Есть цифра в ГКал. Как посчитать объем нагретой воды? 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Есть цифра в ГКал. Как посчитать объем нагретой воды?
RSS

Есть цифра в ГКал. Как посчитать объем нагретой воды?

Прислали новую квитанцию за горячую воду. Я не согласен :-)

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
В системе ГВС с циркуляцией Q = M1(h1-hхв) - M2(h2-hхв) = M1(h1-h2) + (M1-M2)(h2-hхв), где первое слагаемое - тепло, ушедшее на обогрев (через трубы, полотенцесушители или др.), второе - тепло, потребленное с горячей водой.

Условно-приближенно-упрощенно можно представить формулу в виде Q = V1(t1-t2) + (V1-V2)t2. Если у Вас Q = 22 Гкал, (V1-V2) = 214 м3, а t1 и t2, предположим, 60 и 40 градусов, то V1 должен быть равен примерно 672 кубам. Т.е. если через Вашу систему ГВС прогнали примерно в 3 раза больше воды, чем Вы израсходовали, то цифра Гкал похожа на правду, о чем и писал Анатолий.


PS Температуры я от фонаря взял, но если Вы знаете реальные температуры в своей системе ГВС - можете подставить их и проверить.
rainman
Участник


Всего сообщений: 66
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 дек. 2009

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
В системе ГВС с циркуляцией Q = M1(h1-hхв) - M2(h2-hхв) = M1(h1-h2) + M2(h2-hхв), где первое слагаемое - тепло, ушедшее на обогрев (через трубы, полотенцесушители или др.), второе - тепло, потребленное с горячей водой.
[/q]

Я думаю, общедомовой УУТЭ способен вести отдельный учет этих слагаемых в таком случае? И для расчетов применять тепло, потребленное горячей водой. Это хотя бы справедливо.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

rainman написал:
[q]
И для расчетов применять тепло, потребленное горячей водой. Это хотя бы справедливо.
[/q]


Какая же это справедливость? Фактически потребляется не только "тепло с использованной горячей водой", но и тепло, отданное этой водой через трубы (и полотенцесушители) окружающему воздуху (и полотенцам). Как оно может быть бесплатным? - с коммунизмом в стране не получилось, сейчас капитализм строим.

rainman
Участник


Всего сообщений: 66
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 дек. 2009

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Какая же это справедливость?
[/q]

я говорил вот про это

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
второе - тепло, потребленное с горячей водой.
[/q]

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Так и я про это же. Фактически потребляется не только тепло, содержащееся в вылитой через кран воде, но и тепло, отданное этой водой окружающему воздуху при циркуляции. Вам "прислали" воду с температурой, скажем, 60 градусов, Вы вернули неиспользованную ее часть, остывшую, скажем, до 40 градусов. Кто за это платить-то должен?
rainman
Участник


Всего сообщений: 66
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 дек. 2009

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Так и я про это же. Фактически потребляется не только тепло, содержащееся в вылитой через кран воде, но и тепло, отданное этой водой окружающему воздуху при циркуляции. Вам "прислали" воду с температурой, скажем, 60 градусов, Вы вернули неиспользованную ее часть, остывшую, скажем, до 40 градусов. Кто за это платить-то должен?
[/q]

согласен. В общем, отправил я свои расчеты начальнику отдела. Подождем
rainman
Участник


Всего сообщений: 66
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 дек. 2009
Ссылаются на общедомовые потери. Они нормированы - 30%. Тогда получается нагрев на 72 градуса. Тоже много. Ищу как нормируется температура химически очищенной воды (теплоноситель). В законе о теплоснабжении не нашел.
Смысл в том, что тариф на хим очищ. воду есть, он фигурирует в расчете конечной стоимости кубометра ГВ. Но ведь температура теплоносителя не равна 0.
Куда копать? :biggrin:
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

rainman написал:
[q]
Тогда получается нагрев на 72 градуса.
[/q]


Нагрев чего и сколько раз?
Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
"Человек дождя" спросил
[q]
Ищу как нормируется температура химически очищенной воды (теплоноситель).
[/q]
Если Вы посмотрите на рис. 1 в "Правилах учёта...", то увидите, что подпиточный трубопровод (это, по сути, и есть химочищенная вода) на источнике теплоты врезается в обратный. стало быть, и температура ХОВ примерно равна температуре обратки на ИСТОЧНИКЕ. Выше греть её на ТЭЦ/котельных нет смысла, только лишние затраты будут...
rainman
Участник


Всего сообщений: 66
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 дек. 2009

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Нагрев чего и сколько раз?
[/q]

Класс! :biggrin: Чем проще вопрос, тем сложнее на него ответить.
В общем, позвонил в управление энергетики. Очень грамотный человек все мне обстоятельно объяснил, разложил все по полочкам т.с. Даже похвалил меня и все такое. Обмана нету, можно спать спокойно. :biggrin: В тех домах, где малый расход ГВ, самые высокие цены на эту самую ГВ.
Тему можно закрывать