Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 декабря 2013 9:47
В другой теме я писал, что на одном из объектов был заменён Карат-307-444 на другой новый, т.к. в стоявшем ни хотел работать оптопорт. Со старого Карат-307 была считана конфигурация, но в новый Карат-307 ни в какую не желала записываться. Программа конфигуратор в самом начале этого процесса сообщала об ошибке в записи.
Первой мыслью было, что это не работает USB интерфейс, как это бывало раньше. Но всё же на всякий случай ткнул в конфигураторе на другую конфигурацию и она записалась! Значит интерфейс USB исправен.
После этого считал уже записанную в него конфигурацию и сделал её редактирование. В записанной конфигурации измерение давления не производилось, а были введены константы, поэтому внёс изменение в конфигурацию каналов давления. Константы заменил на физические входы. Добавил этот параметр в систему параметров для отображения на дисплее и архивирования. Попробовал записать - записалось. Далее добавил третий параметр - сумму как Р1 + (-Р2) и добавил его в систему для отображения и архивирования. И вот после этого изменения конфигурация уже не стала записываться. После того как третий параметр был удалён, она снова записалась...
Подумал, может где сделал ошибку при создании конфигурации, но так её и не нашёл.... Ещё несколько раз возвращался к попытке записать ранее работавшую конфигурацию и считанную с работающего вычислителя, но ничего не получалось...
Так и остановился на том, что давление измеряется и отображается, но не вычисляется и не отображается разность давлений.
В чём может быть дело?
|