Контоль питания ВКТ-7

Варианты подключения контроля питания расходомеров к вычислителю ВКТ-7

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Rover
Участник


Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
29 мая 2011
Сегодня задал тот же вопрос в отделе техподдержки Теплоком, на их официальном сайте, но на всякий случай спрошу и здесь

Здравствуйте.
У меня вопрос по подключению контроля питания расходомеров к ВКТ-7. По инструкции питание должно быть 5-15вольт. Не на всех теплосчетчиках установлены блоки питания для расходомеров на 12 вольт. Если подключить "третий" блок питания, то ОТС его не принимает, так как питание контроля ВС идет отдельно для вычислений.

Требование о подключении контроля питания на ВКТ-7 началось в этом году. Третий, отдельный блок питания, ставить запрещено.
Скажите пожалуйста, обязательно-ли подсоединять питание контроля расходомеров именно 5-15 вольт и не больше?

И что будет, если подключить к разьему ВКТ-7 Х6 питание, допустим в 24 вольта? Скажите, как лучше тогда сделать контроль питания, если нельзя подсоединить 24 вольта от БП расходомеров, и нельзя подключить отдельный блок питания на контроль?



Вот как-то так в общем. В это лето в СТАПЭ ОТС опять фонтан новых идей, теперь им приключилось обязательный контроль питания в ВКТ-7.

На свой страх и риск, подсоединил сегодня на одном обьекте на контроль питания 24 вольта, но настолько сильно засомневался, что решил спросить у техподдержки. Обьект переживет - отопление, а равно и питание расходомеров, включат только в октябре - еще не поздно все отключить обратно)))
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Rover написал:
[q]
Если подключить "третий" блок питания, то ОТС его не принимает, так как питание контроля ВС идет отдельно для вычислений.
[/q]

Я понимаю так, что не принимает теплоснабжающая организация, т.к. питание берётся не с блока питания расходомера?

Я бы задал им вопрос, с какого блока питания подавать напряжение в случае если потребление тепла идёт по разнице двух расходомеров? С обоих одновременно? Запараллеливать блоки питания, что запредено инструкцией на расходомеры?


Rover написал:
[q]
В это лето в СТАПЭ ОТС опять фонтан новых идей, теперь им приключилось обязательный контроль питания в ВКТ-7.
[/q]

С таким требованием я согласен. А как иначе обеспечить достоверность измерений во время отключения электроэнергии питания сетевых расходомеров?

В частности производители вычислителя Карат-307 не рекомендуют подавать на контрль питания расходомеров напряжение с БП, используемых для расходомеров, даже если напряжения совпадают, т.к. не гарантируют, что их мощности хватит на два прибора. Рекомендуют ставить отдельный БП только для этих целей (контроля сетевого питания).
Rover
Участник


Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
29 мая 2011
[q]
Я понимаю так, что не принимает теплоснабжающая организация, т.к. питание берётся не с блока питания расходомера?
[/q]

Да, ведь тогда теоретически можно делать с расходомерами все, что хочешь, отключая питания на них, а дополнительный блок будет говорить вычислителю, что все в порядке.

[q]
С обоих одновременно? Запараллеливать блоки питания, что запредено инструкцией на расходомеры?
[/q]

Запаралелить блоки питания с третьим не разрешают, обосновывая так - "что проще потом распаралелить их".
Хотя сажать два расходомера на один блок питания разрешают, поскольку по амперажу один блок питания вытягивает два расходомера, если конечно это не сотый диаметр и расход не по 50 кубов в час.

[q]
В частности производители вычислителя Карат-307 не рекомендуют подавать на контрль питания расходомеров напряжение с БП, используемых для расходомеров, даже если напряжения совпадают, т.к. не гарантируют, что их мощности хватит на два прибора. Рекомендуют ставить отдельный БП только для этих целей (контроля сетевого питания).
[/q]


Эх, если бы такое еще написали бы в инструкции к ВКТ-7 :frown:
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Rover написал:
[q]
Да, ведь тогда теоретически можно делать с расходомерами все, что хочешь, отключая питания на них, а дополнительный блок будет говорить вычислителю, что все в порядке.
[/q]


Может быть их устроит вариант, когда блоки питания и для расходомеров и для ВКТ-7 будут смонтированы в одном боксе, который можно опломбировать? В него ввести 2 провода 220 В. Вывести провода с блоков питания и подключить непосредственно к приборам. Этот бокс опечатать. В этом случае, чтобы отключить расходомеры нужно будет провода только откусывать...
Rover
Участник


Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
29 мая 2011
[q]
Может быть их устроит вариант, когда блоки питания и для расходомеров и для ВКТ-7 будут смонтированы в одном боксе, который можно опломбировать? В него ввести 2 провода 220 В. Вывести провода с блоков питания и подключить непосредственно к приборам. Этот бокс опечатать. В этом случае, чтобы отключить расходомеры нужно будет провода только откусывать...
[/q]


Созвонился - сказали можно. Но блин это такая морока будет перевооружать некоторые. Блоки питания сейчас все поголовно идут на дин-рейку, щиток рублей за 150 найти не проблема будет, но кмм сконечно дороже в разы выйдет(

Подожду официального ответа, может быть предложать варант попроще, или посоветуют что-то еще. Спасибо
Елена Панкратова
Новичок


Откуда: "Теплоком"
Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 июля 2011
Смысл контроля питания в ВКТ-7 состоит в том, что если в розетке пропадает 220в, то все блоки питания работать не будут. И этот факт зафиксируется в архиве. В этом случае не важно, какой из блоков подключен на контрольный вход ВКТ-7. Можно подключить дополнительный блок питания чисто для контроля.
По сути, по контролю напряжения на одном из БП, можно судить о наличии напряжения в сети. При этом предполагается, что все остальные блоки питания:
а) подключены к одной и той же фазе.
б) предприняты все меры, предотвращающие несанкционированное отключение расходомеров от блоков питания, в том числе и пломбирование точек подключения.
Ситуация, когда выходит из строя один из нескольких блоков не рассматривается, поскольку количество входов в ВКТ-7 ограничено.
Для контроля питания расходомеров с БП на 24В или 36В напряжение питания подается через дополнительный резистор, ограничивающий ток (для 24В - 2кОм, для 36В - 3кОм)
Rover
Участник


Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
29 мая 2011
Значит резистор можно. Спасибо, выручили :)