Профиль |
ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 8 июня 2015 13:58
Сообщение отредактировано: 8 июня 2015 14:04
Kukka написал:
[q]
"Перл" - это о том, что вообще регистрация давления в любых системах - это право потребителя? [/q]
Подойду к этому вопросу немного с другой стороны рассуждения.
В письме правом потребителя назван контроль давления, а не его измерение и регистрация.
Откуда возникает потребность в правилах и методике ПКУ? - Из договорных отношений! В них прописано, что определение количества потреблённой тепловой энергии может быть приборным, а может быть расчетным по нормативам.
Обязательность приборного учета вытекает из требований ФЗ-261. Согласно этим требованиям узлы учета не обязательны в домах с нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч.
Контроль параметров теплоснабжения также прописываются в договоре. Поэтому необходимо ответить на вопрос. Обязателен ли контроль параметров качества теплоснабжения или нет?
Если обязателен, то тогда он обязателен и в тех домах, где не обязательны к установке узлы учета тепловой энергии и тем более где они есть.
В таком случае обязательность контроля давления влечёт за собой необходимость учета давления, а это возможно сделать на основе регистрации данных.
Если Правила к ПКУ не разделимы на отдельные Правила учета тепловой энергии и правила учета для контроля параметров качетсва теплоснабжения, и датчики давления обязательны, только потому, что делается узел учета тепловой энергии, и в договоре на теплоснабжение нет требований к контролю давления - то тогда по аналогии при желании сделать контроль параметров давления придётся делать ещё и узел учета тепловой энергии? Не смотря на то, что по ФЗ это делать не обязательно?
А если он не обязателен, то необязателен и в тех домах, где есть узлы учета тепловой энергии. В этом случае давление можно не измерять совсем, а это значит, что не обязательны не только датчики давления, но и манометры (по Правилам ПКУ, которые относятся только к договорным, т.е. коммерческим отношениям).
Если измерение давления обязательно по другим правилам, то они носят уже технологический характер, отношения к учету не имеют, а значит в этих целях можно обойтись простыми манометрами, которые не предписаны Правилами к ПКУ, но разрешены к их установке при желании.
Так же как Праила учета не устанавливают требование к обязательной установке узлов учета во всех домах, они не устанавливают и требование к обязательному контролю параметров теплоснабжения, а значит и контролю давления.
Если Правила к ПКУ не устанавливают таких требований к обязательности контроля, то они могут быть изложены только в Постановлении № 808 о Правилах теплоснабжения, являющихся реализацией ФЗ-190 о теплоснабжении.
Если и там нет таких требований, то контроль давления у потребителя - это право.
Если это право по желанию потребителя реализовано в договоре, вот тогда и нужно смотреть Правила и методику в которой прописано, как правильно делать такой учет и по какой методике. Таковыми правилами являются Правила ПКУ и методика к ним.
А если в договоре нет положений о контроле параметров, то нет и оснований выполнять Правила ПКУ в части, описывающий правила коммерческого учета в целях контроля параметров теплоснабжения и методику их выполнения.
Аналогично, если нет требований к установке узлов учета, но есть желание установить учет качества теплоснабжения и контроль за ним, то берём Правила к ПКУ и методику и выполняем их в части контроля тех параметров, которые будут контролироваться.
Т.е. я для себя делаю вывод, что Правила к ПКУ устанавливают не только Правила учета тепловой энергии, но и правила учета парметров теплоснабжения в целях контроля. И эти Правила выполняются по раздельности если выполняется либо учет тепловой энергии, либо только контроль, в зависимости от того, что реализуется, либо вместе, если предоплагается и учет тепловой энергии и контроль качества теплоснабжения одновременно.