aleks2011 написал:
[q]
на основании ПУЭ-7 п 1.7.76: 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, [/q]
А перед этим написано:
"1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:"
В этой фразе нет требований именно к защитному заземлению от поражения эл.током.
Разве только заземлением ограничивается защита от поражения эл.током?
И почему тогда не заземляют корпус ЭЛЬФ (от поражения эл.током), ведь прямо в него подаётся 220В. А в РЭ так и написано - не требует защитного заземления от поражения эл.током?
И почему тогда не все блоки питания имеют клемму защитного заземления от поражения эл.током?
См. те же ПУЭ, в которых написано:
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены
по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
В частности про двойную или усиленную изоляцию гласит
ГОСТ Р50571.3-2009
(МЭК 60364-4-41:2005):
412 Защитная мера: двойная или усиленная изоляция
412.1 Общие положения
412.1.1 Двойная или усиленная изоляция является защитной мерой, при которой:
- основную защиту обеспечивают основной, а защиту при повреждении - дополнительной изоляцией или
- основную защиту и защиту при повреждении обеспечивают усиленной изоляцией между токоведущими и доступными прикосновению проводящими частями.
Примечание - Данная защитная мера предназначена для предотвращения появления опасного напряжения на доступных прикосновению проводящих частях электрического оборудования из-за повреждения основной изоляции.
412.1.2 Защиту посредством двойной или усиленной изоляции применяют во всех случаях, за исключением некоторых ограничений, указанных в соответствующих стандартах части 7 комплекса МЭК 60364-7 [1].
Так во всех ли случаях, все ли корпуса эл.оборудования и щитов КИПиА к которым подводится 220в переменного тока нужно обязательно оборудовать защитным заземлением от поражения эл.током?