настройка вычислителя СПТ 961.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Doctoev
Новичок


Всего сообщений: 11
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2011
вычислитель после поверки. лежит на столе в лаборатории. не получается поменять параметр 003. идет ответ - "нет ресурса". Получается ручной ввод возможен только при подключении к датчикам? Может есть какая то другая причина такого ответа счетчика? (считывающей головки нет).
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Такое бывает, если вводите некорректный параметр 003 (или параметры не в том порядке). Попробуйте для проверки ввести другое значение. Датчиков не нужно.
Doctoev
Новичок


Всего сообщений: 11
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2011
Разобрался. Оказывается выбор параметра в СПТ 961 производится переводом стрелки влево. Непривычное и неожиданное решение. Я нажимал ВВОД и ответ был - НЕТ РЕСУРСА. Может кто выложит подсказку какие внести изменения для перенастройки из проводного модема в GPRS?