Q,Гкал почему и как?Прошу обьяснить в новом вопросе новую проблему
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8268 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 11:07
PAlex написал: [q] Я лишь имел в виду что в паспорте и в приборе цифры могут не совпадать, и нужно в этом убедиться![/q]
С этим я полностью согласен и никогда против этого не возражал. PAlex написал: [q] Цитирую из паспорта на расходомер, пункты обозначенные * - " допускается изменение значения параметров на объекте; новые значения указываются в разделе 10"[/q]
А вот это явный недосмотр компетентных органов. Разумеется, понятно, что изменение веса импульса не влияет на метрологические характеристики расходомера, как такового. Но очень даже влияет на метрологические характеристики теплосчетчика в целом. Поэтому все изменения должны отражаться в паспортах приборов. Но штука в том, что метрология (в частности, приборов, применяемых для коммерческих расчетов) - это сфера контроля государства. И на каком основании в эту сферу могут вторгаться монтажники непосредственно на объектах - большой вопрос. И его лучше обсудить отдельно. Ближе к вечеру постараюсь создать тему. | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 11:32 Сообщение отредактировано: 11 марта 2013 11:39
Дмитрий Анисимов, уже чисто ради интереса. Открываю паспорт на ультразвуковой расходомер КАРАТ-РС, там вообще цена импульса программируется с внутренней кнопки управления а контролируется по светодиодам. Тоже недосмотр. В ПРЭМ-е написано что может цену импульса менять сервисный центр, там кнопка под пломбой, но поверка при этом и метролог не требуется. Хотите, можете перенести это в отдельную ветку или удалить. А ещё есть различные нормирующие преобразователи, которые переводят к примеру сопротиивление термосопротивления в токовый/частотный сигнал. Все они программируются на объекте через комп. Какая разница то? Главное чтобы значения совпадали в первичном и вторичном приборах. | | |
Вадим Кутявин
Начинающий
Всего сообщений: 48 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 июня 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 11:40
PAlex написал: [q] Открываю паспорт на ультразвуковой расходомер КАРАТ-РС[/q]
Очень старый паспорт однако. Уже несколько лет КАРАТ-РС менять вес импульса с кнопок не позволяет. Определённый Ду = определённый вес импульса. | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 11:42 Сообщение отредактировано: 11 марта 2013 11:45
Возможно старый паспорт не спорю. Мы их не используем. Но скачан с Вашего Вадим сайта для ознакомления в 2009 году. Недосмотр устранен. | | |
MaXimus
Новичок
Всего сообщений: 22 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 фев. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 11:48 Сообщение отредактировано: 11 марта 2013 11:51
что-то мыслишка проскальзнула после слов Вадим =Карат= написал: [q] Определённый Ду = определённый вес импульса.[/q] а может быть причина в диаметре подводящей трубы?дело в том, что в тех.условиях указан dy=108мм, а по факту dy=89мм (на школе) | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 12:15 Сообщение отредактировано: 11 марта 2013 12:23
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8268 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 12:15
PAlex написал: [q] Хотите, можете перенести это в отдельную ветку или удалить.[/q]
Так я уже выше написал, что открою отдельную тему. Только попозже. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8268 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 13:20
| | |
MaXimus
Новичок
Всего сообщений: 22 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 фев. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 12 марта 2013 8:25
PAlex написал: [q] Вы уверенны что у Вас 0,01м3/имп а не 0,1?[/q]
выписка из свидетельства о приёмке: МастерФлоу МФ-2.2-5-50-0,1Цена выходного импульса 0,01м3/импА диаметр расходомера, как и было Вами написанно - 50мм благодарю за ссылки)) | | |
Валерий
Участник
Всего сообщений: 69 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 сен. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 14 марта 2013 11:47 Сообщение отредактировано: 14 марта 2013 11:50
Ot_Morozko написал: [q] ....хотелось найти эту запись(0,01м3/имп) в паспорте на ВКТ-7, но увы) [/q]
В ВКТ-7 можно вводить любую величину цены импульса, хоть 0,03 хоть 356,159 л/имп. Поэтому и нет такой цифры в паспорте. После включения "Защита" и опломбирования прибора поменять эти данные невозможно без нарушения пломбы. | | |
|