ECL Comfort 300 и температура обратной сетевой воды 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   ECL Comfort 300 и температура обратной сетевой воды
RSS

ECL Comfort 300 и температура обратной сетевой воды

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

t_s написал:
[q]
А как увеличить теплосъем при имеющейся системе отопления, не емняя батареи?
[/q]

Теплоотдача зависит от чистоты радиаторов, от их площади, от разницы температур нагретого радиатора и воздуха в помещении. Если батарею не менять, то тогда остаётся либо её чистить, либо понижать температуру окружающего воздуха. Но понижать её - значит открывать форточку и часть лишнего тепла выбрасывать на улицу. Если в квартире и так холодно, то лишнего тепла нет. А если лишнее тепло есть, то зачем выбрасывать его на улицу, если можно понизить температуру в батарее?
t_s написал:
[q]
Нет, после теплообменника накопителя нет.
[/q]


t_s написал:
[q]
Разве что увеличить количество пластин теплообменника, но это же опять расчет надо делать, неизвестно что станет с системой, будет ли она сбалансирована при таких изменениях?
[/q]

Вы сами себе ответили, что нужно делать расчёты.

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

t_s написал:
[q]
Есть ли решение такой проблемы?
[/q]

Может здесь ответы найдёте..

Прикрепленный файл (Автоматиза%F, 280576 байт, скачан: 2686 раз)
Yawl
Начинающий


Откуда: Мурманская область
Всего сообщений: 40
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 июня 2013

t_s написал:
[q]
///По идее если температура обратки должна быть не более, например, 47 град.С...
[/q]

Это ещё почему? Есть сетевой график ... в нём расписана температура подачи и обратки для каждого градуса наружной температуры. У Вас график какой?
В системе отопления жилого дома, внутренний график по СНИПу должен быть 95-70. Системы отопления под такой график, в основном, и проектируют ... если, конечно, у Вас не какой-то "эксклюзив". И этот график от внешнего не зависит, т.е. при изменении сетевого графика, у вас должны пересчитываться и меняться сопла в элеваторных узлах таким образом, чтобы график отопления оставался неизменным. Если используется автоматика, то она сама эти изменения корректирует ... если конечно, она рассчитана с определённым запасом. Если система отопления у вас "зависимая", то обратка должна совпадать с расчетной. Если система "независимая" - то обратка должна быть выше расчетной на 5-10 градусов. Это неизбежно ... можете как угодно выворачиваться, но у вас только два варианта ... 1. Если Вы обеспечиваете норматив обратки в сеть, то обратка в системе отопления будет ниже нормы и люди будут мерзнуть. 2. Если Вы обеспечиваете норму в системе отопления, то обратка в сеть будет выше графика. В СНИПЕ все это оговорено. Для независимых систем должен быть свой утвержденный температурный график.
Yawl
Начинающий


Откуда: Мурманская область
Всего сообщений: 40
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 июня 2013

t_s написал:
[q]
если уменьшить скорость насосов, тогда и напор должен упасть, пытался прикрывать задвижку под минимум на обратке - становится только хуже, да, температура падает, но людям холодно
[/q]

Зачем уменьшать скорость??? Вы же сами выше писали, что у Вас клапан регулирующий ЗАКРЫВАЕТСЯ. Вам, наоборот, надо увеличить циркуляцию ... А зачем Вы крутите задвижку? Для таких случаев должен балансировочник стоять. И не только на обратке, но на каждом обратном стояке системы отопления. Вы вообще-то систему балансировали ... "закольцовок", точно, нет? А то может быть какой-нибудь лестничный контур всю малину и портит.
aleks2011
Участник


Откуда: Улан-Удэ
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 фев. 2011

Yawl написал:
[q]
[/q]

Вариант с уменьшением скорости циркуляционных насосов был мой. Получается он вот как : Уменьшая скорость циркуляции в контуре теплоноситель может больше остыть, что в свою очередь уменьшит температуру обратки, в этом случае регулятор настроенный на ограничение по обратке сможет поднять температуру на подаче. В итоге мы будем иметь такую же площадь отопительных приборов но с температурой от Т1(которая теперь стала выше) до Т2 ( которая стала такой же как раньше, при наличии ограничения по обратке). Значит в контуре стало поступать большее количество тепловой энергии, значит температуру обратки можно слегка и уменьшить.
Но вариант применим лишь при повышенной циркуляции, при отсутствии проблем с напором( хотя насосы циркуляционные не для повышения давления, а в случае с ГВС вообще на давление не влияют), при отсутствии закольцовок, а так же применим когда в одном помещении(напр. квартира) установлены радиаторы как с подачи так и с обратки.

Если же вопрос в том как просто настроить сам регулятор ( ограничение) то это подробно изложен в инструкции, для получения более полного ответа уместно указать номер карточки в регуляторе.
t_s
Новичок


Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 нояб. 2013
[q]
Если в системе присутствует теплообменник, то перегрев обратки до 10 градусов - это норма. Физику, в частности, второй закон термодинамики ещё никто не смог отменить .... при теплопереносе потери неизбежны. Эта норма даже записана в СНИПе "Тепловые пункты".
[/q]

А Вы не могли бы привести точно пункт и СНиП?
t_s
Новичок


Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 нояб. 2013

Yawl написал:
[q]
Если система отопления у вас "зависимая", то обратка должна совпадать с расчетной. Если система "независимая" - то обратка должна быть выше расчетной на 5-10 градусов. Это неизбежно ... можете как угодно выворачиваться, но у вас только два варианта ... 1. Если Вы обеспечиваете норматив обратки в сеть, то обратка в системе отопления будет ниже нормы и люди будут мерзнуть. 2. Если Вы обеспечиваете норму в системе отопления, то обратка в сеть будет выше графика. В СНИПЕ все это оговорено. Для независимых систем должен быть свой утвержденный температурный график.
[/q]


Система независимая. Можете указать, на что мне тыкнуть в этом плане энергетиков? а то что-то погуглил - найти не могу СНиП или в нем просто пункт не вижу..
t_s
Новичок


Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 нояб. 2013
Yawl
ПТЭЭ:
[q]
9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах+/-3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.
[/q]

[q]
10.1.10. Теплообменные аппараты, работающие на сетевой воде, должны возвращать ее в тепловую сеть с температурой, соответствующей температурному графику.
[/q]


так что все совсем не ясно
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

t_s написал:
[q]
так что все совсем не ясно
[/q]


В начале был вопрос

t_s написал:
[q]
Есть ли выход из этой ситуации?
[/q]


Параллельно с ним Вы дали сами себе ответ.

t_s написал:
[q]
Все говорит о том. что теплосъем маленький (в квартирах конвекторы типа Комфорт)
[/q]



Yawl
Начинающий


Откуда: Мурманская область
Всего сообщений: 40
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 июня 2013

t_s написал:
[q]
Система независимая. Можете указать, на что мне тыкнуть в этом плане энергетиков? а то что-то погуглил - найти не могу СНиП или в нем просто пункт не вижу..
[/q]


Проектирование тепловых пунктов
СП 41-101-95 ... смотреть Приложение 3
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   ECL Comfort 300 и температура обратной сетевой воды
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0407. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0234


     


IntB Beige Style © Fisana