Довольно часто в системах водоснабжения расход воды необходимо измерять в очень широком диапазоне. Или — обеспечить измерения малых «повседневных» расходов, сохранив возможность пропустить через счетчик и очень большой расход, например, в случае пожара. И здесь как нельзя лучше подходят комбинированные водосчетчики, состоящие из двух приборов — «маленького» и «большого» — и автоматического переключающего клапана. Например, MeiTwin от SENSUS. На российском рынке представлены водосчетчики MeiTwin Ду50, 80 и 100. В зависимости от величины расхода через MeiTwin работает либо его малый счетный механизм, либо сразу оба. Благодаря этому обеспечивается огромный измерительный диапазон: 1 : 4 500 для MeiTwin Ду50, 1 : 14 000 — для MeiTwin Ду100. Порог чувствительности и нижняя граница диапазона измерений не зависят от Ду прибора и соответствуют аналогичным характеристикам качественного квартирного водосчетчика. Верхняя граница диапазона измерений — такая же, как у турбинного водосчетчика соответствующего Ду (50, 80 или 100). Объем прошедшей через MeiTwin воды равен сумме показаний обоих его механизмов. Большой счетный механизм MeiTwin аналогичен тем, что входят в состав турбинных водосчетчиков WPD. Он может быть оборудован герконовым передатчиком импульсов Reed RD. Малый механизм — либо мокроход XNP, либо счетчик RPD, либо высокоточный камерный счетчик типа 612. На последний может быть установлен коммуникационный модуль HRI, на RPD — геркон Reed RD. И Reed RD, и HRI могут быть установлены на уже «действующий» MeiTwin без вмешательства в его работу и без нарушения метрологических пломб. MeiTwin с малым счетчиком RPD имеет степень защиты от внешних воздействий IP68 и может эксплуатироваться в «тяжелых условиях», например, в затапливаемых колодцах, в грязи, в пыли. Степень защиты MeiTwin с малым счетчиком типа 612 — IP54. Установка передатчиков импульсов / коммуникационных модулей Reed RD и HRI защиту не ухудшает. Межповерочный интервал MeiTwin составляет 6 лет. Поверка осуществляется по МИ 1592-99 «ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки». Более подробную информацию о водосчетчике MeiTwin вы можете найти, например, ЗДЕСЬ, а цены узнать, например, ТУТ. | | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1469 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 15 июля 2014 13:14
Евгений или Дмитрий Не могу понять. Есть ли у Вас в Sensus комбинированный счетчик Ду=100 , который можно было бы установить в подтапливаемых сооружениях исполнения - IP68 ?
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 15 июля 2014 16:28
Есть. Это MeiTwin с малым счетчиком типа RPD. Вот здесь - http://www.diamer.ru/publications/ware_meitwin.html - об этом коротко, но довольно ясно написано. И еще там слева есть картинка-ссылка (а можно вот сюда кликнуть напрямую - http://www.diamer.ru/catalogue...l_IP68.pdf) на документ, подтверждающий, что MeiTwin с RPD имеет степень защиты IP68. Но "стандартно" мы (думаю, не только "Диамер", но и остальные дилеры) поставляем MeiTwin'ы с малым счетчиком типа 612. Какое-то время он тоже под водой проработает - случаи были. Но гарантии фирма не дает. А на RPD - дает. Но эти МейТвины чуть дороже и срок поставки больше. Хотя некоторые недобросовестные дилеры, я знаю, заливают клиентам, что под воду можно ставить любой MeiTwin. И где-то в начале этой темы есть фотографии МейТвинов 612 в колодцах со следами "ушедшей воды". Но это, повторюсь, для 612 - нештатный режим работы. | | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1469 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 июля 2014 6:40 Сообщение отредактировано: 16 июля 2014 6:52
Позвольте воспользоваться Вашим расположением, Извените, если вопрос покажется тупым, ну просто нюансы вылавливать из мануалов нет времени а вопрос срочный. Как правильно сконфигурировать заказ, на комбинированый MeiTwin, что бы оба счетчика могли функционировать под водой на глубине до 1 метра и передавать архивы посредством сотовой связи?
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 июля 2014 7:26
Так-то это новая тема... но ладно уж... Анатолий написал: [q] Как правильно сконфигурировать заказ, на комбинированый MeiTwin, что бы оба счетчика могли функционировать под водой на глубине до 1 метра и передавать архивы посредством сотовой связи? [/q]
Начнем с того, что счетчик МейТвин не ведет архивы и не умеет передавать их посредством сотовой связи. Для работы под водой нужно заказать счетчик МейТвин с малым счетчиком типа RPD. "Из него" "наружу" можно вывести только импульсы - для этого нужно заказать (вместе с прибором или отдельно) герконовые передатчики импульсов типа Reed RD. Или, если хотите немного сэкономить - ДГКИ производства "Тепловодохран", они конструктивно точно такие же. Ну, а архивы и сотовую связь придется возложить на некое внешнее устройство - типа, вычислитель. Мы обычно в таких случаях предлагаем Эльф или КАРАТ-307. К вычислителю подключается модем. Надо только иметь в виду, что большинство модемов требуют внешнего электропитания. В общем, заказываем MeiTwin RPD и два передатчика импульсов Reed RD (или ДГКИ). Монтируем МейТвин в колодце, "втыкаем" Reed'ы в соответствующие гнезда, их кабели выводим наверх. Там (наверху) в какой-нибудь будочке размещаем вычислитель и модем. Модему потребуется ~220В. | | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1469 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 июля 2014 7:44
Дмитрий Анисимов написал: [q] заказываем MeiTwin RPD и два передатчика импульсов Reed RD (или ДГКИ)[/q]
Ок. спасибо Дмитрий Анисимов написал: [q] Ну, а архивы и сотовую связь придется возложить на некое внешнее устройство - типа, вычислитель[/q]
Тут есть у нас есть обкатанное решение СПТ 941 .10 + GSM модем "Simens MC -35, в термобоксе на верху. Спасибо за быстрый ответ.
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 20 июля 2014 18:17
| | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1469 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 21 июля 2014 6:16
Спасибо. Теперь можем даже идентифицировать!
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |