протокол связи ВКТ7 и удаленный опрос тепловычислителя

Запрашиваю архивные данные, а получаю свойства. Гуру, подскажите, пожалуйста!

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Юлен
Новичок


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
19 фев. 2014
Здравствуйте!
У меня вопрос по протоколу связи с ВКТ-7. Хочу считывать архивные данные. Для этого:
1. Отправляю запрос на начало сеанса связи
2. Получаю утвердительный ответ
3. Пишу, что хочу читать архивные записи:
[00] [10] [3f] [fd] [00] [00] [02] [01] [00] [71] [42]
4. Получаю подтверждение:
[0d] [0a] [43] [4f] [4e] [4e] [45] [43]
5. Отправляю запрос на запись перечня элементов для чтения:
[00] [10] [3f] [ff] [00] [00] [ba] [2c] [00] [00] [40] [07] [00]... и далее формирую перечень (протокол связи, стр. 13).
6. Получаю утвердительный ответ от вычислителя.
7. Отправляю запрос на чтение активных элементов данных:
[00][03][3F][FC][00][00][88][3F]
8. Получаю список активных элементов:
[00][03][84][00][00][00][40][02][00][01][00][00][40][02][00][02][00][00][40][02][00][03][00][00][40][04][00][04][00][00][40][04][00][05][00][00][40][04][00][06][00][00][40][04][00][07][00][00][40][04] ну и далее в таком стиле...
9. Формирую перечень для чтения:
[00] [10] [3f] [ff] [00] [00] [12] [00] [00] [00] [40] [02] [00] [06] [00] [00] [40] [04] [00] [09] [00] [00] [40] [02] [00] [be] [9e]
10. Получаю от вычислителя подтверждение.
11. Отправляю запрос на запись даты (1 апреля 2014 года 23 часа)
[00] [10] [3f] [fb] [00] [00] [04] [01] [04] [0e] [17] [a9] [e4]
12. Получаю подтверждение от вычислителя
13. Отправляю запрос на чтение, как я предполагаю, архивных данных:
[00][03][3F][FE][00][00][29][FF]
14. А в ответ получаю свойства: единицы измерения да число знаков после запятых.
Подскажите, пожалуйста, где я нарушаю последовательность команд? Мне не нужны свойства, мне нужны сами данные.
virus267
Участник

virus267
Откуда: Фурманов Ивановская область
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 нояб. 2012
с помощью чего запрашиваете то хоть ?
ITUnion
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 июня 2012
запрос перечня активных элементов нужно делать один раз при инициализации прибора ( я не думаю что у вас там каждый день меняют в приборе тепловую схему)
соответственно и свойства элементов (размерность, точность) тоже один раз при инициализации.

далее
алгоритм опроса архива следующий:

1. начало связи
2. 103FFF - перечень необходимых элементов (из списка активных)
3. 103FFB - тип, год месяц дата час архива
4. 033FFE - ну и читаете данные

лучше перед каждым пакетом ставить два байта FF
всё.

да, не забываем посмотреть на нашу систему - web-monolit.ru ))

------