УРСВ 540 и ТСРВ 027 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   УРСВ 540 и ТСРВ 027
RSS

УРСВ 540 и ТСРВ 027

Работа УРСВ 540 и тепловычислителя ТСРВ 027

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Lavr545
Участник


Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 июня 2012
Здравствуйте, возникла проблема:
Есть ТСРВ027, стоит УРСВ540, настроечные параметры введены. Калибровка выполнена, Кр синхонизированы между собой ноль выставлен. Показания текущие идут, на УРСВ накапливают объемы, на ТСРВ массы, W1,W2,W3 тоже копятся. НО когда пришли снимать архивы, то почему то, архивных данных по каналу 1( подающий трубопровод) нет.
Что может быть? И что можно сделать?
aleks2011
Участник


Откуда: Улан-Удэ
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 фев. 2011
Возможно ТСРВ-027 не переведен из режима настройки в рабочий режим.
Lavr545
Участник


Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 июня 2012

aleks2011 написал:
[q]
[/q]

Оба переведены из режима "сервис" в режим" работа". Поковырявшись выявил причину,на канале один не стояла скорость потока. Поставил и архив пошел...😀😀😃