Всем доброе утро !!
Подскажите пожалуйста кто в курсе... нам давеча выдали газоанализаторы переносные для маниторинга концентрации метана в котельной... какие существуют нормы по метану..?... единица измерения газоанализатора %об... какая цифра по первому и второму порогу..?.. извиняюсь за простой вопрос сейчас на вахте в заполярье нет возможности самому полазать в интернете поискать, он тут строго регламентирован... Спасибо..!!!...
Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
Имеются ввиду, наверное, пределы воспламенения для метана. Если сходу отвечать, то: раньше для метана был нижний предел 5,28 об.%, верхний предел 15 об.% (если в натуральных единицах, то нижний - 34,5 г/кубометр, верхний - 98 г/кубометр). Это было записано в документе ВСН 64-86 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КОНТРОЛЯ ДОВЗРЫВООПАСНЫХ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" (разработчик - ВНИИ ТБ в химпромышленности).
Кто-то мне говорил, что сейчас вроде бы понизили с 5,28 до 4,4 об.%, но сейчас некогда искать - на объект дёргают.
Ну, а на газоанализаторе надо поставить первый порог в размере 10% от НКПР, т.е. 10% от 5,28 об.% - получается 0,528 об.% (или 0,44 об.%).
Не забудьте, что измерять надо практически под потолком...
Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
Уважаемый Гном, небольшое уточнение - в том же ВСН 64-86 написано, что: "При выделении водорода или метана пробоотборные устройства к датчикам сигнализаторов довзрывоопасных концентраций рекомендуется устанавливать на высоте от 0,5 до 0,7 м над сосредоточенным источником выделения или на расстоянии 0,5-0,6 м ниже верхнего горизонтального перекрытия при многих рассредоточенных источниках выделения или в других, наиболее вероятных местах скопления указанных газов".