Расчёт Qг и Q12 по новым правилам?Как снизить расчёт Qг
riquelme10
Новичок
Всего сообщений: 9 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 мая 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 января 2017 20:48
Вот поступают вопросы/жалобы от УК, которую мы обслуживаем, что дескать величина Qг на новых объектах где установлены ТВ-7 (откр. системы СИ=1/6 КРТ=3 ФРТ=1 и имеется t3) у нас гораздо больше, чем на других объектах (где стоят ВКТ-7 и отсутствует t3 на ГВС). Понятно, что в настройках тепловычислителей ТВ7 в вариантах с открытой системой расчёт "Qг" по формуле: Qг=М3*(h3-hхв), который по своей величине довольно высок ( почти равен температуре подачи). Так вот, вопросы у меня следующие: 1) Как можно объяснить УК этот момент? мы уже им отвечали, что так настроены приборы и для снижения Qг необходимо регулировать температуру ГВС (t3) , но они (управляющая компания) утверждают что возможности регулировки t3 у них нет, и что Qгвс превышает коэффициент нагрева =0,065. Регламентируется ли определение Qгвс в новых правилах ( если да - подскажите где искать сами не нашли). 2) Если мы перенастроим в приборах параметр КРТ=3 на КРТ=1 будет ли расчитываться колонка Qг по формуле Qг=dM(t2-tхв)& | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 января 2017 7:07 Сообщение отредактировано: 30 января 2017 7:09
riquelme10 написал: [q] Регламентируется ли определение Qгвс в новых правилах ( если да - подскажите где искать сами не нашли).[/q]
Мое мнение: Жителям МКД начисляется плата за коммунальные услуги по Правилам предоставления коммунальных услуг. Правилами предусмотрено измерять только объем поставленной ГВС. Если тариф на ГВС двух-компонентный, то размер платы складывается из стоимости компоненты холодной воды в составе ГВС и тепловой энергии в составе ГВС. Количество тепловой энергии определяется по нормативу содержания тепловой энергии. Зачем в МКД измерять тепловую энергию ГВС, если при расчете размера платы должен применяться норматив? Даже если это открытая система теплоснабжения, то количество тепловой энергии на нужды отопления вычисляется как разница между общей тепловой энергией и нормативом тепловой энергии на ГВС. Кроме этого поставка тепловой энергии как ресурса, в МКД осуществляется только в целях предоставления коммунальной услуги "отопление". Таким образом в договорах поставки коммунального ресурса для МКД нет поставки тепловой энергии ГВС, она не продается и не покупается, и соответственно не измеряется. | | |
Жульков Владимир
Модератор раздела
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 января 2017 7:20
riquelme10 написал: [q] Вот поступают вопросы/жалобы от УК, которую мы обслуживаем, что дескать величина Qг на новых объектах где установлены ТВ-7 (откр. системы СИ=1/6 КРТ=3 ФРТ=1 и имеется t3) у нас гораздо больше, чем на других объектах (где стоят ВКТ-7 и отсутствует t3 на ГВС). [/q]
Для объективной оценки необходимо иметь: 1. Архивы с примерно одинаковых узлов с ТВ7 и ВКТ-7. Причем архивы не в сканированном виде, а в электронном. Для ТВ7 - вся папка DB, для ВКТ-7 формат np3 или bi2. 2. Схемы УУ. Сможете? Тогда присылайте на техподдержку Термотроника. | | |
riquelme10
Новичок
Всего сообщений: 9 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 мая 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 января 2017 9:03
Ну во всяком случае местная ТСО , с нового отопительного периода обязала всех сдавать отчёты где в настройках - ФТ(ФРТ)=1, с колонкой Qгвс из прибора. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 января 2017 9:57
riquelme10 написал: [q] местная ТСО , с нового отопительного периода обязала всех[/q]
Многие ЭСО много чего обязывают делать назаконного | | |
Прохожий
Начинающий
Откуда: Екатеринбург Всего сообщений: 42 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 февраля 2017 10:45
riquelme10 написал: [q] с колонкой Qгвс из прибора.[/q]
Так если прибор так настроен и показывет Qг, почему бы это не указывать. Я не думаю что ЭСО это требовала, это настройки прибора. | | |
Прохожий
Начинающий
Откуда: Екатеринбург Всего сообщений: 42 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 февраля 2017 13:00
riquelme10 написал: [q] 1) Как можно объяснить УК этот момент? мы уже им отвечали, что так настроены приборы и для снижения Qг необходимо регулировать температуру ГВС (t3) , но они (управляющая компания) утверждают что возможности регулировки t3 у них нет, и что Qгвс превышает коэффициент нагрева =0,065[/q]
В открытых системах (ГВС из подающего и обратного трубопровода отопления) про правилам ПТЭТЭ должны установлены регуляторы температуру ГВС. ЭСО вроде обязывает их установку в МКД. | | |
Жульков Владимир
Модератор раздела
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 февраля 2017 7:59
riquelme10 написал: [q] Вот поступают вопросы/жалобы от УК, которую мы обслуживаем, что дескать величина Qг на новых объектах где установлены ТВ-7 (откр. системы СИ=1/6 КРТ=3 ФРТ=1 и имеется t3) у нас гораздо больше, чем на других объектах (где стоят ВКТ-7 и отсутствует t3 на ГВС). [/q]
Жульков Владимир написал: [q] Для объективной оценки необходимо иметь: 1. Архивы с примерно одинаковых узлов с ТВ7 и ВКТ-7. Причем архивы не в сканированном виде, а в электронном. Для ТВ7 - вся папка DB, для ВКТ-7 формат np3 или bi2. 2. Схемы УУ.[/q]
Прошел почти месяц, а архивов так и не увидел. Не понятно, к чему был первоначальный вопрос? | | |
|