Вся правда о термопреобразователях 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Материалы Теплопункта »   Вся правда о термопреобразователях
RSS

Вся правда о термопреобразователях

Школьная лаборатория представляет...

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 * 3
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Принимая на обслуживание узлы с ТСРВ-024М, снова столкнулся с данной темой. В вычислителе Взлет ТСР-024М можно выбрать (для 100-омных термометров) либо "100П/1,3850", либо "Pt100 / 1,3910". А на термопреобразователях КТСП-Н - наклеечка "Pt100, 0,00385". И вот наладчики, видимо, сориентировались на обозначение "Pt100" на термометрах, и в вычислитель ввели "Pt100 / 1,3910". Что в данной ситуации абсолютно неверно.

Так что снова убеждаемся: ориентироваться нужно не на условные обозначения, а на цифры, т.е. на значения "альфа" или W100.
Вадим Кутявин
Начинающий


Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 июня 2012
Тааакс.
В связи с такой неразберихой предупреждаю. Обозначение термометров в вычислителе КАРАТ-307 соответствует ГОСТ Р 8.625-2006.
П – это 0,00391
Pt – это 0,00385
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 79
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013
Не подскажите значения "альфа" или W100 как влияет на измерение (вычисление) потребленной тепловой энергии (Гкал)?
u5505
Новичок

u5505
Откуда: Россия
Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 фев. 2015
Будьте так любезны, расскажите, пожалуйста, об особенностях монтажа термопреобразователей сопротивления на трубопроводы воды диаметром менее 76мм (50мм) со ссылками на нормативные документы. Заранее признателен.

---
В действительности всё происходит не так, как на самом деле...
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
u5505 писал:
[q]
...расскажите, пожалуйста, об особенностях монтажа термопреобразователей сопротивления...
[/q]
:(
Странная просьба.
Во-первых: прежде чем обращаться с просьбой к форумчанам, неплохо бы представиться (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=257 http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1783);
Во-вторых: если Вы, u5505, не учились в школе, это вовсе не повод искать здесь учителей, хотя - см. http://www.teplopunkt.ru/school/index.html;
В-третьих: есть нормативные документы (РЭ) на термопреобразователи различных производителей, есть ГОСТ 8.586.5-2005, а во времена "исторического материализма" существовали такие документы, как типовые чертежи, которые разделяются на типовые монтажные (ТМ), типовые конструкций (ТК) и закладных конструкций (ЗК), разработанные, в частности, ГПКИ «Проектмонтажавтоматика». На установку термометров сопротивления разработаны типовые монтажные чертежи под шифром ТМ4. Для установки термометров сопротивления в трубопроводы диаметром менее 76 мм разработаны типовые чертежи расширителей под шифром ЗК4.
:cool: :tongue:
u5505
Новичок

u5505
Откуда: Россия
Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 фев. 2015
Вы очень любезны,друг мой! Поражаюсь Вашей "приветливости"!
Представиться не могу-ссылка ругается... А на счёт образования, думаю,мои образования не хуже Ваших!Да ладно! Бог с Вами...
Ссылку на нормативные документы я просил для написания претензий монтажной организации, установившей в нашем МКД ОДПУ.
Но раз Вы такой грамотный специалист, может подскажите, надо ли устанавливать датчики давления для измерения тепловой энергии на отопление с нагрузкой 0,25 Гкал/ч? Вот здесь указано,что нет:
ТЕПЛОСЧЕТЧИК В РАЗРЕЗЕ
Лекция 2: о датчиках давления

Д. Л. Анисимов

Вторая лекция нашего цикла посвящена датчикам давления. В составе теплосчетчика они встречаются нечасто. Почему? Дело в том, что действующие «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» разрешают обходиться без них в закрытых системах теплопотребления, а также в открытых, если тепловая нагрузка в них не превышает 0,5 Гкал/час . Под эту категорию попадает большинство наших стандартных «домовых» систем. А раз так, то зачем тратить лишние деньги на оборудование?
Наверное, имелась в виду ссылка на РД 34.09.102? Но в постановлении № 1034 от 18.11.2013 утверждается обратное...
Так нужны ли датчики давления?
Буду рад Вашему ответу.

---
В действительности всё происходит не так, как на самом деле...
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

u5505 написал:
[q]
Но раз Вы такой грамотный специалист, может подскажите, надо ли устанавливать датчики давления для измерения тепловой энергии на отопление с нагрузкой 0,25 Гкал/ч?
[/q]


http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=734


И не нужно хамить, хорошо?
u5505
Новичок

u5505
Откуда: Россия
Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 фев. 2015
Уважаемый Дмитрий! И в мыслях не было хамить... Это мне намекнули на отсутствие образования! Если кто-то неправильно меня понял - нижайше прошу прощения!
Но вопрос о необходимости датчиков давления так и остался без ответа... Нам ещё установили модем, который не имеет прямого отношения к измерениям тепла и требуют его оплатить. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этим вопросам.
Заранее признателен.

---
В действительности всё происходит не так, как на самом деле...
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

u5505 написал:
[q]
Но вопрос о необходимости датчиков давления так и остался без ответа... Нам ещё установили модем, который не имеет прямого отношения к измерениям тепла и требуют его оплатить. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этим вопросам.
[/q]


Еще раз: http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=734
u5505
Новичок

u5505
Откуда: Россия
Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 фев. 2015
Спасибо! Учту.

---
В действительности всё происходит не так, как на самом деле...
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 * 3
Печать
Форум Теплопункта »   Материалы Теплопункта »   Вся правда о термопреобразователях
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0433. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0227


     


IntB Beige Style © Fisana