Регуляторы температуры РТ-10
Anton
Начинающий
Откуда: г. Ковров Всего сообщений: 43 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 апр. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 мая 2011 6:59
непонятны 2 момента: почему клапан стоит после расходомерного узла, и функции насоса? | | |
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Откуда: Киев Всего сообщений: 1073 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 мая 2011 8:48
1. Теплосчетчтки устанавливается максимально близко к границе раздела между потребителем и ТСО. Все подключения, перемычки и проч. должны находится ПОСЛЕ узла учета. 2. Для насоса обоснования следующие: а) У Вас прямоточная схема (без смешения). Расход порядка 24 кубов. Для корректного регулирования необходимо на трубу Ду 150 установить клапан Ду 65 (примерно). Потери напора могут быть значительными. Возможен вариант, когда увеличение отверстия в дроссельной шайбе не поможет. б) при аварийном отключении наружной сети клапан может автоматически переключиться на контур подмеса и насос на несколько часов продлит агонию системы отопления.
--- С уважением, Александр Сафонов
| | |
msazmt
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 октября 2013 11:04
Приветствую. Поясните, пожалуйста, необходимость датчика температуры на обратном трубопроводе Т4. Датчик Т2 это для организации учета тепла, а Т4 какую функцию выполняет? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 октября 2013 17:55
msazmt написал: [q] Т4 какую функцию выполняет?[/q]
Попробую предположить. Правилами организации теплоснабжения (от 8 августа 2012 г. N 808) требуется соблюдать график температуры в обратном трубопроводе (п.26 правил), а иначе ...(п. 92 правил). | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 октября 2013 10:56
У нас нет таких регуляторов о котором описано здесь, но стоят другие (ОВЕН, Siemens, Sauter, Honevel, Danfoss), но принцип работы у них примерно один. Этот датчик на обратке отопления выполняет 2 функции. Первая - контроль завышения обратки выше графика (как это уже сказал Василий Кузнецов), а вторая - защита от замерзания системы, то есть контролирует минимальную температуру. Других задач у него нет.
| | |
msazmt
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 октября 2013 11:42 Сообщение отредактировано: 11 октября 2013 11:45
А в связи с чем обратка может повыситься? Если я всё правильно понимаю, это актуально только для систем с автоматическими терморегуляторами на приборах. А контроль минимальной температуры - мне всегда думалось, что это осуществляется поддержанием необходимой температуры на подаче в зависимости от температуры наружного воздуха (по темп-му графику) | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 октября 2013 12:29 Сообщение отредактировано: 11 октября 2013 12:40
Мыслите шире! У современного терморегулятора существует не только задача поддерживать температуру подачи в соответствии с графиком. Режимов гораздо больше. Возможно в Вашей схеме этот датчик ни когда и не понадобится. К примеру у нас, в зимний период регулирование в основном выполняется именно по этому датчику а температура подачи идет уже по графику с котельной (который у нас не выдерживают). А просто представьте ситуацию когда к примеру по расчетам терморегулятора температура подаваемая в систему отопления должна быть допустим 85 градусов, а с котельной приходит 82 градуса. Как поведет себя терморегулятор? Он будет открывать бесконечно клапан пытаясь достичь нужной температуры. В результате полетит максимальный расход и температура обратки вылетит за график. А есть также экономные режимы (пониженного потребления) когда система чуть теплая поддерживается, или отключено или ручной режим, когда теплоноситель гоняется внутри отопительного контура. Этот датчик контролирует чтобы он не замерз к примеру температура не опустилась ниже +5гр. Или мало чего там в ручном режиме накрутят - защита от дурака.
У нас и на водоподогревателях ГВС два датчика стоит (минимум, бывает 3). Один на выходе ГВС (поддерживает 60гр), другой на обратке водопдогревателя (контролирует высокую обратку, ограничивает). Есть еще вспомогательные для ускорения реакции (упреждения). | | |
msazmt
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 октября 2013 14:12
Можно, пожалуйста, поподробней про регулирование. Контроллер обеспечивает поддержание температуры обратки в соответствии с температурным графиком ТСО? Тоесть например ТСО, не выдерживая, подаёт темп-ру 82 град., но автоматика всё равно держит 60 град (пусть dt=25 град) | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 14 октября 2013 5:46
Ну о том как конкретно происходит регулирование наверное проще и точнее будет узнать в документации на конкретный контроллер. Алгоритмы у всех немного отличаются. Так же ещё и зависит как его запрограммируют. Есть контроллеры с жесткой программой где практически ни чего не поменять, есть с гибкой, а есть вообще свободно программируемые. К примеру у контроллеров фирмы Sauter, при завышении температуры обратки отопления (также и по ГВС), корректирует уставку, то есть сам изменит график подачи пока до такого при котором обратка будет в пределах своего графика. Также по ГВС, если обратка с водоподогревателя идет выше заданной уставки то он снижает уставку ГВС. Мы когда первый раз это увидели вообще думали что прибор неисправен. В инструкции ни чего про это не сказано. В нашем понимании было что уставка это константа. А тут вдруг она плавает. Ну потом нам информацию дали и всё объяснили. То есть контроллер не пытается тупо дать заданную величину. Он на то, что реально возможно. Он и называется интеллектуальный. Терморегуляторы ТРМ фирмы ОВЕН и Siemens (про все модели не знаю), не меняют уставку. У них, если на втором датчике (на обратке) температура в пределах заданного диапазона, то регулирование идет по первому датчику (на подаче или на выходе ГВС). Как только обратка станет выше заданного значение (или графика) то регулирование начинается по второму датчику (на обратке) не обращая внимания на первый. Вообще каждый производитель разрабатывает свои алгоритмы и вводят дополнительные датчики и пытаются это скрыть от конкурентов как можно дольше. К сожалению у нас установлено достаточно много терморегуляторов ГВС с одним датчиком и толку от этих терморегуляторов оказалось мало. Больше мы такие не ставим. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 14 октября 2013 6:18
msazmt написал: [q] Можно, пожалуйста, поподробней про регулирование.[/q]
Александр Сафонов написал: [q] Итак, о регуляторах РТ-10. (руководство по эксплуатации - ЗДЕСЬ )[/q]
. "4.7. Задание температуры осуществляется несколькими графиками: основным, дополняющими и замещающими. Температура в контуре регулирования (Трз), задается основным время-температурным и дополняющими графиками – выходных дней и погодной компенсации. Замещающие графики “ обратной воды” и летнего отключения позволяют задавать соответственно максимально допустимую температуру в обратном трубопроводе и условия летнего режима работы." "4.7.3.1 График “обратной воды”. График “обратной воды” определяет условия, при которых канал регулирования переходит из режима регулирования по время-температурному и дополняющим графикам в режим ограничения температуры в обратном трубопроводе. График“обратной воды” описывает зависимость максимального значения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе Том от измеренной температуры теплоносителя в подающем трубопроводе Тпи (рис. 4.5). График задается двумя точками Оn, содержащими значения температуры в подающем трубопроводе Тпиn и соответствующие им значения температуры в обратном трубопроводе Томn. Если значение температуры подающей воды находится между заданными точками графика, температура обратной воды вычисляется по линейному закону, если выходит за пределы, заданные этими точками, – ограничивается крайними заданными значениями. ... Когда измеренное значение температуры в обратном трубопроводе (Тои) превысит максимально разрешенное Том, регулятор переходит из режима регулирования в режим ограничения температуры Тои. Регулятор будет находиться в этом режиме до тех пор, пока температура теплоносителя в обратном трубопроводе не опустится ниже заданного значения." | | |
|