Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
1. Не зависит от ОС.
2. Параметр ВУ в базе данных ВКТ должен быть 0 (если установлен 1-3, порт настроен по другому - на принтер или модем).
Параметр СО должен соответствовать скорости обмена, установленной в программе. CO=3 при 9600. Эти параметры можно менять и при закрытой пломбе (переключатель под крышкой), так что проверяйте.
А так этот товарищ мог и разъём интерфейса выдернуть, если прибор не запломбирован.
3. Положение переключателя под крышкой не влияет.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

freesmart написал:
[q]
я передал в этот закрытый город ноутбук с установленой програмой ВКТ7Easy2 подключился к нему удаленно через TightVNC
[/q]


А ноутбук к ВКТ подключен?
freesmart
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 фев. 2015
надеюсь подключен. если не врет девочка которая его подключала)
freesmart
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 фев. 2015
проверил ВУ = 0 СО = 3 порт в ВКТ подключен к плате. завтра отправлю ноутбук повторно будем пробовать еще раз.
freesmart
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 фев. 2015
к сожалению так ничего и не вышло. программа просто не видит что к com порту подключен ВКТ. почему? загадка. шнурок проверил - исправен.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

freesmart написал:
[q]
настраиваю по инструкции (подключение через USB--COM провод)
драйвер для провода установил COM порт определяется
в программе COM порт выбран правильно COM1
[/q]

Вот это показалось странным, обычно номер виртуального COM-порта преобразователя определяется, начиная с COM3 и больше. Если Вы вручную переименовали COM3 в COM1 в настройках порта, программа ВКТ7Easy2 этого не заметит, ей нужен первоначальный номер. Другие номера COM пробовали?
freesmart
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 фев. 2015
изначально он определился как Com6 в программе он определялся как Com6 потом я программу переустанавливал и номер порта поменял заодно.
freesmart
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 фев. 2015
попробовал поменять номер порта в диспетчере устройств и в самой программе. ноль эмоций.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Подключил ВКТ-7 к ноутбуку из любопытства. Сообщение
freesmart написал:
[q]
"Вычислитель №1 не отвечает...."
[/q]

получается при неправильно установленной скорости и при неправильном сетевом номере (СН в программе нужно ставить 0 или 1). При не том номере COM выскакивает "Ошибка инициализации COM-порта".
Монитор (Вид-Монитор) ничего входящего не пишет?
freesmart
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 фев. 2015
всетаки это был провод! заменил провод и заработало. что интересно через старый провод работает фискальный аппарат а ВКТ не работает.
Всем спасибо за информацию и подсказки.