Совершенно неправильно. Сначала зайдите в настройку теплосчетчика и задайте 2 тепловые системы (узла учета - УУ) или 3, если хотите считать холодную воду в отдельной системе. После этого можете переключаться между УУ по шифт 1 и шифт 2 (шифт 3 ...) В каждой системе настройте по два ИМ для расходов М1 и М2, выбрав закрытую и открытую системы Для ГВС (если она в 3ем УУ) нужно выбрать схему расходомеры. А если в одной из первых двух задайте третий ИМ для М3 - она будет считаться в параллель М1 и М2. Но вообще это написано в руководстве более понятно. А непонятно Вам видимо было то, что надо задать количество УУ, а не настраивать всё в одном. |