Коллеги,

новый ЭЛЬФ-Конфигуратор (версия 3.6.9) у всех нормально работает?

Просто мне на этой неделе позвонили двое товарищей (из разных фирм) и сказали, что "3.6.9 не находит прибор, пишет какую-то ошибку ноль четыре". Попросил переписать слово в слово, что именно пишет. Переписали:

Access violation at address 005A1AC2 in module 'SETELF.exe'. Read at address 00000004.


А позавчера заехал к одним друзьям в Тагиле, у них тоже с тем же конфигуратором проблема, но другая: прибор находит, но в процессе записать в него конфигурацию сообщает, что "невозможно прочитать файл". И все! На этом конфигурирование прерывается. Переустановил заново - то же самое. И, кстати, в старых версиях в коммуникационных настройках, по-моему, по умолчанию была нужная скорость и формат байта, а тут - 1200 и 8N_ (т.е. не указано кол-во стоп-битов).

Удалил им этот конфигуратор 3.6.9, поставил одну из предыдущих версий - работает.


Сегодня скачал с сайта КАРАТа 3.6.9. и поставил на один из своих компьютеров (сам Эльфы программирую с другого, там стоит какая-то старая, но надежная версия). Подключаю пульт, а конфигуратор "не видит" и, соответственно, не дает выбрать в коммуникационных настройках COM-порт:




Может это все из-за прошедшего Хэллоуина?




PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Попробуйте ввести вручную COMхх (английский естественно). У меня так тоже было. Сейчас всё нормально. Если появляются новые порты (виртуальные) программа их видит, но при первой установке список был пуст. Какой-то глюк.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Спасибо за подсказку! Правда, у меня новые виртуальные порты программа так и не видит: я сначала ввел СОM2, потом подключил пульт, он определился системой как COM21, но конфигуратор этого "не почувствовал". Ввел COM21 вручную - с прибором связался. НО -



То же самое я наблюдал у друзей в Тагиле.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Разобрался. В меню "Конфигурация - Интерфейсные настройки" нужно вручную выбрать все перечисленные там файлы. В общем, у прежних версий конфигуратора (тех, с которыми я имел дело) все настройки после инсталляции уже были прописаны автоматом, а 3.6.9 требует ручного труда. :) Плюс неясность с выбором COM - у тагильчан я этой проблемы не обнаружил, там списко СОМ-ов выпадал сразу после установки.

Осталось разобраться с Access violation у двух независимых друг от друга пользователей, но на моем компьютере эта ситуация не воспроизвелась.

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
новый ЭЛЬФ-Конфигуратор (версия 3.6.9) у всех нормально работает?
[/q]

Переустановил эту версию поверх предыдущей. Пока без сбоев работает, вчера конфигурировал.