Нет опроса СПГ 742  

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Нет опроса СПГ 742
RSS

Нет опроса СПГ 742

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Stim23
Новичок


Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2023
Настройки телеофис не какие не делал все по умолчанию.Программой конфигурейшен тулс сбросил на заводские вот и все настройки.А на irz программой тест irz прошивал настройки csd
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Ещё одна мысль. Смущает команда at+cbst=71,0,1. Попробуйте заменить её на at+cbst=7,0,1
Stim23
Новичок


Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2023
Менял нет результата.Даже прописывал в arz at+cbst=0.0.1 тоже не помогло.
Stim23
Новичок


Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2023
Сейчас немного разобрался питание с модема идет на корректор разъем Х2
Stim23
Новичок


Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2023
Теперь могу вам ответить с какого контакта модема идет питание на корректор разъем Х2 .Значить относительно земли GND это 5 контакт модема ставлю второй щуп на 2 пин выхода модема и получаю 5,5в далее GND и 6 пин модема 5,5 в остальные выходы 6 и 3 по нулям
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Stim23 написал:
[q]
Теперь могу вам ответить с какого контакта модема идет питание на корректор разъем Х2
[/q]


Очень трудно понимать сообщения, написанные без запятых. Но вопрос с питанием снят несколько сообщений назад. Если модем подключён по схеме из РЭ СПТ, которую Вы привели, то питание интерфейса идет по линии DSR - это контакт номер 6 разъёма модема.
Stim23
Новичок


Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2023
Тогда нужно наверно настроить irz как модем телеофис так получается?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Stim23 написал:
[q]
Даже прописывал в arz at+cbst=0.0.1 тоже не помогло.
[/q]


Вот это, кстати, странно. Похоже, у Телеофиса по умолчанию +CBST: 0,0,1 - автоматическое определение скорости передачи и протокола (имеется в виду передача между двумя модемами). Я сто лет не работал с CSD и могу ошибаться, но, возможно, если у вызывающего модема стоит автоопределение, а у вызываемого скорость и протокол заданы жёстко (71 - это 9600 и протокол V.110), то общий язык они не найдут, а если наоборот - найдут. То есть или модему iRZ на стороне корректора нужно задать at+cbst=0,0,1 , или Телеофису на стороне диспетчера - at+cbst=71,0,1. Но это просто предположение.
Stim23
Новичок


Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2023
Сделал так как вы написали,не помогло
Stim23
Новичок


Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2023
Модем на стороне корректора не может установить сеанс связи с прибором.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Нет опроса СПГ 742
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0430. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0242


     


IntB Beige Style © Fisana