Можно ли управлять потреблением тепла? 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Можно ли управлять потреблением тепла?
RSS

Можно ли управлять потреблением тепла?

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Судя по этой схеме, из приборов, которые могут входить в состав оборудования для регулирования, имеются только элеваторы.
Но какие они технически и какие гидравлические режимы в сети - неизвестно. Читая литературу я сделал вывод, что элеваторы не эффективны по своей работе в контурах регулирования и их необходимо менять на клапана....
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Могу порекомендовать скачать и почитать по этой теме альбом типовых схем по применению автоматического регулирования. Вот на этой странице:
www.termo-k.by/support/tehnicheskaya-dokumentatsiya/

А ещё круче про всё это написано в книге:
Пырков В. В.
Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование.–
К.: ІІ ДП «Такі справи», 2007.– 252 с.: ил.
ISBN 966-7208-35-4
Vlad_Y
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 нояб. 2011
За наводки на сайт и книгу спасибо! Буду знакомиться.

Правильно ли я понял, схема нашего ИТП в принципе не предусматривает динамического регулирования потребления тепла? Или для ответа на этот вопрос нужны детальные технические сведения об элеваторе?


Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Vlad_Y написал:
[q]
Правильно ли я понял, схема нашего ИТП в принципе не предусматривает динамического регулирования потребления тепла?
[/q]


Влад, на Вашей схеме каких-либо средств "динамического регулирования" в системе отопления, к сожалению, не наблюдается. Если хотите регулировать, нужно ставить клапан с электроприводом и контроллер с термопреобразователями (как минимум один - в контур регулирования и один - на улицу). Вот здесь начиналась тема на эту тему ;) - http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1232&&st=0; напишите Александру Сафонову, он Вам подробно все расскажет, а может даже и покажет.
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009
вместо элеваторов можно поставить автоматические узлы регулирования.... но лучше начать с регулировки стояков... сейчас много регуляторов для этого... этим вы избавитесь от перетопа по одним стоякам, недогрева на дальних стояках и сократите общий расход... а после этого возможно на элеваторе просто сопло поменяете.... узлы регулирования тоже в комплексе надобно делать но тут вопрос не только экономии но и экономики..))..
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Гном написал:
[q]
вместо элеваторов можно поставить автоматические узлы регулирования.... но лучше начать с регулировки стояков...
[/q]

Естественно что для этого должны выполняться другие условия при которых это будет работать. К примеру - необходимый перепад давлений, качество теплоносителя...
А потом всё это (при регулировке), автоматически может отразиться на соседних домах, где её нет.
Так что в каждом конкретном случае необходимо учитывать множество индивидуальных факторов и уже под них принимать конкретное решение.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Vlad_Y написал:
[q]
х12 это теплосчетчик.
[/q]

Если это теплосчётчик, то он измеряет потреблённое тепло в двух домах. Предположим, вы установили регулятор(ы) потребления тепловой энергии, а как вы определите фактически потреблённое тепло именно вашим домом? В вашем доме есть общедомовой счётчик на отоплении? Если нет, то напрашивается необходимость ещё и теплосчётчик поставить.

Vlad_Y
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 нояб. 2011
Спасибо всем кто отозвался!
Где-то внутри себя я подозревал, что не все так просто. Действительно теплосчетчик на два дома. И если регулировать потребление тепла с целью экономии, то или надо оба дома "регулировать", или "разводить" их по разным счетчикам. А уж о регулировке на уровне стояков я даже не мечтаю - это не для уровня наших ЖЭКовских мастеров. Одно дело когда аппаратура собрана в одном, закрытом помещении бойлерной, а другое когда весь подвал опутан сетью датчиков и регуляторов. Тупо "стырят", извините за прямоту.
Из советов я понял следующее:
1. тепловики устанавливая пару лет назад счетчик решали только свою задачу. Об экономии (о возможности экономии) они не заботились и по понятным причинам.
2. простой схемы не получится. требуется хорошая проработка вопроса.
3. сразу надо заходить на мерию. они "пищат" в СМИ об экономии, вот надо их на этом и ловить. С тепловиками пусть они разговаривают. т.к. см п.1
4. надо читать спец.литературу. За это отдельное спасибо!
dmitriy_pts
Новичок


Откуда: Москва
Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 янв. 2012
Если необходим недорогой вариант регулирования, то можно установить регулирующий гидроэлеватор производства ОАО "Завод "Этон" (Беларусь) и к нему регулятор температуры РТ-2010-01. Узел полностью с обвязкой Вам обойдётся порядка 40000 руб. Принцип действия:
посредством реализации управляющих воздействий, изменяющих выходное сечение рабочего сопла, происходит качественное регулирование параметров теплоносителя и его экономное расходование за счет использования путем инжекции отработанного теплоносителя и создания необходимой циркуляции воды в системе отопления вместо циркуляционного насоса.
Регулирующий гидроэлеватор имеет такие же размеры как и обычный, что облегчает процесс монтажа. Для работы регулирующего гидроэлеватора необходим перепад давления от 6 до 40м.
Техническую информацию можно просмотреть в данном каталоге:
http://www.этон-энерго.рф/tekh...alogi.html

Если возникнут вопросы, обращайтесь, dmitriy_pts@mail.ru

---
Погодное регулирование - регуляторы температуры РТ-2010, клапана КЗР, КСТ, КЗРУС и т.д. производства ОАО "Завод "Этон" (Беларусь)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

dmitriy_pts написал:
[q]
Если необходим недорогой вариант регулирования, то можно установить регулирующий гидроэлеватор
[/q]

Только необходимо учесть, что не всё так просто в регулировании теплопотреблением и эта возможность существует лишь при определённых условиях, о которых необходимо знать.