неправильные показания ПРЭМ

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Игорь63
Новичок


Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2012
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Проблема следующая: объект-детский сад, ПРЭМ на холодной воде, счетчик ВТД-Л, в часовых распечатках видно потребление по 5 тонн воды в час в то время, когда никакого расхода точно нет. Соответственно в месяц показывает неимоверный расход. Начал разбираться: питание на расходомере 10,8 В, на сигнальных проводах 3,8 В. Отключаю питание автоматом, на сигнальных 3,3 В. На входе в счетчик такая же картина на сигнальных проводах. Думается мне этот паразитный сигнал всю правильность работы прибора обламывает. Как решить эту проблему? Качественное заземление может помочь? Или проблема может быть в том, что с блока питания до прибора где-то падают эти 1,2 В?
Заранее спасибо за помощь!
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Там и должно быть напряжение, если установлен активный выход вычислителя (переключите на пассивный). Попробуйте отключить вычислитель. Но это не имеет отношения к показаниям, если нет неисправности.
Может быть наводка, хотя постоянное напряжение маловероятно.
Игорь63
Новичок


Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2012
есть вероятность правильной работы после того, как его снять и почистить?
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Небольшая :) какой, кстати, диаметр? хорошо ли прикручены заземляющие проводники с обеих сторон?
Sirius
Почетный участник


Откуда: г.Е....
Всего сообщений: 111
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
19 янв. 2010
Заземление!!!!
Федотов Николай
Модератор раздела


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 10
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 июня 2012
Расход может регистрироваться если на вход вычислителя поступают импульсы от расходомера.
Поэтому последовательно исключаем причины.
1. Отключаем на стороне вычислителя разъем от расходомера. Если параметр установка на отсечку (УО) значений объёмного расхода предположим равен 1 мин, то через минуту текущий расход должен упасть в 0. Если так, то вычислитель исправен.
Если нет - и у Вас используется датчик давления отключаем его и смотрим еще раз.

2. Подключаем разъем на вычислителе и отключаем на стороне расходомера. Тем самым проверим наводки на кабеле. Если расход появится, то выясняете причину и источник наводок.
Если расхода нет, значит виновником является расходомер. Следует понять, почему он выдает импульсы на стоячей воде (или при отсутствии воды).


Да, на счет питания на расходомере:
Допустимое снижение напряжения питания ПРЭМ до 11В.

Какая длина кабеля питания у Вас?
Какое напряжение питания на выходе БП?

---
Техническая поддержка Теплоком
Игорь63
Новичок


Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2012
Д=50 мм, заземляющие проводники прикручены на совесть, то есть хорошо)
Игорь63
Новичок


Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2012
что конкретно с заземлением нужно сделать?
Rover
Участник


Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
29 мая 2011
Извиняюсь - повтор сообщения
Rover
Участник


Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
29 мая 2011
Питание на подключенном расходомере должно быть 12,7 в процессе работы. Если из блока питания слышны пульсирующие звуки, или есть мигание светодиода, то скорее всего он попросту помер, выдавая пульсацию и наводку на расходомер.
Замените блок питания, снимите расходомер и зачистите внутренние стенки, особенно боковые электроды. Чистится он легко - обыкновенной тряпочкой, смоченной водой.
Без заземления расходомер не работает вообще, поэтому заземление должно быть прикручено на фланцы участка с обеих сторон. Если нет приваренных болтов под заземление, то концы провода заземления расходомера зажимаются в гайки шпилек крепления, предварительно очищенные, но это временный вариант, чтобы дотянуть до сварочных работ. При сварочных работах абсолютно всегда выключайте питание расходомеров в щите, неважно где и на каком участке трубы вы варите, потому, что они могут сгореть непредвиденно - у меня таких случаев море. При сварке зануляющий провод сварочника не должен идти через провода расходомера по трубе.


На сигнальных проводах должно быть напряжение, ведь импульс идет рабочим напряжением от вычислителя через оптрон. Например у вычислителя с автономным питанием (батарейкой) напряжение на импульсных проводах будет составлять 3,6 вольта. А у теплосчетчиков с активным импульсным выходом - 5 вольт.