Вибрация и ПРЭМ 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Теплоком »   Вибрация и ПРЭМ
RSS

Вибрация и ПРЭМ

<<Назад  Вперед>>Печать
 
magnat8
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 окт. 2011
на вводе трубопровода холодной воды установлен установлен ПРЭМ после него,установлена повысительная установка.
Вопрос
Будет ли вибрация мещать работе ПРЭМа, надоли делать опоры до и псле расходомера?
2.На каком растоянии от ПРЭМа и вычислителя должны проходить силовые кабели?
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009

magnat8 написал:
[q]
Будет ли вибрация мещать работе ПРЭМа
[/q]


если жильцам не мешает то и ПРЭМу не будет... А вообще повысительные установки должны устанавливаться через изолирующие вставки и такой проблемы в принципе ни разу не встречал...


magnat8 написал:
[q]
надоли делать опоры до и псле расходомера
[/q]


это смотрите по месту что бы нагрузка не висела на расходомере....
Рвачев Роман
Почетный участник

Рвачев Роман
Всего сообщений: 144
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

magnat8 написал:
[q]
на вводе трубопровода холодной воды установлен установлен ПРЭМ после него,установлена повысительная установка.
Вопрос
Будет ли вибрация мещать работе ПРЭМа, надоли делать опоры до и псле расходомера?
2.На каком растоянии от ПРЭМа и вычислителя должны проходить силовые кабели?
[/q]


Вообще все намного проще, либо все это должно быть в проекте, либо работы должна делать организацию которая на этом специализируется и вопросы отпадут сами.....
а по существу вибрация убирается гибкими вставками, и установкой под насос резиновой прокладки
силовые кабели не должны пересекать трубопроводы и идти около расходомера, надо их максимально удалить или возможна наводка на расходомер
Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008

magnat8 написал:
[q]
Будет ли вибрация мещать работе ПРЭМа
[/q]

Скорее будет, чем нет.
О способах борьбы уже прекрасно ответили Гном и Рвачев Роман.