Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 ноября 2011 11:39
В "моих" правилах написано так: 3.1.1. В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора (приборов) должны определяться следующие величины: • время работы приборов узла учета; • полученная тепловая энергия; • масса (или объем) полученного теплоносителя по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу; • масса (или объем) полученного теплоносителя по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час; • среднечасовое и среднесуточное значение температуры • теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета. В системах теплопотребления, подключенных по независимой схеме, дополнительно должна определяться масса (или объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку. В открытых системах теплопотребления дополнительно должны определяться: • масса (или объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения; • среднечасовое значение давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета. Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя. Принципиальная схема размещения точек измерения массы (или объема) теплоносителя, его температуры и давления, состав измеряемых и регистрируемых параметров теплоносителя в открытых системах теплопотребления приведены на рис. 3, закрытых системах теплопотребления - на рис. 4.
Я понимаю так же как Guest, что в закрытых системах у потребителя (тому подтверждение и рис.4) датчики давления не обязательны. |