| |
Вся правда о термопреобразователяхШкольная лаборатория представляет...
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 июня 2014 10:22
Принимая на обслуживание узлы с ТСРВ-024М, снова столкнулся с данной темой. В вычислителе Взлет ТСР-024М можно выбрать (для 100-омных термометров) либо "100П/1,3850", либо "Pt100 / 1,3910". А на термопреобразователях КТСП-Н - наклеечка "Pt100, 0,00385". И вот наладчики, видимо, сориентировались на обозначение "Pt100" на термометрах, и в вычислитель ввели "Pt100 / 1,3910". Что в данной ситуации абсолютно неверно.
Так что снова убеждаемся: ориентироваться нужно не на условные обозначения, а на цифры, т.е. на значения "альфа" или W100. | | |
Вадим Кутявин
Начинающий
Всего сообщений: 48 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 июня 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 июля 2014 9:12
Тааакс. В связи с такой неразберихой предупреждаю. Обозначение термометров в вычислителе КАРАТ-307 соответствует ГОСТ Р 8.625-2006. П – это 0,00391 Pt – это 0,00385 | | |
Артем Скутин
Участник
Откуда: г. Артемовский Всего сообщений: 79 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 июля 2014 19:31
Не подскажите значения "альфа" или W100 как влияет на измерение (вычисление) потребленной тепловой энергии (Гкал)? | | |
u5505
Новичок
Откуда: Россия Всего сообщений: 4 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 фев. 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 19 февраля 2015 13:44 Заголовок сообщения: монтаж ТС на трубопроводе
Будьте так любезны, расскажите, пожалуйста, об особенностях монтажа термопреобразователей сопротивления на трубопроводы воды диаметром менее 76мм (50мм) со ссылками на нормативные документы. Заранее признателен.
--- В действительности всё происходит не так, как на самом деле...
| | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 февраля 2015 20:33 Сообщение отредактировано: 23 февраля 2015 20:43
u5505 писал: [q] ...расскажите, пожалуйста, об особенностях монтажа термопреобразователей сопротивления...[/q] Странная просьба. Во-первых: прежде чем обращаться с просьбой к форумчанам, неплохо бы представиться (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=257 http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1783);Во-вторых: если Вы, u5505, не учились в школе, это вовсе не повод искать здесь учителей, хотя - см. http://www.teplopunkt.ru/school/index.html;В-третьих: есть нормативные документы (РЭ) на термопреобразователи различных производителей, есть ГОСТ 8.586.5-2005, а во времена "исторического материализма" существовали такие документы, как типовые чертежи, которые разделяются на типовые монтажные (ТМ), типовые конструкций (ТК) и закладных конструкций (ЗК), разработанные, в частности, ГПКИ «Проектмонтажавтоматика». На установку термометров сопротивления разработаны типовые монтажные чертежи под шифром ТМ4. Для установки термометров сопротивления в трубопроводы диаметром менее 76 мм разработаны типовые чертежи расширителей под шифром ЗК4. | | |
u5505
Новичок
Откуда: Россия Всего сообщений: 4 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 фев. 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 февраля 2015 20:19 Заголовок сообщения: Странная просьба.
Вы очень любезны,друг мой! Поражаюсь Вашей "приветливости"! Представиться не могу-ссылка ругается... А на счёт образования, думаю,мои образования не хуже Ваших!Да ладно! Бог с Вами... Ссылку на нормативные документы я просил для написания претензий монтажной организации, установившей в нашем МКД ОДПУ. Но раз Вы такой грамотный специалист, может подскажите, надо ли устанавливать датчики давления для измерения тепловой энергии на отопление с нагрузкой 0,25 Гкал/ч? Вот здесь указано,что нет: ТЕПЛОСЧЕТЧИК В РАЗРЕЗЕ Лекция 2: о датчиках давления
Д. Л. Анисимов
Вторая лекция нашего цикла посвящена датчикам давления. В составе теплосчетчика они встречаются нечасто. Почему? Дело в том, что действующие «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» разрешают обходиться без них в закрытых системах теплопотребления, а также в открытых, если тепловая нагрузка в них не превышает 0,5 Гкал/час . Под эту категорию попадает большинство наших стандартных «домовых» систем. А раз так, то зачем тратить лишние деньги на оборудование? Наверное, имелась в виду ссылка на РД 34.09.102? Но в постановлении № 1034 от 18.11.2013 утверждается обратное... Так нужны ли датчики давления? Буду рад Вашему ответу.
--- В действительности всё происходит не так, как на самом деле...
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 февраля 2015 5:05
u5505 написал: [q] Но раз Вы такой грамотный специалист, может подскажите, надо ли устанавливать датчики давления для измерения тепловой энергии на отопление с нагрузкой 0,25 Гкал/ч? [/q] http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=734И не нужно хамить, хорошо? | | |
u5505
Новичок
Откуда: Россия Всего сообщений: 4 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 фев. 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 февраля 2015 11:25
Уважаемый Дмитрий! И в мыслях не было хамить... Это мне намекнули на отсутствие образования! Если кто-то неправильно меня понял - нижайше прошу прощения! Но вопрос о необходимости датчиков давления так и остался без ответа... Нам ещё установили модем, который не имеет прямого отношения к измерениям тепла и требуют его оплатить. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этим вопросам. Заранее признателен.
--- В действительности всё происходит не так, как на самом деле...
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 февраля 2015 11:33
u5505 написал: [q] Но вопрос о необходимости датчиков давления так и остался без ответа... Нам ещё установили модем, который не имеет прямого отношения к измерениям тепла и требуют его оплатить. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этим вопросам.
[/q]
Еще раз: http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=734 | | |
u5505
Новичок
Откуда: Россия Всего сообщений: 4 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 фев. 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 февраля 2015 11:47
Спасибо! Учту.
--- В действительности всё происходит не так, как на самом деле...
| | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0433. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0227
|