Правила учёта тепловой энергии от 18.11.2013 г. 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Правила учёта тепловой энергии от 18.11.2013 г.
RSS

Правила учёта тепловой энергии от 18.11.2013 г.

Обсуждение НОВЫХ Правил учета

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 98 99 100 101 102 103
Печать
 
Vit
Долгожитель форума


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
Придется, по-видимому, еще раз конкретизировать вопрос. Как следует из ответа, по Правилам регистрация давления необходима лишь при открытой системе теплопотребления, но что делать с требованием Методики обязательно регистрировать давление во всех случаях? На каком основании обязательность, если в расчетах давление не используется, отсутствие данных нештатной ситуацией не является, а контроль за режимом - право потребителя, но не обязанность?
Требование Методики можно не выполнять? А если надо выполнять, то объясните для какой цели.
Может кто-то может более четко поставить вопрос?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Vit написал:
[q]
Может кто-то может более четко поставить вопрос?
[/q]

Я думаю, что вопрос можно поставить и более четко, но вряд ли будет более четкий ответ.

Вот так я читаю ответ:

В соответствии с п.32 и 36 Методики и в открытых и закрытых системах теплоснабжения в обязательном порядке регистрируются параметры давления.

При осуществлении коммерческого учета на основании п. 97 и 100 обязательная регистрация параметров давления необходима лишь для открытой системы.

Контролю подлежат параметры давления.

Обеспечение контроля давления - право потребителя.

И вот так перевожу.

По методике регистрировать давление обязанность и для открытой и для закрытой системы.
По правилам регистрировать давление обязанность только для открытой системы.
Поэтому контролировать давление - это право потребителя. :( :biggrin:

PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
По моему мнению в случае разногласия в разных НПА, нужно руководствоваться теми которые находятся выше по статусу. Правила учета утверждены Постановлением Правительства РФ, Председателем Правительства РФ - Д.Медведевым. Методика - министерством ЖКХ, приказом министра М.А.Мень. Кто главнее, кому виднее? Из чего делаю вывод что правила учета имеют более высокий статус. Пункты методики которые противоречат правилам утвержденным правительством - юридически ничтожны.
Руководствуясь пунктом 8 правил учета (утвержденных Д.Медведевым) - Теплоснабжающие организации или иные лица (к которым относится и министр Мень с методикой) не вправе требовать от потребителя тепловой энергии установки на узле учета приборов или дополнительных устройств, не предусмотренных настоящими Правилами.
Поэтому, в закрытой системе отопления установка датчиков давления может быть только по желанию потребителя.
Я так понимаю.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
Кто главнее, кому виднее?
[/q]

Но ведь те-же Правила предписывают выполнять методику, как уточняющий и конкретизирующий Правила документ.

"2. Методология осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя определяется методикой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - методика)."
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
Пункты методики которые противоречат правилам утвержденным правительством - юридически ничтожны.
[/q]

В таком случае в зарктых системах обязаны ставить два расходомера, а не один, как указано в методике?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
Поэтому, в закрытой системе отопления установка датчиков давления может быть только по желанию потребителя.Я так понимаю.
[/q]


В методике есть пункт:
"120. Приборы учета, регистрирующие давление теплоносителя, должны обеспечивать измерение давления с приведенной погрешностью не более 1% для пара и 2% для воды. Результаты измерения давления в системах водяного теплоснабжения и ГВС потребителей для определения энтальпии не используются. Отсутствие результатов измерения давления в системах водяного теплоснабжения и ГВС не являются нештатной ситуацией для измерения тепловой энергии и теплоносителя."

Тогда, получается, датчики давления можно не ставить и в открытых системах, ведь они то-же используются только для контроля (пусть и с регистрацией значений, в отличие от манометров), а контроль - это право потребителя, а не обязанность....



Vit
Долгожитель форума


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
Получается так. И что с этим делать? Тот прав у кого больше прав?!
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Поэтому контролировать давление - это право потребителя.
[/q]

Если Минстрой считает, что "обеспечение контроля указанного параметра (в ответе имеется ввиду давление) является правом потребителя, то значит ли это, что датчики давления и манометры можно и не ставить, если на то нет желания. И значит ли это, что и все остальные параметры, которые не участвуют в коммерческом учете тепловой энергии, а только контролируются (расход на обратке в закрытой системе) - контролируются и устанавливаются так же по желанию?

Может задать в Минстрой вопрос так, чтобы на него получить короткий ответ ДА или НЕТ?

Например:
Является ли обязательным для потребителя контроль параметров теплоснабжения, не участвующих в коммерческом учете тепловой энергии и теплонсоителя в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, и Методики к правилам?

Если контроль какого либо параметра теплоносителя, согласно Правилам учета и Методики, является правом, но не обязанностью потребителя, то является ли установка приборов для контроля этих параметров так-же правом, а не обязанностью?




Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
"обеспечение контроля указанного параметра (в ответе имеется ввиду давление) является правом потребителя,
[/q]

Кто нибудь подскажет, чем отличается "обеспечение контроля указанного параметра" просто от "контроля указанного параметра" ?

Я понимаю так, что контроль параметра - это процесс контроля (пришёл, увидел, сравнил, принял меры), а обеспечение контроля - это организация процесса контроля (найти кто будет вести контроль, дать распоряжение вести контроль, следить за выполнением распоряжения, принимать меры по выполнению распоряжения, если оно не выполняется)...

Не получается ли из письма так, что право потребителя - это не сам контроль, а только организация процесса контроля? ;) :biggrin:


Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
Вспоминаю, как вводились старые "Правила-95". Их очевидные недостатки бросались в глаза, возникала куча вопросов, но - Главгосэнергонадзор, отвечавший за выпуск этих "Правил", в своих официальных бюллетенях "Теплоснабжение" постепенно разъяснил свою позицию по большинству проблем. С ней можно было соглашаться или не соглашаться, но ясность-то была! А теперь: новые "Правила" изложены ещё в разы хуже старых плюс доверху набиты двусмысленными определениями (это чтобы не сказать жёстче) и противоречиями, а Минстрой (и ЖКХ) сохраняет олимпийское спокойствие и не пытается дать хоть какие-то разъяснения. Ни фига себе - поставили страну на уши в очередной раз и молчок. Понимаю, что профессионализм в министерствах и Lуме уже давно спустился ниже плинтуса, но к людям-то можно было бы отнестись со вниманием и не устраивать нервотрёпку.
Ясно, что у них нет профильных специалистов, однако могли бы привлечь авторов новых "Правил" и Методики к ним для публичной разъяснительной работы. Всё-таки писали-то новый труд специалисты (просто у них проблема со связным и логичным изложением своих мыслей), и прояснить свою позицию им не составило бы труда - хоть про давление, хоть про отчёты, хоть про что. Заодно бы и у них самих что-нибудь изменилось в их представлениях, и в "Правила" и методику можно было бы внести корректировки; ничего страшного - вон даже Законы РФ и Кодексы корректирует Дума, а тут - всего лишь пусть и важные, но "Правила". Короче, срочно нужно, чтобы Минстрой либо в своём печатно-интернетном органе, либо во вновь сооружённом бюллетене начал давать ответы на вопросы по новым "Правилам". Только чтобы эти органы были официальными, иначе на местах будет царить произвол...
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 98 99 100 101 102 103