Rover
Участник
Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 29 мая 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 июня 2013 21:26 Сообщение отредактировано: 29 июня 2013 21:29
Здраствуйте. У меня несколько вопросов по тепловычислителю ВКТ-7-02
Самый главный - тепловые сети каждый год придумывают все новые настройки, каждый раз при допуске узла учета прося внести новые настройки. Один из счетчиков работал более чем нормально, но после изменения настроечных параметров перекосило его так, что он работает с перебоями.
При установке СИ - 1, ЕИ-0, КТ-3 счетчик может совершенно внезапно изменить эти параметры сам. При сьеме параметров пультом в этих графах стоят не цифры, а символы "Ош".
Простым сбросом архива это не лечилось, я заменил батарею, с предварительным закорачиванием контактов, счетчик запустился, выставил настроечные параметры, установил дату время и сделал сброс. После этого он заработал.
Но при сьеме параметров Flash в вышеозначенных пунктах настройки по прежнему пишет символ Ош.
Второй вопрос - когда перекосило архив, он стал выдавать странную распечатку, печатая вместо договорного значения Р1 и Р2 в шапке названия АвДк. Что это за абревиатура и для чего она?
И третий - в меню Тв-1, Итоги, напротив QГкал появился странный символ, маленькая пятнистая батареечка, перевернутая плюсом вниз. Сообщение "Батарея!" не выдает при пробуждении. Других ошибок не выдает ни на экран, ни в распечатке.
Если возможно, поясните пожалуйста, что хочет счетчик и возможна-ли его эксплуатация на этот год. А то уже сдан теплосетям, и хотелось бы его дотянуть. В следующем году предстоит поверка, пришлю прямиком к вам. |