XABK написал: [q] Господа, какие есть нормы и СНИПы указывающие на минимальный перепад давления в таких системах?[/q]
Если не будет перепада давлений - не будет и движения воды со стороны большего давления в стороную меньшего давления. Нормы и СНиПы устанавливают требования к расходу. Но движению жидкости оказывает сопротивление всё то, по чему она движется и чем быстрее движется вода, тем большее сопротивление на воду оказывает инжинерная система. Перепад (располагаемый) должен быть таким, чтобы преодолеть сопротивление системы и заставить воду двигаться в системе с нужной скоростью (с нужным расходом). Рабочий перепад давлений показывает, какое сопротивление система оказывает движению воды при имеющемся расходе (скорости). В общем зависимость перепада от скорости находится в соотношении: dP=к*w^2, где к - константа, коэффициент, имеющий постоянную величину для данной неизменной системы. w^2 - скорость движения воды в системе (расход)возведённый в квадрат. Мой ответ таков, минимальный перепад должен быть таким, чтобы обеспечить нужный расход при полностью открытых запорно-регулирующих органах в инженерной системе. |