ВКТ7Easy2 и модем 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Теплоком »   ВКТ7Easy2 и модем
RSS

ВКТ7Easy2 и модем

Не видит модем на стороне сервера

<<Назад  Вперед>>Печать
 
to0freak
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 июля 2012
Добрый день. Столкнулся с следующей проблемой: необходимо опросить прибор ВКТ7 на объекте. Всё настроил согласно инструкции - два модема Cinterion MC52I. При попытке подключения к удаленному модему вкт7изи2 выдаёт ошибку "Модем не отвечает! Убедитесь, что он правильно подключен". Тем не менее, например, программа Пролог корректно оправшивает удаленные приборы этим модемом. Пробовал разные скорости, порты - итог один. Куда копать? Спасибо.

Out-> (15:12:22.0447) COM1 19200(0003) 2B 2B 2B
Out-> (15:12:23.0498) COM1 19200(0004) 41 54 48 0D
Out-> (15:12:24.0570) COM1 19200(0043) 41 54 26 46 4C 31 45 30 56 31 26 44 32 58 34 53 37 3D 36 30 53 31 30 3D 39 30 2B 49 50 52 3D 39 36 30 30 5C 51 33 26 57 56 31 0D
Out-> (15:12:26.0093) COM1 19200(0043) 41 54 26 46 4C 31 45 30 56 31 26 44 32 58 34 53 37 3D 36 30 53 31 30 3D 39 30 2B 49 50 52 3D 39 36 30 30 5C 51 33 26 57 56 31 0D
Out-> (15:12:27.0616) COM1 19200(0043) 41 54 26 46 4C 31 45 30 56 31 26 44 32 58 34 53 37 3D 36 30 53 31 30 3D 39 30 2B 49 50 52 3D 39 36 30 30 5C 51 33 26 57 56 31 0D
Out-> (15:12:29.0138) COM1 19200(0043) 41 54 26 46 4C 31 45 30 56 31 26 44 32 58 34 53 37 3D 36 30 53 31 30 3D 39 30 2B 49 50 52 3D 39 36 30 30 5C 51 33 26 57 56 31 0D
Out-> (15:12:30.0660) COM1 19200(0043) 41 54 26 46 4C 31 45 30 56 31 26 44 32 58 34 53 37 3D 36 30 53 31 30 3D 39 30 2B 49 50 52 3D 39 36 30 30 5C 51 33 26 57 56 31 0D
Федотов Николай
Модератор раздела


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 10
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 июня 2012
Здравствуйте! Попробуйте настроить модемы согласно описанной ниже инструкции. Рекомендую настройку производить на скорости 9600 бод. В случае успешной настройки, задать другую скорость 19 200 бод.

Ссылка на рекомендации по настройке модема, для примера указан seimens c 35:
http://teplocom-sale.ru/upload...knkqnx.pdf

Следующая ссылка на программу по настройке модема:
http://teplocom-sale.ru/upload/iblock/ecb/InitModem.exe
В программе посмотрите пункт «Место подключения», укажите подключение к компютеру. У оператора запросите подключения услуги CSD.


Затем используйте программу ВКТ7Easy2,
Ссылка на скачивание программы ВКТ7Easy2:
http://teplocom-sale.ru/upload..._v3.44.exe

В программе ВКТ7Easy2 найдите поле «Строка инициализации местного модема» пропишите в этом поле команду ATZ. Поле «Строка инициализации местного модема» находится в разделе «настройка» затем «канал связи» (Пункт 3.2 внизу «рекомендации настройки модема»).

Прочитайте раздел HELP в программе ВКТ7Easy2, касающийся получения информации с узла учета.

---
Техническая поддержка Теплоком
to0freak
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 июля 2012
Модем настраивал согласно инструкции. Пробовал как прописывание строки инициализации (AT&FL1E0V1&D2X4S7=60S10=90+IPR=9600\Q3&W), так и прошивку модема программой теплокома - результат один и тот же. Странно то, что вкт7easy2 в принципе не устанавливает связь с местным модемом, не получает от него ответ.
Vladimir2004
Новичок


Всего сообщений: 1
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2015
Добрый день. Возможна ли организация снятия показаний с приборов ВКТ-7 через модемы Siemens MC35i если оператор(Ростелеком) не поддерживает прием/передачу данных по технологии CSD (HSCSD).


Комментарий модератора:
Господа! Читайте Правила форума, в конце концов! При регистрации же дается на них ссылка.

<<Назад  Вперед>>Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Теплоком »   ВКТ7Easy2 и модем
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0399. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0238


     