Какой мощностью установить бойер работающий на дизтопливе для 16-ти этажного, одноподъездного дома, общая площадь жилых помещений 3400м.кв., сейчас установлен прибор учета тепла и гвс, может кто помочь. Могу уточнить другие требующиеся данные, спраивайте.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Upravdom
Новичок


Откуда: Петропавловск-Камчатский
Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
29 мар. 2011
Какой мощностью установить бойер работающий на дизтопливе для 16-ти этажного, одноподъездного дома, общая площадь жилых помещений 3400м.кв., сейчас установлен прибор учета тепла и гвс, может кто помочь. Могу уточнить другие требующиеся данные, спраивайте

---
OOO KUK
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
О, как. Бойлер на диз. топливе! :eek:
Кстати! Есть тут у нас специалист из Ваших краёв :biggrin:
Имя его nemo
Думаю ответит на все вопросы в реале.

П.С. Алексей Васильевич с барышей полагается. Админу коньячку, мне водочки - за рекламную площадку и рекламную кампанию соответственно :biggrin:

---
С уважением, Александр Сафонов
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Не, я не претендую. Отдайте мою дозу коньяка на благотворительность.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Нужен норматив дома по ГВС (максимальная нагрузка по ГВС). Желательно показания по имеющемуся ГВС и что не устраивает в нём, если меняете бойлер.
У нас 14 этажный дом площадью 3825,00 м2
среднее потребление в январе 1,196 Гкал/сутки (0,05 Гкал/ч),
в феврале 1,31 (0,055),
с декабря по конец февраля средняя мощность 0,052 Гкал/ч.
Но это горячая вода не от бойлера, а от ЦТП (плюс в том, что температура держится в большинстве случаев на уровне).

Upravdom
Новичок


Откуда: Петропавловск-Камчатский
Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
29 мар. 2011
Бойлера еще нет, у нас централизованное отопление и гвс, бойлер хотим поставить на отопление, на отопление потребление в ноябре-75Гкал, декабре83Гкал, январь-111Гкал, февраль-117Гкал, март-83Гкал, сейчас стоимость 1Гкал 3580руб

---
OOO KUK
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

Upravdom написал:
[q]
Бойлера еще нет, у нас централизованное отопление и гвс
[/q]

Если гвс раздельно с отоплением, по этим цифрам можно только прикинуть энергию гвс, например, взяв 30% от цифры отопления в самый холодный месяц. Нормативы должны быть в ТСО.
Есть более простой способ, которым пользуются у нас в управляющей компании:
Q ср.гвс = количество жителей х 0,000385
Нужно бы брать запас на непрописанных потребителей и на некоторое увеличение численности, но у нас считают ровно :)
Например, 152х0,000385 = 0,05852 Гкал/час (это из нашей заявки, которую отослали на днях на "Медведь")

Если взять 30% от 117 Гкал, т.е. 35,1 Гкал/месяц = 1,17 Гкал/день = 0,04875 Гкал/ч
(у нас 14 этажный дом потребляет больше, или у вас теплее, климат морской :) - тогда надо брать не треть,а половину)
Вот файл из этого дома с долей гвс.
Посчитайте по жителям да и поставьте не меньше 0,075 (а лучше 0,1 Гкал/ч - это же дизель!)

Прикрепленный файл (gvs_part_14et.xls, 8704 байт, скачан: 557 раз)