СПТ-941, СПТ-943

Питание вычислителя

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
При работе с вычислителями фирмы "логика" возникает вопрос с заменой элемента питания вычислителя, хочется питать вычислитель от сети, но блок питания логики стот дорого, вычислителей много, и если на каждый покупать болк питания это будет стоить слишком дорого. Хочу попробовать питать логику от блока питания модема, то есть просто обрезать конец провода и подключить к вычислителю. Хотелось узнать пробовал ли кто-нибудь так делать и какое мнение в целом по этой идее.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Мнение хорошее, лишь бы никто не придрался :) Я так подключал расходомеры Мастерфлоу. И напряжение нужно замерить.
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
Напряжение на выходе блока питания 12v сила тока 500mA, "логика" работает в диапазоне от 9 до 24V. Обращался к производителю, сказали что можно так сделать) Как испытаю отпишусь)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Блоки питания - устройства универсальные. Главное, чтобы по мощности подходили. И надежность чтобы была на уровне.
Lavr545
Участник


Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 июня 2012
Ставим обычно блок питания 10ВР220-12 (12В/0,5А) - работает на ура.
гонзо
Новичок


Всего сообщений: 1
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 мая 2015
СПТ-941 работал 2 года от внешнего аккумулятора 12в, который раз в месяц подзаряжали. штатная батарейка 3,6в также была на своем месте. ..и случилась конфузия - не подзарядили вовремя (батарейка 3,6 видимо тоже вмерла на тот момент), теперь на дисплее строка прямоугольников. хотелось бы услышать от знатоков - нет ли какой-то процедуры "перезапуска" на месте, без подключения к ПК, и потерялись ли архивы
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Блоки питания - устройства универсальные. Главное, чтобы по мощности подходили
[/q]

Однако есть нюансы. При подключении датчиков давления желательно во избежание проблем питать тепловычислитель от хорошего "гладкого" ИП. Для питания вычислителей (и СПТ и ТВ7) рекомендую ИЭН6-120010, ИЭН6-120015.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

гонзо написал:
[q]
теперь на дисплее строка прямоугольников
[/q]

СПТ неисправен, выключить-включить питание ещё раз, если не запустится - в ремонт.

Doctoev
Новичок


Всего сообщений: 11
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2011


Комментарий модератора:
Что мешает Вам следовать правилам форума?

<<Назад  Вперед>>Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   СПТ-941, СПТ-943
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0437. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0259


     


IntB Beige Style © Fisana