разница температур 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   разница температур
RSS

разница температур

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Aндрей Чигинев
Долгожитель форума


Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1055
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 мар. 2008

Екатерина написал:
[q]
Есть ли какие то нормативные документы, где было бы написано какая должна быть разница этих температур?
[/q]

Где-то должен существовать температурный график работы котельной в зависимости от температуры наружного воздуха, ну и, вполне возможно, температурный график для конкретного объекта - поликлиники. Там как раз и указывается, какую среднесуточную температуру в подаче (Т1) должна выдерживать котельная при некоторой среднесуточной температуре наружного воздуха (Тнв), и какую при этом среднесуточную температуру в обратке (Т2) должен обеспечить потребитель.
Поскольку переменных в вопросе больше, чем уравнений в системе, то возможны только разного рода предположения:
- внутренняя теплосеть объекта-поликлиники требует балансировки и наладки,
- Т2=40С при Т1=80С для наших (в смысле средней Волги) широт - откровенно маловато, т.е. вполне возможно, что котельная недодает расхода теплоносителя на объект.

Но еще раз повторюсь, что это только предположения.

А собственно вопрос для обсуждения, скорее всего, ближе по духу к разделу "Вопрос-ответ".
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Екатерина написал:
[q]
Есть ли какие то нормативные документы, где было бы написано какая должна быть разница этих температур?
[/q]


Екатерина, а с чем связан Ваш вопрос? В больнице слишком холодно, или слишком жарко, или ЭСО предъявляет какие-то претензии, или Вам просто не нравятся цифры 80 и 40?

Т.е. почему "Помогите!"? - что за беда-то такая страшная случилась?
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009
в договоре на отпуск тепла должен быть указан график по которому вам поставляют теплоноситель... может быть 150/70, 105/70, 95/70... сам график может быть тоже.... если нет то возьмите в тепловых сетях... берете график и просто смотрите при такой подаче какая должна быть обратка... при разной температуре наружного воздуха температура в подаче будет разной... и обратка которую вы должны отдавать будет другой....
Екатерина
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 нояб. 2011
Дмитрий, я работаю в отделе капитального строительства. В данный момент строительство котельной завершилось и проходят пусконаладочные работы. Руководство поликлиники недавольны такой разницей температур, подрядчик же говорит, что все в порядке. Вот мне и надо найти какой то норм. документ, где это было бы описано.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Екатерина написал:
[q]
Руководство поликлиники недавольны такой разницей температур, подрядчик же говорит, что все в порядке
[/q]

Моё мнение:
Вполне может быть что причина такой большой разницы температур скрывается в снижении скорости течения теплоносителя в трубах отопления (расхода). К примеру раньше расход был 10 м3/ч, после реконструкции стал 5 м3/ч.
Такое явление может привести к тому, что если теплоноситель течёт из одного радиатора в другой последовательно, то последние радиаторы будут недостаточно тёплыми и не смогут обогреть помещение до требуемых температур.
А вот параметр расчётный расход теплоносителя должен соответствовать расчётному согласно СНиП.
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
По графику, конечно, уточнять надо.
Но в "нижней срезке" классические графики имеют параметры 70/42.
Поэтому 80-40 само по себе не показатель.
Подрядчик прав.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Екатерина написал:
[q]
Руководство поликлиники недавольны такой разницей температур
[/q]


Так вот я и спрашиваю: почему именно недовольны? Холодно, жарко, не нравятся цифры, что-то иное?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Может это подойдёт?

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 41-02-2003

7.2 Максимальная расчетная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты, в тепловых сетях и приемниках теплоты устанавливается на основе технико-экономических расчетов.

7.3 Температура сетевой воды, возвращаемой на тепловые электростанции с комбинированной выработкой теплоты и электроэнергии, определяется технико-экономическим расчетом. Температура сетевой воды, возвращаемой к котельным, не регламентируется.

8.1 При проектировании новых и реконструкции действующих СЦТ (систем централизованного теплоснабжения), а также при разработке мероприятий по повышению эксплуатационной готовности и безотказности работы всех звеньев системы расчет гидравлических режимов обязателен.

8.2 Для водяных тепловых сетей следует предусматривать следующие гидравлические режимы:
расчетный - по расчетным расходам сетевой воды;
зимний - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода;
переходный - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода;
летний - при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;
статический - при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;
аварийный.

8.12 Напор сетевых насосов следует определять для отопительного и неотопительного периодов и принимать равным сумме потерь напора в установках на источнике теплоты, в подающем и обратном трубопроводах от источника теплоты до наиболее удаленного потребителя и в системе потребителя (включая потери в тепловых пунктах и насосных) при суммарных расчетных расходах воды.

Только необходимо помнить, что этот СНиП не зарегистрирован в Минюсте, т.е. носит рекомендательный характер! И исполнение его требований должно быть прописано в договоре на выполнение работ. То же самое теперь касается и других документов, которые носят статус рекомендательный (не регистрируются). Теперь обязательными для исполнения будут только те документы, которые войдут в обязательный перечень технического регламента Ростехрегулирования!

Таким образом если какая либо организация не выполнила какие либо нормативные требования, которые не являются обязательными к исполнению тех. регламентом ), и которые не были указаны в договоре, то будет виноват ЗАКАЗЧИК!






Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Нашёл я тех.регламент . Он утверждён Распоряжением Правительства РФ №1047-р
от 21 июня 2010 г.

В частности в его перечне есть и:

87. СНиП 41 - 02 - 2003 "Тепловые сети". Разделы 9, 10, 12, 15, 16.

Как видно, разделы на которые я ссылался не обязательны по умолчанию, а обязательны по требованию Заказчика по договору с ним.
Евгений Буш
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мая 2010
Есть температурный график сети, а есть температурный график системы отопления, первый при централизованном теплоснабжении как правило
150/70 С, второй 95/70 С.
Если речь о графике сети то 80-40 это более или менее нормально, 80-45 -норма.
Но больнице интересен свой внутренний график отопления 95- 70 С. Вот если параметры внутреннего графика 80-40 это беда, надо или рассверливать "шайбу" или увеличивать сопло элеватора, это зависит от подключения ИТП к тепловым сетям. Главный элемент в системе отопления -отопительный прибор, а его основные характеристики тепловой напор и теплопередача. Коротенько без формул максимальная разность температур прямой и обратной линий в систему отопления 25 С и это при самой низкой (расчетной температуре наружного воздуха), далее с повышением Т н.в. эта разность (дельта Т) уменьшается доходя до 5 С при Т н.в. = +8 С. Но не 40 С!!! как у Вас. В этом случае тепловой напор (около 40 С) - никакой по сравнению с расчетным (в паспорте прибора он составляет 70 С). следовательно и тепла Вы снимите с радиатора примерно в 1,9492 раза меньше чем необходимо.
Так чтго сверлите Екатерина, сверлите!
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   разница температур
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0493. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0242


     


IntB Beige Style © Fisana