна сумме относительных погрешностей применяемых расходомеров. Если погрешность каждого из расходомеров +/-2%, то допустимая относительная разность +/-4%. Какую конкретно брать погрешность - заявленную производителем или приведенную в п.119 Методики, не написано. Проще всего брать погрешность от производителя. В этом случае проще расчеты, так как обычно в паспортах на расходомеры погрешность в заданном диапазоне имеет постоянную величину. Пункты 119 и 115 б) ограничивают верхний предел погрешности. То есть производитель не может заявить величину погрешности больше, чем в этих пунктах. Сказанное проиллюстрировано на рисунке.
| | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 декабря 2014 16:27 Сообщение отредактировано: 4 декабря 2014 16:31
САЙЛАС написал: [q] расход теплоносителя на нужды ГВС при открытой системе теплоснабжения[/q]
Из методики: САЙЛАС написал: [q] В каких максимально допустимых размерах эта разница может обоснованно списаться на относительную погрешность приборов (в соответствии с данными производителя конкретного прибора учёта расхода)?[/q] 40. (пункт продолжает мысль пунтка 39, где речь идет об открцытой системе теплоснабжения). Количество тепловой энергии (Q), полученной потребителем за отчетный период, при условии работы теплосчетчика в штатном режиме, рассчитывается по формуле: (тепло полученное минус тепло возвращенное).И ни о каких допустимых для этого случая размерах разницы между подачей и обраткой в Методике я не нашел. А пункт 92 гласит: 92. Величина утечки теплоносителя ( ) в закрытой системе теплоснабжения с независимым присоединением систем теплоснабжения численно равняется массе теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку систем теплоснабжения, определенной по показаниям водосчетчика ( ). В случае отсутствия водосчетчика подпитки расчет величины утечки теплоносителя за отчетный период по подающему и обратному трубопроводам ( ) производить по формуле... и т.д. | | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 декабря 2014 17:04
Согласен, п.92 для закрытых систем. Поторопился. А для открытых систем при расчете потребленной массы по разнице, то есть Миз=М1-М2 ни о каких погрешностях речи не идет. См. п.41 методики. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 декабря 2014 18:21
Жульков Владимир написал: [q] А для открытых систем при расчете потребленной массы по разнице, то есть Миз=М1-М2 ни о каких погрешностях речи не идет. См. п.41 методики.[/q]
А кто не желает оплачивать погрешность, пусть делает из открытой системы - закрытую, а если на объекте нет места - то перед объектом пусть ставит модульный блок-контейнер (хоз.блок, бытовка) в котором и размещает необходимые узлы ИТП, как это делают другие. (Вычитал где-то). | | |
САЙЛАС
Почетный участник
Откуда: Свердл.обл. Всего сообщений: 132 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 нояб. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 декабря 2014 4:27
Василий Кузнецов написал: [q] А кто не желает оплачивать погрешность, пусть делает из открытой системы - закрытую, а если на объекте нет места - то перед объектом пусть ставит модульный блок-контейнер (хоз.блок, бытовка) в котором и размещает необходимые узлы ИТП, как это делают другие. (Вычитал где-то).[/q]
К примеру, промпредприятие (автотранспортное) имеет систему отопления открытую (по техусловиям и по факту), среднечасовой расход 25 т/ч. За отчётный период, за месяц выходит порядка 1000 тонн разности М1-М2. В соответствии с требованиями Методики подлежат оплате все 1000 тонн. Ясно, что столько воды по факту не израсходовано, но оснований для отказа от их оплаты нет. | | |
|