Температура ГВС ниже нормы

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
но в последних стояках циркуляция все равно отсутствует.
[/q]


XABK написал:
[q]
Ниже 53 на данный момент не падает
[/q]


XABK написал:
[q]
только весомые аргументы.
[/q]



Василий Кузнецов написал:
[q]
Из СНиП: 2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения;
[/q]

5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.

Нарушений СНиП нет, но есть ещё:
Изменение
к СанПиН 2.1.4.1074-01
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.1.4.2496-09
2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.
3.1.10. При эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водозабора не должна быть ниже +60 °C, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

Но обращаю внимание, что в п. 2.4 речь идёт о "водоРАЗборе", а в п. 3.1.10 о "водоЗАБоре"...

Если посмотреть часовые графики, то даже на "водоЗАБоре", если считать, что это место - вход подачи ГВС в дом, температура бывает ниже 60 грудусов (в моменты увеличения водоразбора).
А в котельной могут поднять температуру ГВС до 75 градусов?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
А в котельной могут поднять температуру ГВС до 75 градусов?
[/q]

Согласно схемы котельной нагреватель имеет температуру 90 С.

И комментарии к этой схеме:
В СанПиН есть такой пункт:
3.2.4. Для выравнивания суточного графика расхода воды в системах теплоснабжения, для создания и хранения запаса подпиточной воды на источниках тепла устраиваются баки-аккумуляторы горячей воды.


В СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" есть такой пункт:

4.22 Баки-аккумуляторы для систем горячего водоснабжения у потребителей следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.01-85.
Баки-аккумуляторы, устанавливаемые в ЦТП жилых районов, должны рассчитываться на выравнивание суточного графика расхода воды за сутки наибольшего водопотребления. При этом вместимость баков-аккумуляторов рекомендуется принимать исходя из условий расчета производительности водоподогревателей по среднему потоку теплоты на горячее водоснабжение.
.....


Далее, проблема резкого падения температуры ГВС в котельной при увеличении водоразбора описана в следующем документе:

Прикрепленный файл (Автоматиза%F, 58880 байт, скачан: 533 раза)
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014

Василий Кузнецов написал:
[q]
Если посмотреть часовые графики, то даже на "водоЗАБоре", если считать, что это место - вход подачи ГВС в дом, температура бывает ниже 60 грудусов (в моменты увеличения водоразбора).
А в котельной могут поднять температуру ГВС до 75 градусов?
[/q]

Сейчас уже поднята до 70, до 75 не хотят боятся сварить кого нибудь :) Насос тоже поставили на 3ю скорость. Сниму как-нибудь на днях архив часовой за апрель.
Но все эти меры очень сильно увеличили тепло потери на ГВС.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
Сейчас уже поднята до 70
[/q]

Интересно, а в архиве ведётся регистрация среднеарифметического значения температуры или средневзвешенного?

XABK написал:
[q]
Но все эти меры очень сильно увеличили тепло потери на ГВС.
[/q]

Всё же есть потери, которые не оплачивает потребитель и наличие которых побуждает держать режимы в котельной в ущерб качеству услуги ГВС?
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008
Юстас - Алексу :)
По теме - "Лучшее - враг хорошего" ( Народная мудрость)
О безопасных и оптимальных ( на мой взгяд) параметрах ГВС - http://www.rosteplo.ru/soc/blog/teploset/1793.html#cut

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014

Василий Кузнецов написал:
[q]
Всё же есть потери, которые не оплачивает потребитель и наличие которых побуждает держать режимы в котельной в ущерб качеству услуги ГВС?
[/q]

Нет, мы платим за все потери, в том и проблема, я тоже в этом доме проживаю и потери эти оплачиваю.
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Господа, какие есть нормы и СНИПы указывающие на минимальный перепад давления в таких системах?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
Господа, какие есть нормы и СНИПы указывающие на минимальный перепад давления в таких системах?
[/q]


Если не будет перепада давлений - не будет и движения воды со стороны большего давления в стороную меньшего давления.
Нормы и СНиПы устанавливают требования к расходу.

Но движению жидкости оказывает сопротивление всё то, по чему она движется и чем быстрее движется вода, тем большее сопротивление на воду оказывает инжинерная система.

Перепад (располагаемый) должен быть таким, чтобы преодолеть сопротивление системы и заставить воду двигаться в системе с нужной скоростью (с нужным расходом).

Рабочий перепад давлений показывает, какое сопротивление система оказывает движению воды при имеющемся расходе (скорости).

В общем зависимость перепада от скорости находится в соотношении:
dP=к*w^2, где к - константа, коэффициент, имеющий постоянную величину для данной неизменной системы. w^2 - скорость движения воды в системе (расход)возведённый в квадрат.

Мой ответ таков, минимальный перепад должен быть таким, чтобы обеспечить нужный расход при полностью открытых запорно-регулирующих органах в инженерной системе.
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Не могут ли сами расходомеры создавать препятствие прохождению воды в системе? Расходомеры МФ 25 и 32.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
Не могут ли сами расходомеры создавать препятствие прохождению воды в системе?
[/q]

Трубы и те создают препятствие движению воды. Расходомеры не исключение.