Александр Двоеглазов написал:
[q]
на переходник USB-COM
[/q]


И еще дополнение: у переходника USB-COM разъем DB9 - всегда "папа" (male), как у COM-порта компьютера.

Кабель, у которого с одной стороны USB, а с другой - DB9f ("мама") - это не USB-COM, а USB-"что-то другое".
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Александр Двоеглазов написал:
[q]
Так что выхода два: возвращать Win7 или покупать другой переходник.
[/q]


А если попробовать поставить драйвер вручную, как я описывал в упомянутой теме? В спецификации ведь имеется в виду то, что драйверов для данного устройства нет в составе самой ОС (и в центре обновлений Микрософта).

Дело в том, что у меня тоже PL2303, точнее - "PL-2303H/HX/X version chip". И я в Win8 ставил древний драйвер, который разработан задолго до появления этой Win8:

System Requirement:
. Supports the following Windows OSes:
- Windows 98SE
- Windows ME
- Windows 2000 SP4
- Windows XP SP2 and above (32-bit)
- Windows Server 2003 (32-bit)
- Windows Server 2008 (32/64 bit versions)
- Windows Vista (32/64 bit versions)
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Дмитрий, спасибо за совет. попробую найти родной старый драйвер на этот переходник и далее по вашей методе.
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Вот внятно и понятно, спс.А оптопорт активировать это КИ чтобы было 1 или 0?

---
Помогите с опросом СПТ 941
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
У меня и тот и тот есть

---
Помогите с опросом СПТ 941
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Извиняюсь, про оптопорт это лишнее. КИ должно быть "0"
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Скажите а этот КИ он меняется легко или там защита стоит, я просто не помню на каких пунктах там защита, что-то я пробовал, но не получилось, не помню. Если знаете, то как снять защиту? СПТ 941.1.0

---
Помогите с опросом СПТ 941
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
нашел в инструкции: ОПТО Команда активизирует оптический порт прибора для обмена
данными с переносным компьютером или считывающим уст-
ройством. Порт RS-232 прибора при этом блокируется до
окончания сеанса связи, после чего он вновь становится ак-
тивным. Если в течение двух минут связь по оптическому ин-
терфейсу не была установлена, действие команды автоматиче-
ски отменяется

Кстати ОПТО по-моему на счетчеке включен, не помню, может и не работает передача по РС из-за этого

---
Помогите с опросом СПТ 941
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
БЛИИИИН!!! :biggrin: Я по-моему догнал!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: Там был подключен раньше модем! Значит КИ там сейчас = 1, то есть вывод на модем :biggrin: Соответственно и распайка моих переходников не подходит :biggrin:
Подробно изучил инструкцию и там есть тумблерок снятия защиты ;) Снимаешь его и меняешь КИ на =0.И следовательно все должно пойти! :biggrin: :thumbup: Блин, теперь надо спаять RS-ку по инструкции и Вперед!За орденами!
Спасибо Вам, дорогие форумчане, что натолкнули на правильный ход мысли! :thumbup: .Как попробую, то сразу отпишусь с фотками, как все это работает и, что нужно для этого сделать!
Еще раз СПАСИБО за терпение и помощь! :)

вот на фото переключатель

Прикрепленный файл (image004.png, 45781 байт, скачан: 1241 раз)
---
Помогите с опросом СПТ 941
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Печать
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Снятие показаний СПТ 941 1.0
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0500. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0259


     


IntB Beige Style © Fisana