Расходометрия 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Расходометрия
RSS

Расходометрия

Ввод данных на СПГ 761

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Sirius
Почетный участник


Откуда: г.Е....
Всего сообщений: 111
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
19 янв. 2010
Вы используете корректор газа СПГ761.2(1) прибор пятого поколения. При включении подцветка прибора голубая.
Сообщение "нет ресурса" появляется из-за некоректного ввода параметра .
Для параметра 031н00 значение 110000000000 -означает что по первой и второй трубе будет вестись учёт.
Далее Вам следует понять будет ли у Вас потребитель параметр 031н01.

P.S. Прибора 761М не существует есть 961М и то уже давно снят с производства.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

Sirius написал:
[q]
СПГ761.2(1)
[/q]
Я его и имел в виду :)
evgeniy76
Новичок


Откуда: Архангельск
Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 сен. 2011
Прибор 761.1. Перед вводом данных надо ввести параметр 031. Это показывает какие трубопроводы будет видеть СПГ. У меня два трубопровода и два потребителя. Местные газовики выдали мне паспорт газа. Проблема возникла с вводом данных в меню -Прибор-Ввд_. Мануал пишет 031н*к00 (вроде так). Кто помнит какая последовательность ввода параметров?. 031н00к110000000000 или какая другая? Просто другой работы полным полно, второй месяц дома небыл. И на тебе, корректор настраивай. Два дня посидел перед ним и перед инструкцией, крыша едет. Умеет ЛОГИКА писать инструкции для выпускников вузов, что наши инженеры и все пусконаладчики переплевались.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Нужно внимательно читать, там ничего сложного нет. У этого прибора ещё плюс в том, что можно просто листать параметры на дисплее. (лучше всего использовать ноутбук)


evgeniy76 написал:
[q]
031н00к110000000000 или какая другая?
[/q]

031н00к00 ввести значение 110000000000
Во вложении рабочая база СПГ761.1 с одним трубопроводом и без потребителей.

Прикрепленный файл (SPG761_1.txt, 33328 байт, скачан: 700 раз)
evgeniy76
Новичок


Откуда: Архангельск
Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 сен. 2011
Спасибо Кострома! :thumbup: Завтра плюну на Vitotronik и попробую с новыми силами побороть этот прибор. И еще вопрос. Из всего вышестоящего вытекает нижеследующее. Если ты (можно так?) разобрался с этим счетчиком, то значит ты их настраивал и сдавал. Откуда брал все данные для сдачи газовикам? По идее их должны дать проектировщики. Но проект не наш и естественно никто данных мне не дал.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
База данных должна быть в проекте. Если проекта нет, вводится по паспортам установленных приборов, константы выдаются инспектором Регионгаза (реально часто приходилось вводить по другим похожим объектам).
evgeniy76
Новичок


Откуда: Архангельск
Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 сен. 2011
Еще раз спасибо. Константы у окргаза я возьму. По остальному разберусь. Паспорта приборов под рукой. Вчера звонил в техническую поддержку ЛОГИКИ. Полное недопонимание.
Sirius
Почетный участник


Откуда: г.Е....
Всего сообщений: 111
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
19 янв. 2010
В ЛОГИКЕ тех.поддержка отлично работает. По поводу недопонимания удивлён!
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

evgeniy76 написал:
[q]
Вчера звонил в техническую поддержку ЛОГИКИ. Полное недопонимание.
[/q]

Может быть, они просто удивлены, в описании прибора всё ведь написано подробно. И описание л о г и ч н о е :)
evgeniy76
Новичок


Откуда: Архангельск
Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 сен. 2011
Каюсь господа в своем тупизме. Все очень легко и понятно с этим прибором. Надо просто делать то, что написано в мануале. Сегодня все разобрался. Сейчас пишу базу данных для дальнейшего заполнения параметров. Всем спасибо за помощь и за советы. Если кому будет интересно, в дальнейшем могу выложить рабочую базу с двумя трубопроводами и двумя потребителями.